#3825949

йцукер написал :
общаюсь с отделом комплектации одной крупной региональной торговой сети,

йцукер написал :
ждать 60 суток.

йцукер написал :
заложили в прайс 60 метров 32-ой трубы,

Меняй компанию.Или они ни разу не сталкивались с отоплением или у них застрял товар. Для твоей площади и такого котла это дурь. Намного больший метраж прекрасно работает и прогревается при разводке ПП 25мм. Сказку для легкости работы котла при таком диаметре рассказали?

ДубльДва написал :
а ничего что двухтрубка это таже однотрубка только с повышенным гидросопртивлением?

Обьясните пожалуйста.....ну очень интересно!

iv.iv написал :
Однотрубка вообще не катит!Только двухтрубку,можно и попутку....и радиаторы с запасом...и ставьте термоголовки.

а ничего что двухтрубка это таже однотрубка только с повышенным гидросопртивлением?

йцукер написал :
Да, парни решили, что сечения 25-ой трубы будет недостаточно и заложили в прайс 60 метров 32-ой трубы, и 24 метра 25-ой.На отводы к радиаторам 20-ая труба 18 метров.

Вполне достаточно 25 трубы и отводы 20 или еще лучше одна 25 на все отопление и почему не рассматриваете нижнюю подводку?

Извиняюсь,у Вас нижняя подводка.....

В данный момент общаюсь с отделом комплектации одной крупной региональной торговой сети, так вот радиаторы Керми у них только высотой 300 и 500 в наличии, 400-ая высота только на заказ и ждать 60 суток. Придётся ставить 300-е. Мощности более чем достаточно будет.
Да, парни решили, что сечения 25-ой трубы будет недостаточно и заложили в прайс 60 метров 32-ой трубы, и 24 метра 25-ой.На отводы к радиаторам 20-ая труба 18 метров.

Inch1964 написал :
я бы поменял направление движения воды на противоположное.

Повесил котёл на стену-подсоединение подачи у него предусмотрено с левой стороны, обратки с правой. По другому получится крест.

Inch1964 написал :
схеме указана так называемая паспортная мощность?

На схеме указаны номиналы радиаторов высота и длина. Я взял подходящие по перекрытию оконного проема и высоте. Но думаю получится некоторый перебор с мощностью ну и по деньгам. Мощность есть например на сайте продавца
Теплоотдача (90/70), Вт.

йцукер, я бы поменял направление движения воды на противоположное. Т.е. сверху по плану сделал бы ПО часовой стрелке. Против - плохую энергетику домой призывать. Коловорот по часовой - движение к жизни. Свастика же против часовой - к смерти.

йцукер написал :
Вот такая вот загогулина получается. Не слишком ли избыточны радиаторы по теплоотдаче?

При каком тепловом режиме указана мощность радиаторов? Или на Вашей схеме указана так называемая паспортная мощность? Т.е сколько градусов на входе в радиатор, сколько на выходе, и какая температура окружающего воздуха.

Брали по таблице от прозводителя мощность или сами считали?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вот такая вот загогулина получается. Не слишком ли избыточны радиаторы по теплоотдаче?

йцукер написал :
"Мутный" техдок предлагает чуть меньше - 130 Вт/метр кв.

Лучше с запасиком и к нему термоголовку для регулирования.....

йцукер написал :
Вроде Чехия

Да,писал на автомате.....

iv.iv написал :
считайте на 10квадратов-1400Вт

"Мутный" техдок предлагает чуть меньше - 130 Вт/метр кв.

Inch1964 написал :
радиатор, имеющий по паспорту мощность 1000 Вт, будет давать только 400.

Уже присматриваюсь к 22 типу. У мну на работе в одной комнате стоит похожий радиатор, высотой 500 мм длиной 1000 мм под окном шириной 1800 мм. Комната площадью 21,2 м. кв. и надо сказать зимой иногда приходилось перекрывать радиатор, т.к. было жарковато. Но при низкотемпературном обогреве думается будет вполне комфортно.

Inch1964 написал :
как ПДФ файл прикрепить к сообщению?

Входите в расширенный режим. Там кнопочка есть "управление вложениями".

iv.iv написал :
Коррадо абсолютно идентичны с Керми,только крепления другое и страна производитель Италия

Вроде Чехия, хотя всё может быть.

