Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481
#3808903

pagaz написал :
безопаснее ничего не делать, но всё равно..

В ванной как раз необходимо присоединить корпус стиралки к КУП через заземляющий контакт в розетке (защищаем тех, кто в ванной). Получается местная ДСУП, но это лучшее, что можно придумать в данном случае (без реконструкции общедомовой СУП).
УЗО (исправное) на данной группе (где стиралка) позволит гарантировать отсутствие опасного потенциала на данной ДСУП (защищаем соседей).

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

pagaz написал :
Отрубать просто будет?

Да.

НЕМЕЦ написал :
pagaz, УЗО - наше все!

Оно от этого как поможет? Отрубать просто будет?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

pagaz, УЗО - наше все!

НЕМЕЦ написал :
Да, в режиме измерения переменного напряжения, переключателем на мультике диапазон необходимый не забудьте выбрать. Но мультик Вам эти 110В как раз и покажет.

Да, это понятно, равно половина от того что на входе. Проблему заземления уже обсуждали на форуме, вроде бы свелись к тому, что безопаснее ничего не делать, но всё равно..

Новая электрика проложена и щиток собран, осталось только ввод перебросить. Заземляющий провод есть везде, соединено правильно, в розетках подключать его не буду. В старой проводке все розетки висят на одной линии.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

pagaz написал :
на компьютере 110 вольт на корпусе как раз объяснимы, а вот на стиралке нет.

Механизм возникновения этого потенциала в обоих случаях один и тот же - помехоподавляющий фильтр на вводе сети в прибор.

pagaz написал :
Кстати, как измерить там разность потенциалов? На корпус мультиметр и на ноль?

Да, в режиме измерения переменного напряжения, переключателем на мультике диапазон необходимый не забудьте выбрать. Но мультик Вам эти 110В как раз и покажет.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

pagaz, все уже написано, до нас Читайте здесь:

pagaz написал :
Почти переделал в хрущевке электрику на новую, от розеток до щитка, но заземления общего всё равно нет. Счас пока оборудование на старой электрике.

Не совсем понял, новая проводка еще не действует, техника питается от старой? Так или нет? В новой проводке при отсутствии земли желто-зеленые проводники кабелей в розетках и светильниках не подключайте и не шлейфуйте! Картина у Вас уж больно похожа на ситуацию выноса потенциала с одного неисправного потребителя на корпуса остальных через РЕ-проводники квартирной сети, не имеющие связи с землей.

Alexiy написал :
уверены, что это не электростатика?

Я думаю что электростатика, на компьютере 110 вольт на корпусе как раз объяснимы, а вот на стиралке нет. Хотя многовато для статики. Бьет то не слабо по огрубевшим участкам кожи (пальцы). Скоро волосы дыбом встанут. Кстати, как измерить там разность потенциалов? На корпус мультиметр и на ноль?

ВТБ! написал :
Всё правильно, столько и должно быть.

Не, так жить нельзя ))).

pagaz написал :
По ощущениям так вольт 110 бьет

Всё правильно, столько и должно быть.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

уверены, что это не электростатика?

Приветствую всех.
Квартира - хрущевка, заземления нет. Корпуса компьютера, стиральной машины бьют током и ощутимо так. На входе стоит в подъезде автомат 16A, потом обычные советские "пробки".
До этого жил в панельном доме П-44, заземления в розетках не было предусмотрено, но током не било. Вроде всё понятно, но и не понятно. Что за?

Почти переделал в хрущевке электрику на новую, от розеток до щитка, но заземления общего всё равно нет. Счас пока оборудование на старой электрике. По ощущениям так вольт 110 бьет ))). Просто устал уже от этих "взбучек" и ребенок в семье, его хоть пока и не било, но.... Будет ли без заземления бить с новой электрикой - только гадать. Но в новой есть УЗМ, УЗО.