Ввод в квартире 1/2. Потребителей ГВС получается 4 (раковина на кухне, душ, умывальник, гиг.душ), ХВС - 8 (душ, гиг.душ, умывальник, унитаз, раковина на кухне, ПММ, СМ, фильтр на питьевую воду). Плюс бойлер.
Есть ли смысл использовать коллекторы-фильтры-редукторы не на 3/4, а дюймовые? Все это будет Far.
В основном разводка PEX 16, разве что отводы на душ 20-й трубой.
Нет смысла, все равно смыв бачка унитаза или открытие вентиля смеса чувствуется в душевой. Отводы на душ тоже нет смысла 20, чем меньше диаметр - тем меньше нужно подпора что бы удержать давление.
Разница есть, но ее нужно считать и понимать нужны ли такие затраты. Нужно знать значение KVS для каждого узла и потребителей воды - только тогда есть смысл о чем-то вообще говорить. Если напор в системе не менее 4бар и нет душа-дождя и трубы не слишком тонкие - можно смело ставить обычный 1/2 дюйма фильтр и все другое, а вот если давление не ахти и идет борьба за каждый бар для того же душа-дождя то фильтр на дюйм как раз очень и пригодится.