#3800274

Тихонов написал :
А на сколько нужно открывать кран Маевского? На 1/4 оборота, на 1/2 или вообще на 1 целый оборот шлицевой отвертки? Сколько достаточно?

А то у меня то на одной, то на другой батарее капелька начинает образовываться...Не часто, только заметил, будем посмотреть статистику... Это вообще нормально, может быть?

На 1/3 - 1/4 оборота от 360 градусов. Больше не нужно.

А капелька если и выступит, то быстрее высохнет, чем капнет. Так что не беспокойтесь.

П.С. Если капельки выступают и даже капают, то это может свидетельствовать о том, что краны отсекающие "не держат". Я свои краны опрессовываю вместе с установленным радиатором после монтажа. Для этого ввариваю внизу тройник комбинированный с переходом на металл.резьбу. Вкручиваю туда минишаровый кран, закачиваю опрессовщиком воду, спуская Маевским воздух, опрессовываю, потом выкручиваю минишаровый и вкручиваю туда заглушку.

П.С.С. За муфту внизу лишнюю не пеняйте. Делал в своей квартире, в последний момент решил побольше секций поставить, переделывать полностью все не стал, потому как лично для меня и так нормально. Если бы работал на заказ переделал бы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

А на сколько нужно открывать кран Маевского? На 1/4 оборота, на 1/2 или вообще на 1 целый оборот шлицевой отвертки? Сколько достаточно?

А то у меня то на одной, то на другой батарее капелька начинает образовываться...Не часто, только заметил, будем посмотреть статистику... Это вообще нормально, может быть?

Тихонов написал :
А в батарее вообще не нужно поддерживать давление?

Вопрос, конечно, интересный ...

                              ПРАВИЛА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

цитата:
6.2.57. Неработающая тепловая сеть заполняется только
деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением не
ниже 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.

Если радиаторы входят в состав тепловой сети, то получается, что в батарее нужно поддерживать давление. Тогда возможно, что этим, а не только из соображений защиты радиатора от разрушающего внутреннего давления, объясняется запрет предприятия-изготовителя на перекрытие обоих кранов. Не может же Инструкция противоречить Правилам - не та весовая категория, понимаешь ...

Что касается лично меня, то я пришёл к следующим выводам :

  1. Моя идея относительно того, что надо перекрыть оба крана, открыть КМ, сбросить ту воду, которая самостоятельно выльется, а потом закрыть КМ, может быть и работоспособна, но опасна. Попробовал я так сделать, и из 12-секционного радиатора вытекло не более 60 гр. воды. Посмотрев ещё раз на фотки, выложенные в этой теме уважаемым Inch1964, я решил, что лучше не стоит искать на свою жопу приключений.

  2. Перекрыть оба ШК и открыть КМ - конечно же можно, при этом это будет самым безопасным вариантом среди прочих, так как воздействию извне будут противостоять только два закрытых ШК, а не радиатор с его затычками, прокладками и стенками. При этом внутри радиатора сохраняется деаэрированная вода, которую уже никто не сможет забадяжить, разве что кислород как-то проникнет внутрь через открытый КМ. Но этот вариант предполагает нарушение п.6.2.57 Правил, а также Инструкции.

  3. Закрыть нижний ШК и спать спокойно - неплохой вариант в том смысле, что не нарушаются ни Правила, ни инструкция по эксплуатации самого радиатора, и радиатор будет постоянно заполнен водой. Правда, при этом вода может и не стать деаэрированной, так как если по каким-либо причинам вода из стояка будет слита, то обратно стояк будет заполняться обычной водой, и так будет повторяться до проведения опрессовки системы. Кроме того, не знаю, что могут отчебудчить санты местного розлива, заполняя стояки : а вдруг они ухитрятся так жахнуть, что создадут приличный гидроудар ( маловероятно, конечно же, но чем чёрт не шутит ).

  4. Не закрывать оба ШК и расслабиться вплоть до проведения опрессовки - самый простой вариант, но вряд ли его можно назвать самым оптимальным, так как на период слива воды из стояка радиатор будет совершенно пустым, а с точки зрения возможного гидроудара все риски сохраняются полностью. Впрочем, согласно инструкции по эксплуатации, допускается держать радиатор пустым, но не более 15 суток в году.

