#6767218

GRiNWOOD написал:
Отводы под 2 м в одной комнате

По моей схеме будет нормально работать.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

AH-74, я могу ошибаться, но на фото нижний стык угловое соединение отростка с трубой равных размеров
Оно не для ручной и не для газовой сварки. Соответственно, в доме 58 г диаметр стояка на стыке увеличен чтобы было угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой, которое можно варить электродом, ручной сваркой

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 17.11.2017 Воронеж Сообщений: 653

Inch1964, Но тут применена моя схема с уширением байпаса

Сниму корону))), эта «твоя схема» крайний раз попадалась в ноябре, в реконструируемом здании МЧС 1958 года постройки.
зы:не скажу, что часто вижу, но периодически попадается такое.

Регистрация: 12.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Inch1964 написал:

GRiNWOOD написал:
Можно термостат размещать не прямо у радиатора?

Можно. Но только не термостат, а радиаторный термоклапан с присоединенной термоголовкой. Некоторое усложнение монтажа это вызовет.

Inch1964,
Проще наоборот в моем случае)
Конечно, я про клапан с термоголовкой

GRiNWOOD написал:
Можно термостат размещать не прямо у радиатора?

GRiNWOOD, и даже лучше. Если речь о термочувствительной части.

GRiNWOOD написал:
Можно термостат размещать не прямо у радиатора?

Можно. Но только не термостат, а радиаторный термоклапан с присоединенной термоголовкой. Некоторое усложнение монтажа это вызовет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 12.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Можно термостат размещать не прямо у радиатора?

Регистрация: 12.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Отводы под 2 м в одной комнате

GRiNWOOD написал:
Будет ли работать при длинных отводах ?

Насколько длинных? Метра полтора длиной работает хорошо. Даже с радиатором с межосевым расстоянием 350мм вместо 500мм. С 500мм работает лучше.

Но тут применена моя схема с уширением байпаса, которая усиливает циркуляцию через радиатор.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 12.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Будет ли работать при длинных отводах ?
И к нему ещё надо термостатическую головку, верно?

GRiNWOOD, радиаторный термоклапан Данфосс RTR-G ду20

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 12.05.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 64

Вопрос
Сталинка, три стояка 1", подача верхняя, байпас не смещенный, т е прямо от стояка отводы до радиаторов. Отводы 3/4. Три года стоят новые радиаторы, люминь глобал вокс. Дом теплый, поэтому даже в морозы (которые в Питере нынче редки) в квартире очень тепло, ходим по пляжному, это даже при том что работает приточная вентиляция без подогрева. Короче, т к отопление центральное, то температура воды в СО меняется очень долго в зависимости от температуры за окном (потеплело , через день два водичка стала холодной и т д)
Хочу поставить термо клапаны, для начала хотя бы один на пробу. Смущает то, что в двух комнатах отводы от стояка до радиаторов почти по 2 метра, сейчас затекает все в них отлично, но что будет если установить регуляторы?
Второе: радиаторы два по 14 секций, занимают впритык почти все пространство ниши под окном, шаровые краны стоят прямо в начале отводов у стояков, можно ли клапан разместить не прямо у радиатора? Длина отвода почти 2м

sneg91 написал:

BV написал:
sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи.

Все именно так, шток ходит достаточно легко, не заедает, но как будто в холостую, так как усилие небольшое

sneg91, Я уже все написал. Чудес не бывает. Разбирайте.

BV написал:
sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи.

Все именно так, шток ходит достаточно легко, не заедает, но как будто в холостую, так как усилие небольшое

sneg91 написал:
я не пойму как он работать должен, когда сальник снял он полностью открылся же и заработал, получается там нет мусора/грязи, но потом опять перекрылся.

sneg91, Должен работать исправно. Шток должен нормально ходить в сальнике. Сальник не должен быть передавлен. На штоке не должно быть отложений кальция и грязи.
Сальник - расходный элемент, и вообще говоря, через некоторое время подлежит замене, но один год это малый срок, чтобы убить сальник.
Как вы там делали и что - отсюда очнь плохо видно, практически - никак
Редко бывает, что в клапан прилетает большой кусок окалины, или еще какой мусор.
Поэтому правильно снять, посмотреть, промыть, отрегулировать, чтобы работал как часы.
А заниматься гаданием на кофейной гуще - идите на форум экстрасенсов - там помогут

я не пойму как он работать должен, когда сальник снял он полностью открылся же и заработал, получается там нет мусора/грязи, но потом опять перекрылся.

