Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3840875

Здравствуйте! Мучаюсь с гидрофором, вода подаётся из колодца с глибины 2 метра, насос в доме на расстоянии около 10 метров от точки забора воды., перед насосом фильтр поставил, стакан, внутрь засунул какойто картридж, типо мотка ниток, выбор их неограничен похоже)) ..суть не в этом, в колодце обратный клапан, всё как пологается, после насоса обр. клапан, затем бойлер на 100 литров. Заливаю воду в трубу до колодца, вода стоит, не уходит, в фильтр заливаю, в насос, спускаю воздух в фильтре (кнопка обратно отжимается) .. все соединения закручены не одной капли нигде нету (не сразу к этому пришёл, после первого монтажа при остановке гидрофора лилось рекой из всех щелей, как говорится)....в общем при включении берёт хорошо уверенно, на 1,5 кг качает, если открыт какой нибуть кран вода идёт хорошо, если закрыть все краны в доме, он начинает урчать, перестаёт брать воду, стрелка либо падает на ноль либо ходит ходуном туда сюда......что делать, сосёт воздух? не знаю где уже искать...помогите плыз люди добрые!!)) у меня уже шарики за ролики

Иван6661 Насос,потом ОК....потом бойлер или все-же гидроаккумулятор?Нарисуйте схему всего вышеизложенного.....