Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.04.2012 Новосибирск Сообщений: 39
#3298655

master.msk, их не найдешь у нас да и дорогие
Kostya, ок, будет полный биметалл, давайте теперь вернемся к моим вопросам)

pen-exe, зачем биметалл? Есть чешские чугунные

https://t.me/Santehnik_Moskva

Rifar Base 500 там только вертикальная трубка стальная если радиатор менять то на полный биметал (RADENA). чтобы теплоноситель вообще не контактировал с плохим теплоносителем

Регистрация: 03.04.2012 Новосибирск Сообщений: 39

Текущая система однотрубная, стояк 1/2". Чугун хочу заменить на Rifar Base 500
Этаж 2й
Сейчас, 2 комнаты, одна 13м2 с кладовкой(огорожена перегородкой) 8 секций, вторая 17 проходная комната 9 секций.

Окна поменяли, теперь хочу 6 и 8 секций соответственно, но чем больше думаю тем больше сомневаюсь что хватит.
Вопросы:
1) Хватит или нет?
2) Можно ли переварить стояк на 3/4", а байпас сделать 1/2" ?
3) Байпас ближе к радиатору поможет при одинаковом сечении со стояком?
4) Может ставить 6 и 8, а потом если что нарастить по паре секций?

Регистрация: 16.01.2010 Усть-Каменогорск Сообщений: 574

Herya написал :
Еще вопрос - есть кухня с 4 секциями отопления. У кухни - обрат, т.е. вода приходит с температурой 30-40 градусов. Стоит ли что нибудь сделать, или с такой температурой теплоносителя всё бесполезно?

Во первых поставьте новую чугунную(советскую)батарею,минимум на 8 секций,максимум сколько возможно.Чем больше площадь теплоотдачи,тем лучше обогревается комната при меньшей температуре воды.

Herya написал :
Площадь комнаты 17 метров. Окно одно. Пол холодный температура на 3 градуса ниже, чем в метре от него. Общая площадь 30 метров, в кухне еще 4 секции чугуна, но они почти не греют - это "обрат".

нарисуйте план квартиры с раположением окон, радиаторов, стояков, температур на них и т.д.

Может имеет смысл запитать кухонный радиатор от комнаты? Или поставить секции (промыть их) из комнаты на кухню, а в комнату докупить....

Tehnik-san написал :
Tehnik-san

Еще вопрос - есть кухня с 4 секциями отопления. У кухни - обрат, т.е. вода приходит с температурой 30-40 градусов. Стоит ли что нибудь сделать, или с такой температурой теплоносителя всё бесполезно?

2Herya
Для данной ситуации вижу решение этой проблемы замену радиаторов только на чугунные. Система отопления старая,с грязным теплоносителем + высоко инерционная с малой скоростью потока. Каждая система теплоснабжения имеет свои нюансы и их решение.
Конвекторы применять не вижу смысла из-за малой теплоотдачи - 12см оребрённой поверхности потребуется на м2 площади помещения и они применяются на высотных домах с высокими скоростями потока и высоким давлением,т.е. для низко инерционных систем ,так же как и биметалл или аллюминий.
В комнате,где подача снизу, подводку к чуг.радиатору предлагаю сделать стальной 3/4 трубой.Схема подключения на фото. Можно было бы и утеплить в подвале потолок ,приклеить к нему материал ЭПП(экструдированный пенополистирол) под Вашей квартирой.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Просто до этого у тёщи были не помню как называются гнутые трубы с пластинами как в подъездах ставят

  • стояки заменили на полипропилен

Hasik74 написал :
Виталий а если бы Вы поставили 7 новых советских радиаторов

По паспортным данным, теплоотдача полученной батарей выше почти в 2 раза, чем у МС 140.

Hasik74 написал :
тёща поставила конер не особо в восторге

Может так поставила?

Herya написал :
В комнате подача снизу,

Может вам конвектор без байпаса поставить?

Виталий а если бы Вы поставили 7 новых советских радиаторов
П.С. тёща поставила конер не особо в восторге

2Herya Если подача снизу - значит и у биметалла будет горячими только пара секций.

