#4010777

Высоковато?
А то вот говорят лишнее стравить то надо.

йцукер написал :
Замерил давление-0,9 кг см кв.

Вы спортсмен,какого вида спорта?

Вчера приобрёл шестилитровый бачок фирмы джилекс плоской формы. Замерил давление-0,9 кг см кв.

йцукер, Наклон сделай чуть больше.Но только чуть.Коаксиалки.

У мну так называемый "утеплённый" комплект для подключения котла Вайлант. Он отличается от обычного тем, что больше длина трубы выхлопа.

касимов написал :
Что интересует?

Ну раз никаких нюансов нет...

йцукер написал :
наверное подкачать придётся.

Подкачивать не надо. Стравить советовали из дополнительного.

йцукер написал :
какие-либо нюансы при монтаже коаксиала.

Что интересует?

iv.iv написал :
не забудьте лишнее давление стравить

Наоборот наверное подкачать придётся. Вчера померил давление в баке всего0,5кг/см кв. Да и бак 6 литров (на нём и надпись удостоверяющая есть) плоский и круглый такой, буду дополнительный бачок ставить.

Кстати, есть ли какие-либо нюансы при монтаже коаксиала. В руководстве толком не написано.

  • "Сынок - сходи попроси у соседа лопату!"
  • "Сосед сказал, что у него отродясь не было лопаты!"
  • "Ну и жадина наш сосед! Тогда, сынок, сходи в сарай и принеси нашу лопату".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

йцукер написал :
Звонил сёдни в своё территориальное ВДПО,

Вот это уже по пацански!!!

йцукер написал :
Это что за намёки?

Не в обиду.Как-то спросил у соседа рулетку.У нее начало кирдык,и он отрезал ее ровненько по 10 см.Экономист, его душу.

касимов написал :
и начинает закрадываться мысля!

Это что за намёки?
Звонил сёдни в своё территориальное ВДПО, инженер подъедет в конце недели, по окнам у него претензий нет.

Stc, Вот у нас ,как у сторонних наблюдателей,и начинает закрадываться мысля!

касимов написал :
А все ли сделано по проекту?

Проект, как правило, предварительно согласовывается согласно нормативов ВСЕХ служб, которые далее могут предъявить претензии. Особенно это касается пожарной безопасности и теплоэнергетики.

йцукер написал :
бабушка мне сказала, что ничем не может мне помочь,

Нужна не помощь,а консультация.Проходит установка дымохода в существующие нормы или нет.В чем расходятся пожарники и изготовители.Кстати все нюансы дымохода должен был указать проектировщик.А все ли сделано по проекту?

касимов написал :
Может деда на соответствие занимаемой должности проверять пора?

Это ВДПО одного из городских районов в двух шагах от моей работы, поэтому мне было проще обратиться к ним, но не срослось.
Сёдни ездил в областное ВДПО, там бабушка мне сказала, что ничем не может мне помочь, т.к. областное ВДПО обслуживает только город и рязанский район, а мой район относится к ряжскому ВДПО. Блин, проще проемы кирпичом заложить нахрен.

йцукер, когда я собрался ставить парапетный котел,получил отказ.Но перед покупкой собрал все нормативы по нему/брал с завода изготовителя.Тула./,и принес в контору.Они согласились,что завод и Госты разрабатывали для нас а не для их кармана.Дали добро.Но! заставили принести бумажку,где соседи не против установки такого котла.

йцукер написал :
Там сидит упёртый дед

Узнавай кто над ним начальство.Есть паспорт на котел,есть проект.Может деда на соответствие занимаемой должности проверять пора?

psnsergey написал :
направьте им официальное письмо, пусть сошлются на норму.

Угу, мну уже посоветовали обратиться в прокуратуру и в антимонопольный комитет, но наверное проще будет поискать другую контору в Рязани. Тем более в устном общении товарищ не смог сформулировать причину отказа, я ему предъявил СП, а он сказал , что двадцать лет проработал в проектном институте и ничего мне доказывать не собирается и вообще ему некогда.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

йцукер, направьте им официальное письмо, пусть сошлются на норму. Если напишут "нахнормымытаксказалиитакбудет", то это служебное несоответствие, поскольку это госорганизация, то пара жалоб в вышестоящие инстанции - и мало им не покажется.

Проект есть. Но в ВДПО говорят, что им фиолетово. Там сидит упёртый дед он говорит давай закладывай окна кирпичом или выводи трубу выше крыши на полметра, чтобы конденсат тёк в котёл.

касимов, есть ли вменяемые пожарники в Рязани?