Исходя из того, что мои радиаторы ещё не испытывали на себе всех прелестей опрессовки, я решил поступить следующим образом : До опрессовки я буду закрывать оба ШК, открывая при этом КМ. Ну а после гидравлических испытаний я буду попросту перекрывать нижний ШК

Тихонов написал :
Все понял. Спасибо. А по покраске кранов, как думаете стоит паклю с пастой закрашивать?

Можно закрасить. Резьбовому соединению не повредит. Но и не добавит прочности. Если только для эстетики. Лен снаружи резьбового соединения смело можно весь срезать канцелярским ножом перед покраской.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Оба крана закрываете, Маевский открываете. И никуда ничего не потечет и не вытечет. Из Маевского не даст воде выливаться поверхностное натяжение воды. В радиаторе должна остаться вода с окончания отопительного сезона, т.е. ДЕаэрированная.

В начале следующего отоп.сезона Маевский закрываете, краны оба открываете.

Все понял. Спасибо. А по покраске кранов, как думаете стоит паклю с пастой закрашивать?

Тихонов, повторю свой пост 55. Вы спрашивали как сделано у самих мастеров лично и дома. У меня лично в квартире сделано именно так. Фото сделано именно у меня лично.

Оба крана закрываете, Маевский открываете. И никуда ничего не потечет и не вытечет. Из Маевского не даст воде выливаться поверхностное натяжение воды. В радиаторе должна остаться вода с окончания отопительного сезона, т.е. ДЕаэрированная.

В начале следующего отоп.сезона Маевский закрываете, краны оба открываете.

И psnsergey уже досконально и по научному объснил дополнительно и расширенно, что из открытого летом Маевского вода вытекать не будет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вопрос: у меня на подводке к батарее стоят шаровые Буггатти. До них труба покрашена, после них тоже. Есть идея покрасить и их. заодно закрасив вылезающий лен с Мастикой серого цвета... Это допустимо? Можно закрашивать? Или есть нюансы?

Уважаемые мастера, а как вы все сделали у себя дома?

Inch1964 написал :
В системе же летом не будет воды! Чего же бояться то? Откройте Маевского, чтобы в радиатор могло зайти доля миллилитра воздуха, или в случае прихода жары - вытеснится доля миллилитра воды из Маевского. Эта капля высохнет быстрее. Там даже капли то не будет ни одной целой!

А если дадут воду? Мало ли участковые санты могут удумать...

касимов написал :
Тихонов, Закрой только нижний шаровый.Все.Больше ничего.

Так верхняя часть будет гнить, если спустят стояк, т.к. вода выльется через открытый верхний вентиль..

psnsergey написал :
Ну, размер струйки при обезвоздушивании (когда краны радиатора открыты, и воду выдавливает давление в отопительной системе) не главное. Я что имею в виду. Имеем замкнутый объём (оба крана радиатора перекрыты). Так вот, если мы откроем одну маленькую дырочку, то у нас не сможет воздух входить из атмосферы, а вода выходить в неё через дырочку одновременно - поверхностное натяжение воды не даст. А вот если дырочка будет большая (мини-вентиль) - тогда это может происходить. Т.е. я что хотел сказать - у Вас не получится опорожнить верхний коллектор радиатора только через кран Маевского...

Интересная идея. Надо попробовать.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Доктор Зло написал :
что же это такое в радиаторе : мини-вентиль, или КМ ...

Вот кран Маевского:

Доктор Зло написал :
именно мини-вентили, так как при обезвоздушивании из под них текла изрядная струйка

Ну, размер струйки при обезвоздушивании (когда краны радиатора открыты, и воду выдавливает давление в отопительной системе) не главное. Я что имею в виду. Имеем замкнутый объём (оба крана радиатора перекрыты). Так вот, если мы откроем одну маленькую дырочку, то у нас не сможет воздух входить из атмосферы, а вода выходить в неё через дырочку одновременно - поверхностное натяжение воды не даст. А вот если дырочка будет большая (мини-вентиль) - тогда это может происходить. Т.е. я что хотел сказать - у Вас не получится опорожнить верхний коллектор радиатора только через кран Маевского...

