#3829413

Всем ответившим Большое Спасибо. Тема в принципе остается открытой, так что если у кого еще будут дополнения и вопросы по схожей тематике -welcome.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

volchenok написал :
ВВГ НГ,в гофре.

без нг

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

юра Т написал :
ВВГ

ВВГ НГ,в гофре.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Urban M написал :
1) Есть ли другие бюджетные варианты ввода и разводки. В частности вместо NYM использовать алюминий 1,5 мм.

Много ли можно сэкономить на проводке в гараже? Тем более, что алюминий 1,5мм[sup]2[/sup] соответствует меди 1,0мм[sup]2[/sup]

Urban M написал :
2) Нужно ли заземлять корпус гаража, если да, то чем и на какую глубину?

Да. По заземлению есть отдельная тема...

Urban M написал :
3) Нужно ли изолировать корпус щитка от стенки гаража?

Нет.

Urban M написал :
4) Если будет хорошее заземление, то можно ли будет работать в яме с напряжением 220В. Там вроде не слишком сыро. Должно ли заземление быть ниже уровня дна ямы?

Нет. 12В будет в самый раз...

Urban M написал :
5) Вероятно зимой гараж будет промерзать и стоит ли в таком случае отдельно утеплить щиток.

Нет...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Urban M написал :
Светильники с плафонами (влагозащитные?) надо ставить или просто лампочки на провод подвесить?

надо, тем более они не такие уж и дорогие, если в гараже работать будете то что-то типа , а войти-выйти

О еще вопрос назрел. Светильники с плафонами (влагозащитные?) надо ставить или просто лампочки на провод подвесить?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Urban M написал :
В частности вместо NYM использовать

ВВГ

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Urban M написал :
Это по температурно-эксплуатационным показателям, или просто по сечению оптимальнее медь?

В гараже - как на улице(сыро), поэтому алюминий на контактах будет быстрей окисляться. Поэтому только медь!

ksiman написал :

  1. Алюминием внутри гаража разводить не стоит

Это по температурно-эксплуатационным показателям, или просто по сечению оптимальнее медь?

"НЕТ" на 3 вопрос, это я так понимаю с учетом заземления стен гаража?

ksiman написал :
6. Как минимум ставьте вводной автомат - счётчик - УЗО - групповые автоматы

Т.е. должны быть установлены в такой последовательности.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

  1. Алюминием внутри гаража разводить не стоит
  2. Да
  3. Нет
  4. Нет!!!
  5. Нет
  6. Как минимум ставьте вводной автомат - счётчик - УЗО - групповые автоматы

1) Для сварки медь, для дрели и т.п. можно алюминием развести.
3) Для бюджетного варианта можно и пластиковый щиток поставить.
4) Заземление должно быть в земле. уровень не важен. УЗО 40А-30мА обязательно.
5) Нет.
6) автомат вводной (номинал уточнить у председателя), номинал узо написал выше, 1 автомат на розетки С16, автомат на сварку отдельный, автомат на освещение.

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
Имеется металлический гараж в кооперативе с ямой. Сталь 2 мм не утеплен (просто окрашенный лист металла). Стоит на бетонных плитах. Хотелось бы туда провести электричество. Из форума выудил, что ввод лучше делать кабелем СИП, через гусак, разводку NYM. Хочу также навесить металлический щиток со счетчиком, розетку с крышкой, отдельно выключатель на 2 лампы. Планирую изредка заниматься сваркой. Возможно, также поставить понижающий трансформатор (для работы в яме).

Пока возникли следующие вопросы:
1) Есть ли другие бюджетные варианты ввода и разводки. В частности вместо NYM использовать алюминий 1,5 мм.
2) Нужно ли заземлять корпус гаража, если да, то чем и на какую глубину?
3) Нужно ли изолировать корпус щитка от стенки гаража?
4) Если будет хорошее заземление, то можно ли будет работать в яме с напряжением 220В. Там вроде не слишком сыро. Должно ли заземление быть ниже уровня дна ямы?
5) Вероятно зимой гараж будет промерзать и стоит ли в таком случае отдельно утеплить щиток.
6) Какие автоматы и что еще лучше поставить по Вашему мнению.

Заранее спасибо за Ваши советы.