#6115719

Вот фото стояка. Ближняя труба - подача, дальняя - обратка.

Олегович написал:
какие кстати нюансы у такой системы и требует ли она балансировки, я так понимаю вентили для двухтрубки для нее противопоказаны?

Многие такие системы были изначально сделаны по принципу гравитационной циркуляции (самобалансирующиеся). Поэтому термоклапаны могут быть для них противопоказаны.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Или двухтрубка, но "по сталински"

какие кстати нюансы у такой системы и требует ли она балансировки, я так понимаю вентили для двухтрубки для нее противопоказаны?

Джадд, значит у Вас не двухтрубка. Или двухтрубка, но "по сталински". Вы не дали фото и схем, а потому, непонятно что там и как у Вас.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

Джадд написал:
Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные.

Чтобы не "убить весь стояк", поставить значение преднастройки термоклапана в то значение Kv, которое шло от застройщика.

Пятиэтажка-хрущёвка пятидесятилетней давности. Где искать застройщика?

Джадд написал:
Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные.

Чтобы не "убить весь стояк", поставить значение преднастройки термоклапана в то значение Kv, которое шло от застройщика.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Здравствуйте.
Подскажите насчет настройки термоклапана Данфосс RA-N 15. В какое положение нужно выставить регулировочное кольцо предварительной настройки? Здание - пятиэтажка с двухтрубной системой отопления, радиаторы чугунные. Может есть какие-то типовые значения? Встречал информацию, что для старых систем, где не предусматривалась установка терморегуляторов необходимо оставить заводское значение N, но в инструкции указано что запрещено оставлять в данном положении. Не могу разобраться с этим моментом.

Евгений А.С. написал:
Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе?

Если радиатор биметалл, то на верхнем подводе. Но и подачу нужно со стояка осуществить через верхний подвод.

Если же радиатор чугун МС140, то можно и снизу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Евгений А.С., направление снизу-вверх делает способ подключения секционного радиатора неоднозначным. Определитесь сначала с этим способом. Я бы вообще не стал использовать секционные радиаторы при такой схеме.

Евгений А.С. написал:
Прочитал тему, но всё-таки остались вопросы по правильному монтажу/подключению радиатора отопления. Вот исходные данные:
дом панелька
комната 18м.кв.
однотрубная боковое подключение
подача нижняя (трёхходовой стоит на бойпасе внизу, но он не рабочий и никогда им не пользовался)
труба подачи, бойпаса и отводов к радиатору - 3/4
перед радиатором стоят шаровые 3/4
чугунку снял, ставлю биметаллический (Межосевое расстояние 500 мм, Тепловой поток 1 секц.165 Вт) при расчёте подбора колличества секций на сайте производителя и зад. необх.темп.24 выдаёт что необх.9 секц., купил 10)
Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе, после шарового крана и нужно ли ещё ставить обратный клапан?

Евгений А.С.,
Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе?

Inch1964, извините но это не я написал, см. посты выше

cineman, снизу вверх

Евгений А.С. написал:
Функция этого вентиля - ограничивать расход теплоносителя через радиатор, а также запирать трубу при демонтаже этого радиатора.

Спасибо за просвещение. А то являясь инженером ОВиК, по Вашему мнению этого не знал.

Но, если Вам интересно мнение играющего тренера (специалиста), то Вы не совсем правильно понимаете функцию вентиля, который по новому СНИПу уже должен называться клапаном.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Евгений А.С., я фото не просил. Но раз прислали, ответьте на вопрос - носитель по стояку идёт сверху-вниз или снизу-вверх?

cineman написал:

Евгений А.С. написал:
и обратного клапана

Этот вентиль обратки ошибочно называют обратным клапаном. Функция этого вентиля - ограничивать расход теплоносителя через радиатор, а также запирать трубу при демонтаже этого радиатора.

cineman, вот такая

Евгений А.С. написал:
на схему разводки на фото из предыдущего поста смотреть не нужно, это не моя ситуация

А на что тогда нужно смотреть?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Евгений А.С. написал:
и обратного клапана

Этот вентиль обратки ошибочно называют обратным клапаном. Функция этого вентиля - ограничивать расход теплоносителя через радиатор, а также запирать трубу при демонтаже этого радиатора.

Inch1964 написал:

Евгений А.С. написал:
подача нижняя

Тогда чего Вы удивляетесь? Подключили неверно - вините тех, кто Вам так всё изгадил...

Inch1964, на схему разводки на фото из предыдущего поста смотреть не нужно, это не моя ситуация (я фото на форуме нашёл), на фото лишь интересен момент подключения терморегулятора и обратного клапана (обведено красным), а радиатор подключен как в посте

Евгений А.С. написал:
в каких случаях нужно ставить обратный клапан

Никакого обратного клапана ставить НЕ НУЖНО!!! (в Вашем случае)
Кто придумал такой бред?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Евгений А.С. написал:
подача нижняя

Тогда чего Вы удивляетесь? Подключили неверно - вините тех, кто Вам так всё изгадил...