Inch1964 написал :
По Вашей ссылке очень "мутный" техдок

Коррадо абсолютно идентичны с Керми,только крепления другое и страна производитель Италия

Так что считать паспортную мощность требуемых радиаторов нужно по таблице. И исходя из теплового режима. И исходя из подсчитанных теплопотерь каждого помещения в доме. И вполне может быть, что при Вашем тепловом режиме радиатор, имеющий по паспорту мощность 1000 Вт, будет давать только 400. Для этого и нужны таблицы или формулы для пересчета. Только производитель может знать, какая экспонента в формуле пересчета должна использоваться. Если производитель "замылил" эти данные, то приходиться считать очень грубо, исходя из теплового напора (дельты Т).

А не по квадратам! По квадратам только продаваны считают.

П.С. Подскажите, как ПДФ файл прикрепить к сообщению? Хотел вот, но не смог.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

йцукер написал :
Вроде бы неплохие панельки Korado. Чешские как будто.

И в Рязани контора есть. Если считать по упрощённой методике, то получается мне достаточно будет 11 серии.

По Вашей ссылке очень "мутный" техдок. Я бы не стал верить ничему там написаннамоу. Обосную. Там даже нет точного указания теплового режима радиаторов, для которых они приводят данные о мощности.

Есть, например, у Керми и у многих других производителей, уже готовые таблицы для всего модельного ряда, и для кучи разных тепловых режимов. Да, еще и таблица пересчета для экзотических теплорежимов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

йцукер написал :
Если считать по упрощённой методике

Незнаю что имеете ввиду но считайте на 10квадратов-1400Вт. и термоголовку.... Вот- Рязань тоже есть.

Вроде бы неплохие панельки Korado. Чешские как будто.

И в Рязани контора есть. Если считать по упрощённой методике, то получается мне достаточно будет 11 серии.

[quote="Inch1964;3794956"]iv.iv, сочувствую, что Вы не поняли ничего из чертежа.
Хотя там даже размеры проставлены для осмысления.[/quoteА вы сделайте все по чертежу и вместе посмеемся

iv.iv, сочувствую, что Вы не поняли ничего из чертежа.
Хотя там даже размеры проставлены для осмысления.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Лучше чертеж посмотреть. Там размеры даны...

Прошу прощения за прямолинейность,но чертеж полный бред!ИМХО......

Inch1964,Вы сделайте все по чертежу и посмотрите что будет в натуре....-на маленькое окошко большая батарея и еще отступы под трубы(справа-слева)!

Лучше чертеж посмотреть. Там размеры даны...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
При высоте под подоконником 700 мм подойдут пластинки высотой 500. При высоте 600 - подойдут 400

При высоте700 подойдут 400,при высоте 600подойдут300!!!И если речь о пластинах то можно и нижнюю подводку....

йцукер написал :
Они видимо хорошо подходят для установки под большими окнами, а у мну пять окон шириной 2100 мм и четыре 1500 мм, да и расстояние от пола до подоконника в жилых помещениях у мну маловато - 700 мм, а в нежилом 600, тем более если делать двухтрубку то следует оставить место для труб под радиаторами.
Тут уж или брать глобал 350 или действительно керми. Но чё то честно говоря опасаюсь я связываться со стальными радиаторами.

Качество стали зависит от производителя. А внутри, что у пластинок, что у биметалла - сталь. Трубы для СО используйте кислородонепроницаемые, а не армированные стекловолокном, и не перфорированным алюминием. Чтобы через десять лет радиаторы не менять.

И вот оконные проемы у Вас есть 2100 мм. Было бы хорошо поставить пластинку высотой 500 (400) и шириной 2000. Если б еще требуемая мощность радиатора позволила выбрать тип 10, то вообще было бы комфортно и экономно. Ибо доля лучистого тепла у 10 типа - 50%. И если сравнить по стоимости пластинку высотой 500 (400) и шириной 2000 с 25-тью секциями биметалла с межосевым 350мм, то разница будет ну уж очень сильно видна.

При высоте под подоконником 700 мм подойдут пластинки высотой 500. При высоте 600 - подойдут 400. Это уже с учетом высоты плинтуса 60 мм и прокладки двух магистралей ППр 25мм. Т.е от чистового пола достаточно примерно 130-150 мм до нижней кромки пластинок, при высоте плинтуса 60мм. Такое расстояние от пола, позволяет прокладывать магистрали из ППр и 25мм и 32мм.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

йцукер написал :
следует оставить место для труб под радиаторами.

За радиаторами,при желании такую красоту можно сделать!
йцукер, Люминий 350,нужной длинны и все получится.

