Смотрю схему монтажа О-образного компенсатора для трубы TEBO и не понимаю два момента:
1) какое там расстояние должно быть между неподвижными опорами (по схеме обозначено L но) при наружном диаметре трубы 40?
2) бублик тоже надо к стене пристегивать через неподвижную опору? На схеме вроде крестик стоит, но подписи нету.

На всякий случай вот ссылка на буклет, может я туплю и формулы не вижу:

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

BigHarry написал :
какое там расстояние должно быть между неподвижными опорами (по схеме обозначено L но)

Максимум - компенсирующая способность делить на расчётное удлинение трубы (на сколько мм удлиняется каждый метр) при Вашем перепаде температур.
Пример: компенсирующая способность 45 мм, метр трубы увеличивается или уменьшается по сравнению с температурой монтажа на 9 мм, значит, на каждые 5 м трубы - компенсатор.