Регистрация: 11.04.2013 Белгород Сообщений: 37
#3842511

andrewkhv написал :
ожидаемая нагрузка линий не превышает 2200Вт

У меня получается первый этаж - одна линия, провод положил 2 х 2.5мм, всего 16 ламп по 25 вт = 400 вт. Допустимо будет повесить на такую линию 1 автомат С10? Или стоит первый этаж всё таки разделить на 2 линии?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

почему двужильный кабель?

mff написал :
Или стоит первый этаж всё таки разделить на 2 линии?

это как хотите - все упирается в ваше представление об удобстве. например, бывает при перегорании лампочки выбивает автомат. если вас не расстроит темнота на всем этаже и для вас это преемлемо, можно оставить и 1 линию на этаж.

Регистрация: 11.04.2013 Белгород Сообщений: 37

andrewkhv, большое спасибо!

mff написал :
одна линия, провод положил 2 х 2.5мм, всего 16 ламп по 25 вт = 400 вт.

mff написал :
Или стоит первый этаж всё таки разделить на 2 линии?

Это в смысле покинуть еще кабель?
Если кабель будете кидать то замените 2х2.5 на 3х(1.5 или 2.5). ВВГнг-LS.

Регистрация: 11.04.2013 Белгород Сообщений: 37

mvs87 написал :
Это в смысле покинуть еще кабель?

Да
Скажите, а зачем 3х вместо 2х ?

mvs87 написал :
бред.

Это смотря сколько денег не жалко потратить и какая площадь квартиры. Если маленькая, то иногда проще отдельно с каждой комнаты в щит линии завести.

Регистрация: 11.04.2013 Белгород Сообщений: 37

Songo написал :
Это смотря сколько денег не жалко потратить и какая площадь квартиры

Деньги есть, площадь 200 м2 жилой.

Songo написал :
иногда проще отдельно с каждой комнаты в щит линии завести

Вот пытаюсь выяснить, есть ли в этом необходимость, что говорят ГОСТы, не будет ли проблем с автоматами и УЗО и т. д.

mff написал :
Скажите, а зачем 3х вместо 2х ?

во первых навернео в правилах есть такое. точно незнаю, искать не стану сегодня.

во вторых: если понадобится заземлить светильник то провод будет уже.

в третьих, если вместо выключателя захотите поставить регулирующйи прибор, который будет требовать ноль - то ноль сможете туда дать в распайке ли с люстры/светильника.

ну и про запас не помешает.

mff написал :
Вот пытаюсь выяснить, есть ли в этом необходимость, что говорят ГОСТы, не будет ли проблем с автоматами и УЗО и т. д.

да в чем пробелмы то будут.

Если лавэ имеется то каждую линию освещения под свой диф ставьте. будет освещение защищено.

Можете вообще при желании в комнату тянуть два кабеля для освещения. один на левую часть другой на правую часть комнаты или основной свет и ночной. по разному можно классифицировать.

не забудьте про не отключаемую линию на холодильник/аквариум/т.д.
У кого ресурсы позволяют обязательно её предусматривают.

mff написал :
Деньги есть, площадь 200 м2 жилой.

При такой площади точно смысла нет тянуть отдельно линии в щит с каждой комнаты, ибо щит будет очень большой, да и не выгодно в данном случае. Разве что есть желание "умный дом" делать

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

mff написал :
Скажите, а зачем 3х вместо 2х ?

так положено.

mvs87 написал :
точно незнаю

mvs87 написал :
навернео в правилах есть такое

это плохо

Регистрация: 11.04.2013 Белгород Сообщений: 37

Metall написал :
так положено.

ну я уже положил 2 х 2.5 мм думаю это не критично.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

это примерно как убрать из машины ремни и подушки безопасности.

mff написал :
ну я уже положил 2 х 2.5 мм думаю это не критично.

.. киньте для заземления ПВ1 рядом с тем двухжильным.

ДСУП в новостройках так разводят. т.е. не кабелем а проводом и это допускается. у Вас аналогичный случай будет.

Регистрация: 11.04.2013 Белгород Сообщений: 37

А что там заземлять? Лампочку в 25 Вт? Разве это необходимо? Я не думал о заземлении лампочек

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

заземляют не лампочки, а корпуса светильников класса защиты 1. их отсутствие в данный момент не дает основание тянуть 2х проводку.

Регистрация: 11.04.2013 Белгород Сообщений: 37

Понял, спасибо!

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

кроме того, РЕ проводник повышает защищенность самой проводки, даже если и нет светильников.