йцукер написал :
Котёл у мну уже есть vaillant vuw int 242-3-h turbo tec pro

йцукер написал :
или действительно керми. Но чё то честно говоря опасаюсь я связываться со стальными радиаторами.

Даже не раздумывайте,но если не хотите Керми ставьте Коррадо,Будерус,Вогель ноут....и т.д...

Inch1964 написал :
не хотите присмотреться к стальным пластинчатым типа Керми?

Они видимо хорошо подходят для установки под большими окнами, а у мну пять окон шириной 2100 мм и четыре 1500 мм, да и расстояние от пола до подоконника в жилых помещениях у мну маловато - 700 мм, а в нежилом 600, тем более если делать двухтрубку то следует оставить место для труб под радиаторами.
Тут уж или брать глобал 350 или действительно керми. Но чё то честно говоря опасаюсь я связываться со стальными радиаторами.

йцукер написал :

  1. Котёл у мну уже есть vaillant vuw int 242-3-h turbo tec pro
  1. А я планирую срезать трубы болгаркой и отправить батареи на заслуженный отдых. Всё-таки почти 45 лет простояли. Хотя трубы почти как новые, лишь выработка снизу в половину толщины стенки образовалась. В общем всё в металлолом.

  2. Что ППр это понятно, осталось определиться с новыми радиаторами.
  1. Хороший вариант. И хороший котел.

    1. Смотрите сами, если промыть хорошо старую систему, так она и еще 45 лет и не менее прослужит. Только возможно, что греть будут хуже, чем от котла типа АОГВ. Потому, что для настенника - нормальная температура подачи не выше 70 градусов (максимум 80, но по некоторым мнениям при такой температуре подачи падает ресурс котла).
  2. Если уж твердо решили ставить новые радиаторы, не хотите присмотреться к стальным пластинчатым типа Керми? На мой взгляд, в частном доме в автономной системе отопления, они имеют существенные преимущества перед секционными.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Котел уже твердо решили какой у Вас будет?

Котёл у мну уже есть vaillant vuw int 242-3-h turbo tec pro

касимов написал :
Снимай,промывай.Регистры тоже.

А я планирую срезать трубы болгаркой и отправить батареи на заслуженный отдых. Всё-таки почти 45 лет простояли. Хотя трубы почти как новые, лишь выработка снизу в половину толщины стенки образовалась. В общем всё в металлолом.

Inch1964 написал :
вариант - для настенного котла из ППр.

Что ППр это понятно, осталось определиться с новыми радиаторами.

Inch1964 написал :
Котел уже твердо решили какой у Вас будет?

Баксики захватили всю Рязанскую область.

йцукер написал :
То есть "тип альбома публичный". Не личный.

Не то чтобы не открываются. Их там вообще нет.

Наверное связаться с администрацией.

Вот ещё выкладываю исправленную планировку дома с расположением действующей системы отопления. Однотрубка, радиаторы МС-140 плюс регистры в нежилом помещении обвязаны дюймовой стальной трубой. Дом панельный постройки 1970 года. Изначально отопление было водяное от печки, потом, в 1987 году если не ошибаюсь, подключили к поселковой котельной.

Да. Установлен тип альбомов - "Публичный". Жаль...

Согласен с Касимовым. По Вашей экспликации будет наиболее оптимальна схема двухтрубки с попуткой. Но Вы так и не сказали, вроде бы, какой у Вас уже есть котел? Если типа АОГВ - для него сталь нужна. А предложенный мной и Касимовым вариант - для настенного котла из ППр.

Котел уже твердо решили какой у Вас будет?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

йцукер написал :
радиаторы МС-140

Снимай,промывай.Регистры тоже.И двутрубную попутную из ПП.Дешево и надежно.

Inch1964 написал :
В настройках альбомов стоит опция "доступны для просмотра всем пользователем"....

То есть "тип альбома публичный". Не личный.

Inch1964 написал :
слева внизу, есть название "Альбомы" и миниэскизы картинок из этих альбомов. Они у Вас открываются?

Не то чтобы не открываются. Их там вообще нет.

Inch1964 написал :
Что подправить в этом случае не знаю.

Наверное связаться с администрацией.

Вот ещё выкладываю исправленную планировку дома с расположением действующей системы отопления. Однотрубка, радиаторы МС-140 плюс регистры в нежилом помещении обвязаны дюймовой стальной трубой. Дом панельный постройки 1970 года. Изначально отопление было водяное от печки, потом, в 1987 году если не ошибаюсь, подключили к поселковой котельной.