Доктор Зло написал :
Входили же эти ребусы в монтажные комплекты для радиаторов.

Практически точно краны Маевского.

Тихонов, Закрой только нижний шаровый.Все.Больше ничего.

Inch1964 написал :

  1. Вентиль за лето перестает держать.... Что ж за вентиль такой? Какого года выпуска? На однотрубке в многоэтажке и на подаче и на обратке должны ШК стоять, а не вентили

ну как же, регулировочные краны ставят многие, в т.ч. и мастера с этого форума

Тихонов написал :
Не, Боюсь оставлять открытым. Готов приоткрывать в случае надобности. А в батарее вообще не нужно поддерживать давление? Точно нужно маевским спускать воздух?

В системе же летом не будет воды! Чего же бояться то? Откройте Маевского, чтобы в радиатор могло зайти доля миллилитра воздуха, или в случае прихода жары - вытеснится доля миллилитра воды из Маевского. Эта капля высохнет быстрее. Там даже капли то не будет ни одной целой!

П.С. Вы же не вышеупомянутая дамочка? Краны то закроете шаровые, прежде чем Маевского открывать?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Internet написал :
так как в таком случае насчёт

?

Если метеорит упадет, то краны не помогут.

Тем более, если Солнце превратиться в сверхновую Звезду.

Интересные варианты:

  1. Вентиль за лето перестает держать.... Что ж за вентиль такой? Какого года выпуска? На однотрубке в многоэтажке и на подаче и на обратке должны ШК стоять, а не вентили

  2. Вот у меня дамочка-заказчица, потеряла листок с инструкцией по пользованию такой системой. Маевский открыла летом, а краны вообще шаровые не перекрывала. Осенью пропустила объявление на подъезде об опрессовке, и дома в том день не была. Потом были визги.

Тихонов написал :
Не, Боюсь оставлять открытым. Готов приоткрывать в случае надобности. А в батарее вообще не нужно поддерживать давление? Точно нужно маевским спускать воздух?

Ну если боитесь, то ставьте на радиаторы по расширительному баку. (Шутка). Хотя РБ - еще страшнее. В нем воды больше, чем в радиаторе. А вдруг и из него вода вытечет? (Юмор).

И вообще радиаторы в доме - источник опасности для жизни и здоровья, поэтому их лучше вообще дома не ставить. (Шутка опять).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Чуть-чуть совсем приоткройте Маевского и оставьте так до следующего отопительного сезона.

Не, Боюсь оставлять открытым. Готов приоткрывать в случае надобности. А в батарее вообще не нужно поддерживать давление? Точно нужно маевским спускать воздух?

Тихонов написал :
закрыл оба шаровых.

Не должны потечь.Це не вентили.

Inch1964 написал :
Чуть-чуть совсем приоткройте Маевского и оставьте так до следующего отопительного сезона.

так как в таком случае насчёт

Internet написал :
тогда создаётся интересная вероятность...
к примеру, радиатор перекрывается ручным вентилем на подаче и шаровым на обратке. Вентиль за лето перестаёт держать, система слита, и при начале отопительного сезона даже на чуть приоткрытом маевском из него попрёт теплоноситель, что в результате даже за 10 минут вызовет весьма неприятные последствия на полу.... как быть?

?

Тихонов написал :
Господа, прошу уточнить, как правильно "законсервировать" батарею? Сейчас у меня в системе еще есть вода. Она уже холодная. Радиаторы биметалл Рифар Монолит серии. Трубы - сталь. На вводе закрыл оба шаровых. Как часто нужно приоткрывать кран Маевского спуская давление? Сейчас вот перекрыл воду, закрыв ее в батарее, через сколько нужно спускать давление и как регулярно это делать? Спасибо.

