Я не ставил вопрос про место ему или нет, так что общеизвестные истины можно не проговаривать, равно как некоторым не нужно прихлопывать в ответ, занимаясь флудом
Он по факту стоит и не у одного человека, человек прочитает на форуме, что краны перекрывать можно, даже полезно, и перекроет на лето, а радиатор порвёт... придёт опять на форум, а Вы ему расскажете, чему место было, а чему - нет.
Так что пока последний алюминий не снят с ЦО, давайте будем уточнять, где можно перекрывать оба краника, а где нельзя.
Возвращаясь к вопросу - а зачем перекрывать оба, если перекрыв нижний будет искомый результат - теплоноситель не убежит с радиатора?
Олегович написал :
а кто что думает насчет перекрытия кранов на радиаторе после окончания отопительного сезона, когда теплоноситель еще есть в системе, и оставление радиатора закрытым до начала сезона?
задавался подобным вопросом, только я спрашивал о перекрытии нижнего крана - чтоб теплоноситель не вытек
оба крана перекрывать не стоит, особенно на алюминии
а кто что думает насчет перекрытия кранов на радиаторе после окончания отопительного сезона, когда теплоноситель еще есть в системе, и оставление радиатора закрытым до начала сезона?
Если Вам запрещают сделать ремонт в СОБСТВЕННОЙ квартире,то возьмите с тех кто Вам это запрещает, расписку,что в случае аварии - ОНИ возьмут ответственность на себя.И оплату убытков тоже.У нас этим занимаются ЖЭКи...
Юберъ написал :
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
цитата:
6.2.57. Неработающая тепловая сеть заполняется только
деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением не
ниже 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
...
9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть
постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или
конденсатом.
А на основании чего я могу требовать заполнения системы водой у ЖЭУ (эти правила обязательны для исполнения ЖЭУ)? Или на основании какого документа их можно оштрафовать? И куда жаловаться в случае отказа?
Тихонов,
А погуглить не пробовали прежде чем тему создавать?
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
цитата:
6.2.57. Неработающая тепловая сеть заполняется только
деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением не
ниже 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
...
9.2.11. Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть
постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой или
конденсатом.
Должны ли коммунальщики летом батареи отопления в многоквартирном доме держать наполненные водой? И что они нарушают их сливая (стояк отопления и батареи пустые)?