Аватар пользователя
Admin

Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4248

30.04.2013 в 21:47:35

#3798812

Deve1oper написал: Поменяйте, пожалуйста, мою тоже на почту моего нового пользователя. Старый пользователь - Developer

пришлите запрос о смене емейл нам на master@mastergrad.com в письме укажите свой логин, старую почту и новую

0
Аватар пользователя
Otin

Местный

Регистрация: 24.06.2012

Днепропетровск

Сообщений: 19

31.05.2013 в 10:17:42

#3849898

при внецентренном сжатии, т.е. с изгибающим моментом - такая кладка не работает. поэтому можно применять только для ненесущих (самонесущих) стен и перегородок.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

31.05.2013 в 10:29:55

#3849922

Занятно..... А по поводу внецентренного сжатия - ни какая кладка не работает.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
Otin

Местный

Регистрация: 24.06.2012

Днепропетровск

Сообщений: 19

01.06.2013 в 10:14:25

#3851305

Прочностные испытания показали, что:

  • средний предел прочности сжатию кладки из газобетонных блоков марки по плотности D400 на полиуретановом клее составляет 13,1 кгс/см2;
  • расчетное сопротивление кладки из газобетонных блоков на пенополиуретановом клее сжатию R составляет 5,8 кгс/см2;
  • полученное при испытаниях значение расчетного сопротивления сжатию R кладки из газобетонных блоков на полиуретановом клее (5,8 кгс/см2) численно соответствует расчетным сопротивлениям сжатию кладки из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения на цементно-песчаном растворе марок от М4 (5,5 кгс/см2) до М10 (6,5 кгс/см2) согласно данным таблицы 6.6 в СТО 501-52-01 [4];
  • среднее значение модуля упругости кладки Е составляет 298,3 кгс/см2;
  • характер поведения зависимости ζ = f (ε) (рис. 3) показывает наличие трех характерных участков: первый – значительных деформаций при незначительных нагрузках, второй – упругих деформаций, третий – разрушения кладки;
  • первый участок деформирования кладки обусловлен высокой деформативностью полиуретановой пены, заполняющей горизонтальные швы кладки;
  • первые трещины в кладке возникают в конце первого – начале второго участка деформирования кладки (см. данные рис. 3), т. е. задолго до потери несущей способности. Появление трещин на данном участке объясняется тем, что из-за значительной деформативности горизонтальных швов кладки блоки из газобетона начинают работать не только на сжатие, но и на изгиб. В результате на следующей стадии деформирования кладки (на участке упругих деформаций) вплоть до потери несущей способности происходит интенсивное трещинообразование;
  • значительные деформации кладки из газобетонных блоков на пенополиуретановом клее, приводящие к трещинообразованию кладки задолго до потери ее несущей способности, не позволяют использовать данную технологию кладки в случае возведения несущих стен зданий;
  • кладку из газобетонных блоков на пенополиуретановом клее рекомендуется использовать при возведении ненесущих внутренних и наружных стен зданий при соответствующем расчетном обосновании.