Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3792683

Олегович написал :
а ему вообще не место в ЦО

Я не ставил вопрос про место ему или нет, так что общеизвестные истины можно не проговаривать, равно как некоторым не нужно прихлопывать в ответ, занимаясь флудом
Он по факту стоит и не у одного человека, человек прочитает на форуме, что краны перекрывать можно, даже полезно, и перекроет на лето, а радиатор порвёт... придёт опять на форум, а Вы ему расскажете, чему место было, а чему - нет.
Так что пока последний алюминий не снят с ЦО, давайте будем уточнять, где можно перекрывать оба краника, а где нельзя.

Возвращаясь к вопросу - а зачем перекрывать оба, если перекрыв нижний будет искомый результат - теплоноситель не убежит с радиатора?

Олегович написал :
а ему вообще не место в ЦО

Это точно!!!!

Internet написал :
оба крана перекрывать не стоит

почему?

Internet написал :
особенно на алюминии

а ему вообще не место в ЦО

Олегович написал :
а кто что думает насчет перекрытия кранов на радиаторе после окончания отопительного сезона, когда теплоноситель еще есть в системе, и оставление радиатора закрытым до начала сезона?

задавался подобным вопросом, только я спрашивал о перекрытии нижнего крана - чтоб теплоноситель не вытек
оба крана перекрывать не стоит, особенно на алюминии

а кто что думает насчет перекрытия кранов на радиаторе после окончания отопительного сезона, когда теплоноситель еще есть в системе, и оставление радиатора закрытым до начала сезона?

ПРОСТО САНЯ написал :
Internet, не понял Ваш сарказм.Объясните.

Какая разница, из чего сделана с/о, если радиатор гниёт в первую очередь? Или Вы знаете не гниющие радиаторы? - поделитесь опытом

Internet, не понял Ваш сарказм.Объясните.

ПРОСТО САНЯ написал :
делайте у себя С/О из современных материалов,не поддающихся коррозии!!!!!

из полипропиленовых радиаторов и металлопластиковых конвекторов?

А жаловаться по этому вопросу-бесполезно.Найдут миллион отмазок.Начиная от ремонтов в соседских квартирах...

Если Вам запрещают сделать ремонт в СОБСТВЕННОЙ квартире,то возьмите с тех кто Вам это запрещает, расписку,что в случае аварии - ОНИ возьмут ответственность на себя.И оплату убытков тоже.У нас этим занимаются ЖЭКи...

ПРОСТО САНЯ написал :
Но,к сожалению,так никто не делает и никогда делать не будет.

Если вам оказывают некачественную услугу, это как минимум повод для жалобы.

ПРОСТО САНЯ написал :
Вывод:делайте у себя С/О из современных материалов,не поддающихся коррозии!!!!!

"у себя" это как? У меня в квартире стояк проходит, который мне не принадлежит. Да и менять сталь на "современные материалы" нередко просто запрещено.

Юберъ написал :
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Но,к сожалению,так никто не делает и никогда делать не будет.Вывод:делайте у себя С/О из современных материалов,не поддающихся коррозии!!!!!

Вот этого

Юберъ написал :
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

цитата:
6.2.57. Неработающая тепловая сеть заполняется только
деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением не
ниже 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
...
9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть
постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или
конденсатом. 

А на основании чего я могу требовать заполнения системы водой у ЖЭУ (эти правила обязательны для исполнения ЖЭУ)? Или на основании какого документа их можно оштрафовать? И куда жаловаться в случае отказа?

Тихонов,
А погуглить не пробовали прежде чем тему создавать?

ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

цитата:
6.2.57. Неработающая тепловая сеть заполняется только
деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением не
ниже 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
...
9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть
постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или
конденсатом.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Тихонов написал :
И что они нарушают их сливая

Инструкции и разум - в пустой системе идёт ускоренная коррозия.

β-тестер МШУ-125/1400

Должны ли коммунальщики летом батареи отопления в многоквартирном доме держать наполненные водой? И что они нарушают их сливая (стояк отопления и батареи пустые)?