На форуме есть поиск - набираете что-то типа "не греет радиатор" "удлиннитель протока" и изучаете ошибки других ....

Herya написал :
кстти, хотел на зиму закрыть окна в подвал

Правильно.

Herya написал :
не пойдет ли там сырость и насколько нужна в подвале вентиляция?

Зимой хватит и через щели. (Но в каком состоянии ваш подвал я не знаю, может там всё течет - трубы, дождь заливает....?)

Летом продухи лучше открыть

Hasik74 написал :
Плоский чугун это китай у него вроде теплоотдача хуже

В комнате стояло 7 секций советского чугуна. Мёрзли.
В середине зимы он потёк. Поменял на 12 секций Конера (общая ширина не изменилась). В комнате африка.

BV - кстти, хотел на зиму закрыть окна в подвал. Единственный вопрос - не пойдет ли там сырость и насколько нужна в подвале вентиляция? Да, стрелки неправильные. В комнате подача снизу, на кухне -сверху.

Herya написал :
мощности не хватает.

Ну так промойте - может и хватит?
Интересно, как кухня может буть с обратной подачей, если у вас в комнате подача сверху? (или стрелочки на рисунке к делу не относятся, и подача в комнате у вас снизу?)

Если пол холодный - для начала закрыть на зиму все проветриватели подвала. Не поможет - утеплить пол со стороны подвала.

Площадь комнаты 17 метров. Окно одно. Пол холодный температура на 3 градуса ниже, чем в метре от него. Общая площадь 30 метров, в кухне еще 4 секции чугуна, но они почти не греют - это "обрат".

2Herya Площадь комнаты какая? Окно одно? Стены- угловые? Пол- холодный? Что в подвале?

BV - в любом случае надо наращивать - мощности не хватает. 20 градусов в квартире бывало, только если на улице 0 и выше. Падение на каждые 5 градусов за окном, вызывало падение на 1 градус дома.

Селева - как есть, справа - как хочу.
Первый этаж. Вода поступает очень горячая, т.ч. к домоуправлению претензий предъявить не могу. Но дом кирпичный, старый и очень холодный.

2Herya Вы бы схемку или фото кинули.... А то поменяете, а причина в другом.... Может радиаторы достаточно просто промыть?

Плоский чугун это китай у него вроде теплоотдача хуже

Хорошо, чугун. А какой - советский, или плоский, похожий на биметалл?

Herya написал :
Старая советская система. Не менялась с 60=х.

Трубы все забиты, давление и скорость теплоносителя никакие. Биметал- хуже будет, там сечение мизерное...

Никакого крана нет. Старая советская система. Не менялась с 60=х.

А на чугуне у Вас кран на байпасе стоЯл?

Herya написал :
батареи были горячие сверху, но снизу были горячие только 2 секции

Меняйте на чугун. Биметалл- вообще холодный будет...

Купил небольшую квартирку на первом этаже в пятиэтажке, этой морозной зимой остыла до 9-10 градусов.
Кое что уже сделал:

  1. Утеплил пенопластом и замуровал холодильник под окном.
  2. Вставил пластиковые окна с 2-м стеклопакетом.

Сейчас хочу поменять старые чугунные батареи: котельная топила очень хорошо, батареи были горячие сверху, но снизу были горячие только 2 секции - засор или воздушная пробка.
Хочу поменять на 16 секций биметалла Рифар.

Вопрос - не многовато, будет ли в последние секции движение теплоносителя?

Регистрация: 26.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 117

тупая блонди написал :
в Москве Рефар.

К сожалению, Рифар не является биметаллическим радиатором. Строго говоря Рифар есть полубиметаллический радиатор - стальная вставка имеется только на вертикальном канале. Полубиметаллические радиаторы не исключают проблем алюминиевых радиаторов, а в свою порождают новые - протечка между стальной трубкой а алюминием, скрип из за разного линейного расширения алюминия и стали и т.д.. Если менять чугунный радиатор то идеальным выбором будет полный биметалл.

atels в Москве Рефар. в Пензе не знаю. надо смотреть анализ вашей технической воды.
чего там есть, чего много.
сиру не надо. тоненькие трубочки , не протечет. холодно. с Рефаром тоже кстати холодно.