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Задал много вопросов выше в посте и вот ещё один, что б уже все понять, в каких случаях нужно ставить обратный клапан (не знаю правильно ли я его назвал), см.фото - обвел красным

Это к предыдущему посту, вот такая у меня подводка

Прочитал тему, но всё-таки остались вопросы по правильному монтажу/подключению радиатора отопления. Вот исходные данные:
дом панелька
комната 18м.кв.
однотрубная боковое подключение
подача нижняя (трёхходовой стоит на бойпасе внизу, но он не рабочий и никогда им не пользовался)
труба подачи, бойпаса и отводов к радиатору - 3/4
перед радиатором стоят шаровые 3/4
чугунку снял, ставлю биметаллический (Межосевое расстояние 500 мм, Тепловой поток 1 секц.165 Вт) при расчёте подбора колличества секций на сайте производителя и зад. необх.темп.24 выдаёт что необх.9 секц., купил 10)
Вопрос - где ставить термоголовку, на верхнем или нижнем подводе, после шарового крана и нужно ли ещё ставить обратный клапан?

lascorpio написал:
Можете на пальцах объяснить, почему такое подключение будет работать при нижней подаче?

Потому, что гравитация будет воду заставлять затекать всегда через верх, а вытекать через низ радиатора. Независимо от направления подачи по стояку. По такому принципу построены все системы с ЕЦ (гравитационной циркуляцией).

lascorpio написал:
Прокачает 12-секционный радиатор? А если затем захочу нарастить?

Конечно прокачает. Гравитация - большая сила. Сбоку подключайте, как на моих фото и эскизах, тогда в дальнейшем, ничего не помешает Вам нарастить секции.

lascorpio написал:
Поискав информацию, нашел, что старые дома как раз и комплектуются таким узлами, соответственно применение ПП нежелательно?

Не просто нежелательно, а категорически запрещено. Было много смертельных случаев. И даже если идиотов и посадят, то это не вернет жизнь или здоровье. Позвольте совет от всей Души: "Забудьте про любой пластик в доме с элеватором". Сам лично у себя в городе два месяца искал сварных, чтобы зимой этого года поменять ОП с чугунного на конвектор. Как же меня тогда задолбали "полипропиленщики"!!!

lascorpio написал:
если ставить сталь 20мм, стенки 2.8 неоцинкованную - насколько ее хватит?

При правильной водоподготовке - минимум лет на сто. А при кислороде в системе, любую сталь запросто прожрет за пару лет свищами.

lascorpio написал:
И имеет ли значение кислородопроинцаемость трубы в ЦО?

Конечно имеет. Одни трубы меняют на кислородопроницаемый пластик, а у соседей трубы свищами прорывает.
Сейчас все на СНИПы и тем более ГОСТы наплевали - так что нечего удивляться

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

lascorpio, звоните мне прямо сейчас. Пока есть время дать Вам беЗплатные консультации.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
А показанное мной - универсальное для любого направления подачи по стояку.

Можете на пальцах объяснить, почему такое подключение будет работать при нижней подаче? Я читал статью на вашем сайте, но всё равно не до конца понял. Вода будет охотнее идти по более широкому стояку наверх, а затем затекать в верхнее отверстие радиатора? Прокачает 12-секционный радиатор? А если затем захочу нарастить?

Подскажите, плиз, по трубам. Дом пятиэтажка-панелька типовой советской застройки, сантехники хотят ПП армированный, у нас в городе из более-менее приличного доступен только вальтек. По паспорту у него температура 95гр. предельная и там же "не предназначен для ЦО с элеваторными узлами" - как я понимаю, из-за того, что в случае неисправности такого узла в трубы пойдет вода 100+ градусов. Поискав информацию, нашел, что старые дома как раз и комплектуются таким узлами, соответственно применение ПП нежелательно?

А если ставить сталь 20мм, стенки 2.8 неоцинкованную - насколько ее хватит?

И имеет ли значение кислородопроинцаемость трубы в ЦО?

lascorpio, Показанный Вами перехлёст не нравится тем, что радиатор будет в себе улавливать весь шлам из стояка и весь воздух. И тем, что такое подключение не универсальное. Также при установке термоклапана, он будет вредить всему стояку, т.е. соседям и Вам. Да и неэстетично, в конце концов выглядит. Сравните с фото в конце этого поста. Что выглядит аккуратнее?

А показанное мной - универсальное для любого направления подачи по стояку. Считаю такое подключение единственным, которое не ухудшает циркуляцию по стояку при установке термоклапана на радиатор в однотрубной вертикальной системе.

То, что стояк будет удален на метр - не страшно (кстати, поточнее скажите насколько, не на четыре же метра?!). Циркуляция всё равно будет хорошая и чисто гравитационная. Вот ниже фото, где радиатор тоже достаточно удален от стояка (только уширение не совсем правильно сделано), тем не менее хорошо работает и с термоклапаном (с термоголовкой), не ухудшая циркуляцию по стояку и не вредя соседям -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Покажите схему такого подключения. Со слов может быть понято неправильно.

Inch1964 написал:
Вопрос: Чем Вас не устраивает осевой байпас?

я писал:

lascorpio написал:
стояк будет удален от некоторых батарей на метр с лишним, байпас в этом случае будет далеко, боюсь через термоклапан вообще затекать ничего не будет в батареи.

lascorpio написал:
Будет всё это дело работать при перекрёстном подключении со смещенным незауженным байпасом?

Покажите схему такого подключения. Со слов может быть понято неправильно.

Вопрос: Чем Вас не устраивает осевой байпас?

На стояках с нижней подачей, делайте уширенный осевой байпас -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

lascorpio написал:
Сказали подключать без байпаса и всё будет ништяк.

И с термоклапаном с термоголовкой?

Inch1964, до этого я не дошел, но шаровые краны их, например, не смутили. ))

Так всё-таки - поставлю я Данфосс на трубы 3/4, а на стояк 1/2 тоже Данфос ставить? Будет всё это дело работать при перекрёстном подключении со смещенным незауженным байпасом? Чтоб и батареи нормально работали, и соседи не в обиде были?