Чуть-чуть совсем приоткройте Маевского и оставьте так до следующего отопительного сезона.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Господа, прошу уточнить, как правильно "законсервировать" батарею? Сейчас у меня в системе еще есть вода. Она уже холодная. Радиаторы биметалл Рифар Монолит серии. Трубы - сталь. На вводе закрыл оба шаровых. Как часто нужно приоткрывать кран Маевского спуская давление? Сейчас вот перекрыл воду, закрыв ее в батарее, через сколько нужно спускать давление и как регулярно это делать? Спасибо.

Толмач написал :
Я засверливаюсь саморезом со сверлом на конце и резиновой прокладкой с металлической шайбой под шляпкой, если идёт вода, то тут же его закручиваю до упора.

гуд, хороший вариант

Олегович написал :
...крутые режут саблей...

Ура!!!Я крутой!!!

Олегович написал :
...резать надо после откручивания клапана....даже на конвекторе...а на чугуне-пробки....после прогревания её горелкой....

Internet написал :
ещё вариант сверлят шуруповёртом тонкое отверстие на трубе и хомут под рукой если что не так

Я засверливаюсь саморезом со сверлом на конце и резиновой прокладкой с металлической шайбой под шляпкой, если идёт вода, то тут же его закручиваю до упора.

psnsergey написал :
Может, мы о разных Маевских говорим? Я о простейшем, с маленькой дырочкой. Через такую воздуха нисколько в радиатор не попадёт при первоначальном сбросе давления при открытии. А мини-вентили - это уже не кран Майевского (так в оригинале звали того генерала-артиллериста).

В принципе, тут Вы правы. Если освободить верхний коллектор... И открывать Маевского раз в месяц (для биметалла), чтобы не допустить накопления водорода от возможной коррозии...
Но так никто не делает.

Эх, ну и подгрузили же Вы старого доброго Доктора Зло !!! Теперь я и сам в тяжёлых раздумьях, что же это такое в радиаторе : мини-вентиль, или КМ ...

А то, что никто не перекрывает краны с одновременным открытием-закрытием КМ, может и не означает, что этот вариант совсем уж безнадёжен ...

Судя по тому, что Вы написали, у меня в радиаторах именно мини-вентили, так как при обезвоздушивании из под них текла изрядная струйка ( может, их просто приоткрывать поменьше надо ? ). Входили же эти ребусы в монтажные комплекты для радиаторов. Т.е., получается, что монтажники меня дезинформировали ? Где бы фотки и того, и другого посмотреть ?

Теперь что, лучше поменять МВ на КМ, или оставить как есть ?

Inch1964 написал :
Оба крана закрываете, Маевский открываете. И никуда ничего не потечет и не вытечет. Из Маевского не даст воде выливаться поверхностное натяжение воды. В радиаторе должна остаться вода с окончания отопительного сезона, т.е. ДЕаэрированная.

Вот в этом я с Вами полностью согласен, так как в случае закрытия только нижнего крана к началу отопительного сезона останется бормотуха, а не деаэрированная вода, исходя из результатов моей сегодняшней беседы с представителем ОАО МОЭК.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Доктор Зло написал :
полагаю, произойдёт практически полное освобождение верхнего коллектора,

Может, мы о разных Маевских говорим? Я о простейшем, с маленькой дырочкой. Через такую воздуха нисколько в радиатор не попадёт при первоначальном сбросе давления при открытии. А мини-вентили - это уже не кран Майевского (так в оригинале звали того генерала-артиллериста).

Доктор Зло написал :
Вопрос в том, какая вода налита ?
Что хуже : заполнение системы сырой водой, или же перерытие обоих кранов ( не беру в расчёт закрытого или открытого маевского )

Даже сырая, неподготовленная вода лучше, чем воздух, для мокрого железа. В воде кислорода меньше.

Доктор Зло написал :
произойдёт практически полное освобождение верхнего коллектора, а затем маевский закрывается вновь. Ну и пусть радиатор нагревается до 40 С, ну и увеличится объём воды при этом на 0,9 процента - и что ? Ёмкость секции равняется 200 куб.см., 0,9 процев от которой составят 1,8 куб.см., которые вряд ли заполнят собой верхний коллектор секции.

