Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.02.2012 Чебоксары Сообщений: 481
#3763946

Установил две пары проходных сенсорных выключателей Legrand - Seliane с механизмами 67042. Одну пару по концам коридора. Расстояние по кабелям - 9м. Другую пару в спальню - там по кабелям 12 метров. Все по мануалу: L, N и выход с ключа по ВВГ-3х1,5. Входы/выходы Х соединял отдельным ПВ-1, 1х1,5. Но проложил свободно в том же жгуте.
Неприятность вылезает периодически (1 раз в 2..3 мес.) на той паре, что в спальне. Один из механизмов (дальний от питающего ввода) перескакивает по входу Х в не синхронный режим с ближним. Результат: свет всегда горит, т.к. или ближний включен - дальний выключен или ближний выключен - дальний включен.
Лечится просто. Дальний выключатель вскрываю, отсоединяю провод с контакта Х и под напряжением касаюсь сенсора. Триггер механизма переключается на холостом ходу. Затем все возвращаю в исходное состояние и ... вуаля - все работает как надо. Еще на 2 ... 3 месяца.
При этом пара в коридоре работает на ура без периодического вмешательства.
Кто реально встречался с данной ситуевиной? Как победить?