#3754312

ничего в этом не понимаю , электрик прислал вот это

Молодец электрик, что прислал.
А чего в техзадании написано было?

это мне для дачи разводка нужна. Просто написала пожелания по кол-ву разеток приборов и т.п. на плане дома отметила их крестиками и все.

Давайте больше информации.
1) Что за ввод: однофазный или трёхфазный?
2) Выделенная мощность?
3) Как сделан ввод на участок и в дом: кабель в земле, воздушная линия, иное?

мощность?
3) Как сделан ввод на участок и в дом: кабель в земле, воздушная линия, иное?[/QUOTE]

пока 1 фаза, но в ближайшем будущем 3 фазы,15 кВт
ввод медным бронированным кабелем под землей сечение 4х10

Решили: годный щиток.

Спасибо.
Подскажите , на что при монтаже, нужно обратить особое внимание ( будет прокладка кабеля Нюм в гофре ( скрытая), дом каркасный).
и по времени , вот это сколько занимает
Монтаж щитка 1шт.
Монтаж розеток и выключателей 52 шт.
Монтаж кабеля 330 метров.
Монтаж распред коробок 15 шт.
Монтаж стабилизатора 1 шт

В гофре? А что может сразу спичечными коробками обложить? Это Вас не спасёт от пожара.