В принципе, тут Вы правы. Если освободить верхний коллектор... И открывать Маевского раз в месяц (для биметалла), чтобы не допустить накопления водорода от возможной коррозии...
Но так никто не делает.
Просто, когда на батарее термоголовка для однотрубки стоит на верхней трубе. Там проход узенький, воздуха даже не попадёт в батарею (с прикрученным без фанатизма колпачком). В то же время её герметичность не настолько велика, чтобы допустить накопления газов или давления от расширения воды. Так что при этом всё просто: закрываем шаровой внизу, откручиваем термоголовку и слегка прикручиваем колпачок вверху. И не корродирует, и всё безопасно.

Доктор Зло написал :
Ну а если воде есть куда перетечь ? Ведь именно это я имел ввиду, когда спрашивал о таком варианте, при котором перекрываются оба крана, открывается маевский, через него сливается вода до тех пор, пока течь может ( т.е., полагаю, произойдёт практически полное освобождение верхнего коллектора, а затем маевский закрывается вновь. Ну и пусть радиатор нагревается до 40 С, ну и увеличится объём воды при этом на 0,9 процента - и что ? Ёмкость секции равняется 200 куб.см., 0,9 процев от которой составят 1,8 куб.см., которые вряд ли заполнят собой верхний коллектор секции.

Вот если не сливать воду через маевского, тогда, конечно же, возможны варианты ...

Возможно, я не прав, но в предлагаемом мной варианте несжимаемость воды ни при чём

Вопрос в том, какая вода налита ?

Что хуже : заполнение системы сырой водой, или же перерытие обоих кранов ( не беру в расчёт закрытого или открытого маевского )

Оба крана закрываете, Маевский открываете. И никуда ничего не потечет и не вытечет. Из Маевского не даст воде выливаться поверхностное натяжение воды. В радиаторе должна остаться вода с окончания отопительного сезона, т.е. ДЕаэрированная.

В начале следующего отоп.сезона Маевский закрываете, краны оба открываете.

Если не хотите, чтобы у Вас летом при слитой воде из системы происходила ускоренная коррозия Ваших радиаторов - делайте эту простейшую процедуру.

Открытие Маевского на лето необходимо, чтобы радиатор или другую арматуру не порвало при обоих закрытых кранах. Выше был дан наглядный фоторепортаж, насколько давление может вырастать.

Не понимаю, о чем еще может быть Ваш вариант. Нет тут никаких других вариантов. Уже сказал, что варианта только два. Либо будет ускоренная коррозия, либо радиатор или арматуру порвет. И несжимаемость воды - как раз именно причем. Иначе бы радиаторы не рвало летом в многочисленных случаях.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Чего проще, перекрыть ОБА отсекающих радиатор крана от стояка и чуть открыть кран Маевского на радиаторе. И радиатор не лопнет. И ничего течь не будет.

А перекрыть оба крана, и не открыть Маевского, может и радиатор треснуть, или какой-нибудь фитинг пробить, прокладку ли, кран, тот же Маевский обычно больше десятки при опрессовке не держит. Вот его и сорвет.

Для такого эффекта достаточно может быть нагрева воды в радиаторе всего то на 10 градусов.

Без разницы на сколько процентов. Вода несжимаема. Кто-то тут на форуме проводил эксперимент, насколько вырастает давление в закрытом радиаторе, при его нагреве. С фоторепортажем. У него при нагреве до 40 с чем-то давления поднялось более 60 Бар. Радиатор лопнул.

П.

Ну а если воде есть куда перетечь ? Ведь именно это я имел ввиду, когда спрашивал о таком варианте, при котором перекрываются оба крана, открывается маевский, через него сливается вода до тех пор, пока течь может ( т.е., полагаю, произойдёт практически полное освобождение верхнего коллектора, а затем маевский закрывается вновь. Ну и пусть радиатор нагревается до 40 С, ну и увеличится объём воды при этом на 0,9 процента - и что ? Ёмкость секции равняется 200 куб.см., 0,9 процев от которой составят 1,8 куб.см., которые вряд ли заполнят собой верхний коллектор секции.

Вот если не сливать воду через маевского, тогда, конечно же, возможны варианты ...