йцукер, У тебя ведь проект должен быть?

Подскажите, пожарники отказывают в акте, мотивируя тем, что коаксиал выходит рядом с окнами. До окна 0,6 метра до одного и другого. Они говорят заложите окна кирпичом. А как же нормы? СП 42-101-2003 Приложение Г регламентирует 0,5 метра до окон дверей, открытых вентиляционных отверстий. Да и в руководстве на котел написано смонтировать трубу, соблюдая расстояния от окон дверей в соответствии с национальными нормами.

йцукер написал :
Что скажете по установке кранов для слива теплоносителя из системы

Достаточно и на одной обратке,в доступное место втыкаете кран дренажный со штуцером и если что сливаете(кстати если скрутить штуцер туда же можно и накрутить РБ если понадобится).....Лучший теплоноситель это подготовленная вода!

Пока не буду, разбираюсь, в руководстве информация в табличке , что у всех моделей вайланта баки по 10 литров.

Что скажете по установке кранов для слива теплоносителя из системы. Достаточно ли одного на обратке, или на подачу тоже ставить. Соседкам моим таких кранов не смонтировали, я спросил как сливать то будете если что? Говорят открутим заглушку на батарее. Ну-ну...

йцукер написал :
Чё прям на радиатор? А может закрепить на стене и подсоединить к обратке? Внизу под котлом есть место.

Ну если место есть тогда ставьте под котел(и не забудьте лишнее давление стравить).

iv.iv написал :
-открутите заглушку снизу-сбоку радиатора и воткните РБ

Чё прям на радиатор? А может закрепить на стене и подсоединить к обратке? Внизу под котлом есть место.

iv.iv написал :
Когда уже бум запускать?

В эти выхи надеюсь допаять систему, но не уверен что с подсоединением котла подгадаю, всего не предусмотришь, а по-быстрому в магаз метнуться за чем-то недостающим не получится, до города писят км. А в такие дни я работаю.

У мну ещё с газовиками разобраться надо. Пролюбил паспорт газового счётчика. я его положил в один из экземпляров проекта (всего три) и забыл, а потом соседка ездила в район на согласование к газовикам и там один экземпляр проекта остался в архиве. Вот нафига я его из коробки доставал?

Кстати всем моим соседкам запустили недели две как. Одной соседке сын делает и тоже близок к завершению.

йцукер написал :
Бяда похоже придётся ставить дополнительный расширительный бак. Шести литров встроенного недостаточно.

И в чем беда?-открутите заглушку снизу-сбоку радиатора и воткните РБ.Когда уже бум запускать?

касимов написал :
прибамбасы для обвязки медными фитингами.Стелать ими,потом переход на ПП

Понятно, значит эти прибамбасы идут в дело. Просто не было возможности посмотреть на обвязку вайланта.

Я тут прикинул ёмкость СО у мну получилось в радиаторах 60 литров и в трубах 20 литров. Бяда похоже придётся ставить дополнительный расширительный бак. Шести литров встроенного недостаточно. Ёмкость бака не должна быть менее 12% емкости системы.

йцукер написал :
резиновое колечко.

Паранит ставлю.Край ежели,то силикон.

йцукер написал :
могут быть варианты есче
Продолжайте, какие?

С ним /с котлом/прибамбасы для обвязки медными фитингами.Стелать ими,потом переход на ПП.Или поход по магазинам и подбор нужных фитингов.

Inch1964, я тут где-то на этом форуме подчерпнул Вашу мысль о недопустимости ставить 3/4 фильтр грубой очистки на обратке возле котла, де заужает сечение. Вы дюймовый ставите?
И о перепускном клапане. Понял так что ставится после того, как труба подачи минует последнюю батарею. Такой вентилёк подойдёт? На полдюйма.
Впрочем вариант не стаить термоклапан на последнюю батарею вроде бы тоже имеет право на существование. Даже вполне себе вариант.

касимов написал :
Пожалуй только так:

И что меня смущает это резиновое колечко.

касимов написал :
могут быть варианты есче

Продолжайте, какие?

Inch1964 написал :
йцукер, кто предупрежден - тот вооружен.

Просто посмотрев фото вижу ,что там

Inch1964 написал :
Смотря какую трубу используете. Посмотрите по таблице производителя, при дельте 70 на сколько миллиметров удлинится каждый метр вашей трубы. К примеру 1,8 мм. Исходя из этого, если прямой хлыст магистрали равен длиной 10 метров, то 18 мм поделенное на два уголка в противоположных концах длинного хлыста. Т.е. минимум 9+1 мм от уголка до стены с каждой стороны.