sneg91 написал:
Постучал понажимал, открутил сальник сверху, оттуда сначала побежала вода, потом прекратилось и батарея заработала, но через несколько дней все повторилось и опять не греет.

sneg91, снимать промывать смотреть внутри

Постучал понажимал, открутил сальник сверху, оттуда сначала побежала вода, потом прекратилось и батарея заработала, но через несколько дней все повторилось и опять не греет.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

rdvin написал:
длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм

Соединяете два между собой: 100мм + 10мм, 4мм сыграете на американке подачи. Если круглые латунные хромированные, то сажаете на гель, исключая царапин при зажиме деталей.

sneg91 написал:
что можно предпринять

Постучать по нему слегка, а вось и выскочит.. Нет, значит отключать стояк, менять.

Добрый день, заклинил терморегулятор danfoss rtr-g шток двигается вверх вниз но батарея не греется, что можно предпринять не отключая стояк?

Inch1964 написал:
лучше бы было еще выложить фото радиатора, на котором было бы видно подключение к стояку.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10011

rdvin написал:
Смущает длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм.

Тоже так намерил, потом когда устанавливали муфта накрученная на американку крана и кусок трубы длинной 110 мм оказался длиннее чем нужно, точнее резьбы на сгонной части оказалось недостаточно. Сантехники потом сами делали вставку с короткой резьбой с одной стороны и длинной резьбой с другой длинной - где-то 80 мм, на сгонную часть со стороны батареи ставили гайку для уплотнения (сам думал, что просто уплотнят по резьбе, но сантехники решили с гайкой делать).

rdvin написал:
-Подача, судя по температуре труб, верхняя (49 градусов труба сверху, 42 градуса снизу по данным мультиметра)

Всё ж таки у сантехников уточните.

rdvin, лучше бы было еще выложить фото радиатора, на котором было бы видно подключение к стояку.

Известно ли Вам направление подачи по стояку?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Коллеги,

Имеется:
-Однотрубная система цо в квартире
-Биметаллические радиаторы рифар монолит подключены через шаровые краны с американкой 3/4. Они установлены друг под другом, американкой в радиаторы.
-Подача, судя по температуре труб, верхняя (49 градусов труба сверху, 42 градуса снизу по данным мультиметра)
План:
-Поставить терморегулятор: клапан + головка. Пока остановился на клапане Danfoss RTR-G Ду 20. Его вкрутить в радиатор, американку с шарового крана - в клапан.
Вопрос:
Чем лучше удлинить обратку:
-стальной бочок в радиатор + муфта на американку
-некий удлинитель труб из латуни/бронзы, типа НР-ВР от веги, НР - в радиатор, а в ВР американку с крана? Смущает длина клапана 106 мм, таких удлинителей нет. Они максимум 100 мм.
-сгон со сплошной резьбой из латуни + муфта?
-что-то еще?

Inch1964 написал:
Многие такие системы были изначально сделаны по принципу гравитационной циркуляции (самобалансирующиеся). Поэтому термоклапаны могут быть для них противопоказаны.

термоклапаны вообще противопоказаны в системе где они присутствуют только в одной квартире, странно что это тяжело для понимания

Джадд, ду15 - 1,63. ду20 - 2,06. ду25 - 2,27 для прямых клапанов, и это Kv, а не Kvs. Поэтому лучше ду20 или даже ду25.
Настройки не требуют.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ага. Т.е. исходя из того, что для RTR-N 15 максимальное значение Kvs=0,9 а для RTR-G 15 прямого - 2,3, Вы и советуете RTR-G, для моей системы.
И, так понимаю, у RTR-G отсутствует какая-либо предварительная регулировка, он просто устанавливается и всё?

Джадд написал:
Inch1964, а разве RTR-G не для однотрубных систем?

Для однотрубных или для двухтрубных систем - понятие условное. Нужно, зная гидравлику конкретной системы, ориентироваться на пропускную способность, а не на условные понятия. Т.е. нужно ориентироваться на Kv, Kvs и сопротивление.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Джадд, подойдут термоклапаны Данфос RTR-G. Но может наблюдаться уменьшение теплоотдачи радиатора, что придется компенсировать увеличением количества секций.

Inch1964, а разве RTR-G не для однотрубных систем?

Джадд, подойдут термоклапаны Данфос RTR-G. Но может наблюдаться уменьшение теплоотдачи радиатора, что придется компенсировать увеличением количества секций.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.