На этапе проектирования проводки. Кухня
Трехфазный ввод.

С варочной поверхностью еще не определились, но те что понравилися можностью: 7,1-7,8 КВт
Духовой шкаф: 3,5 кВт

Посоветуйте какой кабель выбрать для них?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

vitali6,

  1. духовка - 3х2.5
  2. варочная - 5х2.5

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

vitali6 написал :
какой кабель выбрать для них?

ВВГнг(А)-LS
сечения уже указали.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

vitali6, защита для этих линий - автоматы С16, 1- или 2-полюсный (1+N) на духовку, 3- или 4-полюсный (3+N) на варку. на духовку необходимо также узо, на варочную - желательно. можно и дифы ставить, но они дороже.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

andrewkhv написал :
на духовку необходимо также узо

не то чтобы прям необходимо, но желательно.

а что разве сечения и номинала

andrewkhv написал :

  1. духовка - 3х2.5
  2. варочная - 5х2.5

andrewkhv написал :
автоматы С16,

хватит для

vitali6 написал :
7,1-7,8 КВт

скажите какой расчёт правильный?

1) грубо возьмём 8 кВт. 8000Вт / 380 = 21 А... это уже С25 и 4мм.кв

2) грубо возьмём 8 кВт. 8000 / (√3 * 380) = 8000 / 646 = 11 А это пойдёт и 1.5 кв с С16

p.s. на 380 никогда не рассчитывал кабеля...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

mvs87 написал :
скажите какой расчёт правильный?

8/0,66=12,12 А
поэтому

andrewkhv написал :

  1. варочная - 5х2.5

andrewkhv написал :
автоматы С16

mvs87 написал :
это пойдёт и 1.5 кв с С16

неправильный ход рассуждения.
Правильно вот как:

  1. выбираем автомат по нагрузке (12 А округляем до ближайшего номинала вверх - 16 А)
  2. выбираем кабель по автомату (кабель должен быть защищён автоматом) и падению напряжения (падение напряжения не должно превышать 2-3%, ибо ещё 2-3% упадёт на распределительной сети, а допустимо 5%)
    Поскольку 1,5 мм2 под 16 А - уже впритык, а при заниженном сечении уже не проходит, то лучше не рисковать и взять 2,5 мм2

mvs87 написал :
2) грубо возьмём 8 кВт. 8000 / (√3 * 380) = 8000 / 646 = 11 А это пойдёт и 1.5 кв с С16

этот расчет правильный. Но кабель не 1,5, а 2,5 мм. кв.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

mvs87, вы так лихо поровну делите мощу - а с чего вы решили, что пару тенов на одну фазу не попадут? идеальная развесовка подобной нагрузки - это недостижимый идеал! поэтому, Shturman1, расчет НЕправильный

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Какие нафиг 380В?
Все ТЭНы/комфорки однофазные по 220В.
И вообще подсоединяйте варочную на две фазы, а на третью духовку вешайте. Более ровное распределение нагрузки будет. А те же индукционные часто вообще на три фазы повесить нельзя - или на одну или на две. Ибо комфорки спаренные с перекидкой мощности.

Для 8кВт расчет будет примерно таким:
8000/230 = 34,78А.
Итого автомат 20А.
Четыре комфорки на три фазы повесить нельзя. На одной из фаз будет две. Пусть и менее мощных.
А лучше как я говорил вешать на две фазы. Будет по две комфорки на каждой фазе примерно по 17-17,5А. А на третьей будет духовка (в пределах до 15-16А).

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

SVKan, что как подключить - это отдельный вопрос. На выбор кабеля не влияет.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

andrewkhv написал :
SVKan, что как подключить - это отдельный вопрос. На выбор кабеля не влияет.

Влияет.
Меньше фаз - больше ток по ним.
Дополнил примерным расчетом...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

SVKan написал :
Влияет.
Меньше фаз - больше ток по ним.
Дополнил примерным расчетом...

там на ввод наверно С20-С25 стоит...

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

andrewkhv написал :
там на ввод наверно С20-С25 стоит...

А кому сейчас легко?

Спросили как на 8+3,5=11,5кВт развести. Я и ответил.
Снимать с варочной даже половину ее мощности для обычных бытовых условий практически нереально.
Никто не готовит на всех комфорках сразу, да еще на максимальной мощности. Только если воду вскипятить, пельмени может сварить. Но это одна-две комфорки и пять минут времени...

P.S. Я всегда говорю, что для обычной квартиры в которой нет ни одного трехфазного потребителя лучше одна фаза на 50А, чем три по 20А.
Проблема распределения нагрузок решается сама собой...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

SVKan, не понял юмора.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

andrewkhv написал :
SVKan, не понял юмора.

Чего не поняли?
Почему на 8кВт однофазной нагрузки развешанной по трем фазам требуется автомат С20? Вроде выкладки я привел...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

SVKan написал :
Почему на 8кВт однофазной нагрузки развешанной по трем фазам требуется автомат С20?

SVKan написал :
Проблема распределения нагрузок решается сама собой...

то есть кроме варки и духовки других линий ни на кухню, ни в комнаты не ожидается? наверно, поэтому при вводе 3П С20-С25 вы планируете С20 на варку?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

andrewkhv написал :
то есть кроме варки и духовки других линий ни на кухню, ни в комнаты не ожидается? наверно, поэтому при вводе 3П С20-С25 вы планируете С20 на варку?

Это не я не планирую, а автор вопроса...
Если собирается из 13,2кВт выделенных на квартиру (при трех фазах по 20А) 11,5кВт отдать на духовку и варочную. Наверное кушать сильно любит.
В реальной жизни как я уже отметил он и половины этой мощности не задействует...

SVKan написал :
Никто не готовит на всех комфорках сразу, да еще на максимальной мощности.

А на новоселье так и бывает

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

web-rr написал :
А на новоселье так и бывает

Не верю!!!!!!! (С) Станиславский Что можно так готовить? Сгорит все нафиг.