Доброго времени суток. Покритикуйте пожалуйста схему. Т.к. сам не электрик, задумался над выбором автомата (на схеме обозначил ???).
Коротко о квартире, 1993 года постройки, двухпроводка (алюминий), на вводе общий пакетник (старый круглый) и два автомата по 25А. Планирую щит на 36 мест (1 ряд-вводные автоматы, 2 ряд-УЗО, 3 ряд-все остальное).
Metall написал :
ПММ и духовку(электро?) я бы выводил на отдельную линию.
укажите на схеме что находится в этажном щите , а что в квартирном
В этажном щите счетчик нева 101, старый круглый пакетник, два автомата (новых) по 25а. Фото пока сделать не могу, нет ключа, думаю после праздников. Все что на схеме это внутренний ВРУ. Подскажите с номиналом автомата (на схеме ???) он планируется для обесточивания всего кроме котла и холодаса.
Тааак, пакетник сразу убрать! Они взрываются, причем очень опасно. Вот вам наглядные примеры:
Вопросик: автоматы стоят до счетчика, или после? Свет/розетки отдельно на этих автоматах висят (если они после счетчика)?
elf.arxont написал :
Тааак, пакетник сразу убрать! Они взрываются, причем очень опасно. Вот вам наглядные примеры:
Вопросик: автоматы стоят до счетчика, или после? Свет/розетки отдельно на этих автоматах висят (если они после счетчика)?
Спасибо, про пакетник вкурсе. Автоматы до или после счетчика узнаю как открою щит. В квартиру заходят два провода (лапша) один идет на распред. коробку и далее ванна-туалет-прихожая-маленькая комната, другой на распред. корубку большая комната-кухня. Щит когдато был залит, имеются подтеки с потолка и чернота сверху щита.
Доброго времени суток. После очень долгого перерыва ремонт продолжается. Фото щита сделал, правда качество не очень и не все видно. На вид все очень плохо. Уважаемые профи, подскажите какие корективы внести в схему и что делать с этажным щитом?
Поправил согласно рекомендаций (отдельная линия на ПММ, духовку). Вопрос в номинале автомата отмеченный ??? Уважаемые профи, что бы Вы еще поправили в этой схеме? Заранее благодарен.
Этот автомат планируется отключать грубо говоря на выходные (поездка на дачу на пару дней) что бы за 250км. от дома не вспоминать все выключил или нет. Разводка в щите шестерочкой, это что такое? Реконструкция стояка в перспективе, но в далекой.
Leha33 написал :
Этот автомат планируется отключать грубо говоря на выходные
рубильник
автомат такого же номинала как вводной
сами выбирайте из доступного
Leha33 написал :
Разводка в щите шестерочкой, это что такое?
6 квадрат.
при вводе 25А можно и все УЗО на 25 а не на 40А поставить и монтаж проводом 4 квадрата сделать
а вот если метим на перспективу вводного автомата 32-40А, то УЗО на 40А как вы и нарисовали, и монтаж жилами 6 квадрат.