Prok12 написал :
Щиток 54 модуля на 1-фазную разводку однушки???
Это не значит, что щиток надо набивать под завязку!!! В щитке будет стоять счетчик и к тому же я сторонник установки ограничителей на рейках! Люблю что бы все было не только практично, но и по возможности красиво. И совсем не против, если группы будут разделены пропуском в 1р! ИМХО!
DED@ПВО написал :
имеются щитки 3х18 модулей, вот на них и ориентируйся!
Щиток 54 модуля на 1-фазную разводку однушки???
Это вообще бредятина на каждого незначительного потребителя ставить автомат. Зачем???
Например с/у ТП - максимум 4кв.м х 180вт/м2 = 720Вт. Почему бы не объединить с вытяжкой (вентилятором) - не более 50вт и светом с/у (условно 150вт). Ведь в сумме меньше киловатта (6А автомат и провода 3х1.5 - за глаза на всё)??? Или такая тяга нагромождать?? И наоборот: отдельной линии на серьёзных возможных потребителей - стиралка и посудомойка условно по 2.2квт - не вижу.
union написал :
Изначально планировался встраиваемый щиток Schneider Electric Mini Pragma IP40 – 3 ряда, 36 модулей, но теперь не знаю, влезет ли в него всё.
Изначально необходимо планировать количество АВ,УЗО,Дифф,счетчик, а затем посчитав определить какой щит необходим,- а Вы наоборот от щитка пляшете методом откидывания лишнего!!!
Уточню еще момент: сейчас суммарно все занимает 30 модулей на din-рейке (счетчик энергомера CE102-R5 как я понял занимает 5 модулей). Достаточно ли будет щитка на 36 модулей или нужно больше? Изначально планировался встраиваемый щиток Schneider Electric Mini Pragma IP40 – 3 ряда, 36 модулей, но теперь не знаю, влезет ли в него всё.
serj12 написал : union, по-интересуйтесь мощностью тёплого пола ,а то два УЗО по 10 мА - перебор(если брендовые)
Боюсь что без второго УЗО на 10мА не обойтись, розетки (16А) + свет и вентилятор (6А) это уже 22А и УЗО как я понимаю получается незащищенным.
автоматы планируются ABB серии S200, УЗО также ABB серии F200 AC.
В принципе второе УЗО на 16А/10мА не слишком сильно бьет по карману.
DED@ПВО написал :
Исправьте номинал нижнего УЗО в конце концов - 40А/0,03А!!! Где Вы выкопали 50А?????
Спасибо, поправлю. Правда пока есть надежда что вводной автомат поменяется на C50А, тогда УЗО видимо будет нужно на 63А/0,03А, а не 40А/0,03А. Соответственно если ввод останется прежним, то УЗО будет на 40А/0,03А.
Номинал рубильника?Вводной кабель?
Под УЗО 25А 10 мА имеет смысл подключить с/у розетки и свет ванной,ну и ТП ванной можно,а бойлер ,ТП лоджии,розетки лоджии и свет лоджии каждая группа под своим АВ под УЗО 40А 30 мА.И оставить место в щите для возможности поставить УЗМ или дополнительное УЗО.
Metall написал :
свет лоджии под узо лучше
нижнее узо (которое 25/10) я бы заменил на 30мА 40А
зы что за бойлер?
Бойлер - накопительный водонагреватель)
rjhjkm написал :
У вас вводной на 40 ампер - не слабоват? Напишите мощности ваших электропотребителей.
Возможно слабоват, но от застройщика на вводе стоит дифф именно на 40А. Постараюсь выяснить в энергосбыте выделенную на квартиру мощность.
Потребителей пока нет, только в проекте, ничего особенно мощного не планируется.
Доброго времени суток, господа!
Прошу покритиковать схему щитка однокомнатной квартиры в новостройке.
Лоджия в квартире будет утеплена и там будет устроено подобие рабочего кабинета.
Буду рад любым замечаниям и комментариям.