Solovey написал :
Я бы не стал УЗМ на этаже оставлять -штука дорогая, пусть в квартирном стоит
ага а то украдут...
никогда не слышал чтобы воровали из щита аппаратуру..
а узм дешевле узо кстати..
если есть возможность ставить в квартирный щит то лучше туда . у нас РН (диджитоп , зубр) с индикатором напряжения , соответственно в квартирном щите ему будет лучше. проходишь мимо и знаешь какая напруга в сети , или перед гостями понтоваться.
AntonyV, в красной рамке этажный щиток? К нему доступ посторонних ограничен?
Я бы не стал УЗМ на этаже оставлять -штука дорогая, пусть в квартирном стоит
немного запутался что ставить после счётчика, какого сечения кабель необходим от щита к щиту, отметил на схеме красным. И стоит ли бороться за экономию размера щитка... ?
Cs-Cs написал :
Вы только ещё нулевые шинки не забываете считать?
нулевки можно разместить на держателе (верхнем нижнем) шин . если в щиток не типа uk5хх(у которого ставятся стационарные шинки по бокам)
Cs-Cs написал :
Так а вроде не пофигу? Ну в смысле противопожарное мы ставим на вводном кабеле в квартиру. А до него в любой комбинации будут счётчик+автомат. А автомат и есть защита от сверхтоков.
ну я думал что ввод в счетчик сверху (провод толще там был чем после автомата), поэтому если ставить узо вместо тех клемм получалось что противопожарное узо стоит до счетчика и автомата... вот..
Metall, Так а вроде не пофигу? Ну в смысле противопожарное мы ставим на вводном кабеле в квартиру. А до него в любой комбинации будут счётчик+автомат. А автомат и есть защита от сверхтоков.
По схеме мне не нравится то, что там опять на вводе стоит автомат. И что, глядя на то, что было изначально и на то, что сейчас стало, про освещение можно сказать что его приткнули куда попало, лишь бы влезло.
Metall написал :
туда узо ставить нельзя , там нет защиты от сверхтока , если я правильно понял подключение этого счетчика (сверху приходящие фаза+ноль , снизу на квартиру ?)
Эээ? А вводной автомат? Вот и защита от сверхтока.
AntonyV написал :
альтернативная схема щитка 24 модуля
Вы только ещё нулевые шинки не забываете считать? Какие они будут? Есть в таком щитке они штатно в количестве 3х штук (и ещё одна для PE)?
Лично я бы убрал 1-е УЗО на свет, а свет добавил бы к оставшимся УЗО:
к розеткам комнаты + свет коридора/кухни
к розеткам кухни + свет комнат
Лично я считаю неразумным весь свет вешать на 1 УЗО - узо вышибает, вся квартира без света остается.
Хорошо если пошел и включил... А если дома только бабушка, а если срабатывание УЗО это результат залива сверху...
DED@ПВО написал :
Ну и кто Вам разрешит ломать несущую капитальную стену, что бы объединить площадь???? Их штрабить то даже запрещено, не то что ломать!!!
На фотке дом сильно на монолитный смахивает. Стены фасада из пеноблоков каких-нибудь + облицовочный кирпич.
Эти фасадные стены выкладываются после заливки перекрытий этажа, и они ни разу не несущие.
Не не!! Первый раз за долгое время вижу зашибатый щит! =)) Ничо не сокращайте!! Берите щит 3х12 и даже не думайте! Там всё равно ещё шинки после УЗО понадобятся.
Только вот на 3х6 аватомат замените на 32А.
И, если хотите противопожарное УЗО - то его надо ткнуть в этажный щиток после счётчика вместо тех двух клемм. В квартирном оно бесполезно.
AntonyV написал :
Балкона как такового не будет, будет совмещён с жилой зоной
Вы не путаете лоджию с балконом??? Балкон висит вне несущих стен на улицу, а лоджия находится в границах капитальных стен!!!??? Или Вы решили поколхозить????
AntonyV написал :
Очень надеюсь на помощь, хочется конструктивной критики и много разных мнений - ну очень хочется оптимизировать 2 модуля что бы не не брать распределительный щит 3*12.
Кроме 2х12 существуют щиты 2х18 !!! Его Вам хватит за глаза!
AntonyV написал :
Очень надеюсь на помощь, хочется конструктивной критики и много разных мнений - ну очень хочется оптимизировать 2 модуля что бы не не брать распределительный щит 3*12.
оптимизация тут возможна только одна - уменьшение количества групповых УЗО. до трех можно уменьшить
Metall,
Дык, и сечение проводов на вводе в АВ и после разные!!!??? Поэтому про 63А речи по моему может не идти. Надо менять провода ввода на 10-ку!
И второе - розетки балкона надо бы отдельно и под УЗО 16А/10mA, если уж решились нарушать ПУЭ!
Очень надеюсь на помощь, хочется конструктивной критики и много разных мнений - ну очень хочется оптимизировать 2 модуля что бы не не брать распределительный щит 3*12.
Очень нужна помощь в оптимизации квартирного щитка.
Квартира новая, однокомнатная, идет ремонт, в очень ближайшее время будут делать электрику. Помогите найти ляпы, и предлагайте пожалуйста пути решения, но только не в сторону увеличения количества элементов. Очень хочется влезть в ящик не больше, чем на 24 модуля.
Фото этажного щитка
Схема квартирного щитка