Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3848641

Доброе время суток!

Решился создать новую тему со своими вопросами.
Перебираем, а точнее собираем заново перевезенную из пункта А в пункт Б
рециркуляционную автомойку.
Автомойка б/у на два поста.
Вот что там сейчас стоит :
--> AВ С32 --> 3-х фазный счетчик--> диффавтомат на 63А --> и далее однополюсники С16 фирмы ЁК.
Нагрузки только однофазные: насосы, вентиляторы и т.д.
Убеждаю владельца перебрать ЩУР . Все равно идет полный перемонтаж всего электрооборудования.

Хотелось бы проконсультироваться по начинке вводного ЩУРн.
Спасибо.

А что вас именно интересует?

Shturman1 написал :
А что вас именно интересует?

Пытаюсь оптимизировать электросхему (узо, дифф) с целью повышения безопасности персонала. Кругом вода и металл!

а вы не написали на какой ток утечки у вас сейчас этот диф стоит? И почему диф, можно было просто УЗО на 40 А, но это не критично.

Shturman1 написал :
а вы не написали на какой ток утечки у вас сейчас этот диф стоит?.....

Все равно менять! Был от фирмы ЁК. Счетчик также на замену -отслужил свое.

вы нарисуйте схемку как вы это все представляете и выложите, а потом обсудим. Укажите какие нагрузки на каких линиях будут сидеть и их мощности

вы нарисуйте схемку как вы это все представляете и выложите, а потом обсудим. Укажите какие нагрузки на каких линиях будут сидеть и их мощности

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Вид С Боку написал :
далее однополюсники С16 фирмы ЁК.

ЁК Может IEK

ksiman написал :
ЁК Может IEK

Разумеется IEK. Произносим как "ЁК"!

Вид С Боку написал :
Пытаюсь оптимизировать электросхему (узо, дифф) с целью повышения безопасности персонала.

  • Если промышленная сборка то не стоит этого делать- обойтись ревизией, чтобы при несчастном случае не оказаться крайним (особо опасное помещение).

iyri написал :

  • Если промышленная сборка то не стоит этого делать- обойтись ревизией, чтобы при несчастном случае не оказаться крайним (особо опасное помещение).

От вводного щитка осталась лишь панель монтажная, на котором прикручены DIN рейки с автоматами. Монтажа почти нет - все обрезано.
Все равно электромонтажникам проводить весь цикл работ, т.к. проводки как таковой нет. Поэтому и спрашиваю - что необходимо поставить в ЩУРн?
Насосы все мощностью не более 750 Ватт, по освещению и розеткам также понятно. 3-х фазных потребителей нет и не будет. Установка УК-1к также оснащена насосом Xcm150-1m(0.75кВт). 2 шт. Kärcher по 3,4 кВт(1ф/220В).

Марку щита можно озвучить? Еще раз повторюсь- отсебятину лепить не стоит. По вышеозвученному оборудованию max мощность составляет порядка 10 кВт. (с учетом 4-х вентиляторов).

Вид С Боку написал :
Пытаюсь оптимизировать электросхему (узо, дифф) с целью повышения безопасности персонала. Кругом вода и металл!

установите на все линии,по дифф+СУП,ДСУП.

iyri написал :
Марку щита можно озвучить? Еще раз повторюсь- отсебятину лепить не стоит. По вышеозвученному оборудованию max мощность составляет порядка 10 кВт. (с учетом 4-х вентиляторов).

Какой щит был в "прошлой жизни" неизвестно. От него осталась задняя монтажная панель. Сейчас планируем поставить ЩУРн-3/30. Он устанавливается в машинном отделении.
На фото вид из "прошлого". Теперь все это в разобранном виде.

Вид С Боку написал :
ЁК

"Нет" по-татарски/башкирски для тех, кто не в курсе

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Костян челяб написал :
"Нет" по-татарски/башкирски для тех, кто не в курсе

Значит менять на все от фирмы БАР или Ёхорный Бабай(АВВ)

[*]

Ну что же - ёк так ёк.

DED@ПВО написал :
или Ёхорный Бабай

Да хоть Апа, лишь бы не б@т@ге

рубильник 3ф-->счетчик 3ф-->УЗО 3ф с током утечки 100-300мА -->дифавтоматы 1ф с током утечки 30мА на каждую линию
нагрузку распределить равномерно по трем фазам методом коэффициента использования
ну и автоматику брать легранд, а не иек какой-нибудь

если что, обращайтесь.

ЭлектрикИлья написал :
если что, обращайтесь.

Спасибо.
Выбрали щиток ЩРн-П-54 с дверцей IP65. На вводе все таки автомат С32 (АВВ) и далее все электрические цепи, которые идут в моечные отделения, через выключатели автоматические диф. тока DSH941R C16 30мА тип АС

Спасибо.