Возможно, я не прав, но в предлагаемом мной варианте несжимаемость воды ни при чём

psnsergey написал :
В системе отопления просто налита. Циркулировать ей там незачем.

Вопрос в том, какая вода налита ?

Что хуже : заполнение системы сырой водой, или же перерытие обоих кранов ( не беру в расчёт закрытого или открытого маевского )

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Доктор Зло написал :
Перекрыть оба крана, нарушив запрет производителя, и открыть маевского - с точки зрения безопасности это предпочтительнее, но как быть с коррозией, ведь вода уйдёт из верхнего коллектора ?

В этом случае - НЕ уйдёт. У Маевского дырочка для этого слишком маленькая. Это оптимальный вариант.

Доктор Зло написал :
Как Вы думаете, о каких таких профилактических работах на биметаллическом радиаторе может идти речь ?

Снять радиатор и промыть струёй воды. Это ж не чугун, снятие возможно силами одного человека и без мата.

Доктор Зло написал :

  1. В летний период вода в системе должна циркулировать, или же просто залита туда под завязку ( как сказал мне главный инженер УО ) ?

В системе отопления просто налита. Циркулировать ей там незачем.

Доктор Зло написал :

  1. Влияет ли на повышение безопасности системы тот факт, что ИТП расположена в подвале дома и предназначена исключительно для его отопления ?

Конечно, это лучше, водичка более чистая при этом, давление не запредельное...

Доктор Зло написал :
перекрывают же отводы от стояков ГХВС при закрытых смесителях, и хоть бы хны ... А ведь там тоже остаётся вода, которая будет расширяться с повышением температуры. При этом ( лично мне так кажется ) прочность элементов внутриквартирной разводки водопровода пожиже будет, чем прочность радиатора.

В водопроводе полно расширяющихся элементов типа гибких шлангов и пластиковых корпусов фильтров, а также там обычно есть сбросные клапаны или расширительные бачки/гасители гидроударов. Неплохой предохранительный клапан, кстати - простейший наливной клапан бачка унитаза, "советского образца".

Доктор Зло написал :
на сколько процентов увеличится объём теплоносителя при его нагреве до 40 С, или даже до 50 С ?


Увеличение объёма при нагреве от 10 °C до 40 °C - на 0,9%, что приведёт к росту давления примерно до 200 бар. Ну то есть, не приведёт, что-нибудь крякнет раньше.

Чего проще, перекрыть ОБА отсекающих радиатор крана от стояка и чуть открыть кран Маевского на радиаторе. И радиатор не лопнет. И ничего течь не будет.

А перекрыть оба крана, и не открыть Маевского, может и радиатор треснуть, или какой-нибудь фитинг пробить, прокладку ли, кран, тот же Маевский обычно больше десятки при опрессовке не держит. Вот его и сорвет.

Для такого эффекта достаточно может быть нагрева воды в радиаторе всего то на 10 градусов.

Доктор Зло написал :
Ну и на сколько процентов увеличится объём теплоносителя при его нагреве до 40 С, или даже до 50 С ?

Без разницы на сколько процентов. Вода несжимаема. Кто-то тут на форуме проводил эксперимент, насколько вырастает давление в закрытом радиаторе, при его нагреве. С фоторепортажем. У него при нагреве до 32 градусов с чем-то давления поднялось более 50 Бар. Радиатор лопнул.

П.С. Вот нашел фоторепортаж. Благодарю автора за эти снимки и за эксперимент. На фото шкала манометра в ДЕСЯТКАХ Бар. Т.е, на фото где манометр зашкалил - давление в радиаторе при 32 градусах было более 50 атмосфер.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ПРОСТО САНЯ написал :
Шторы закрывать надо,чтобы солнце не попадалоИли роллеты...

А в тени-х..он до 40с нагреется...

Ну и на сколько процентов увеличится объём теплоносителя при его нагреве до 40 С, или даже до 50 С ?

Шторы закрывать надо,чтобы солнце не попадалоИли роллеты...

А в тени-х..он до 40с нагреется...

Доктор Зло написал :
но не применяется к системам отопления.

Не посмотрел, там действительно речь о ГВС.