Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3858934

немножко добавлю:

Pepsodent написал :
Миниатюры

в случае необходимости перекрыть воду до коллектора придется лезть под потолок, главные отсечные краны можно было бы скомпоновать рядом с основным узлом, чтоб все было в одном месте, типа сантехшкаф
на 3 фотографии, защита от протечек на не разъёмных соединениях, в случае неисправностей или не герметичности придется резать трубы
5 фотография - как уже кто-то сказал на форуме - "гофра признак дилетантства", углы 90 градусов 50 диаметра создадут дополнительное гидросопротивление, тож нехорошо + 110 соединительная (ремонтная) муфта применять которую бы не желательно
на 6 фото пострадала несущая стена, в таких случаях сначала штукатурят стены и уже в штукатурке делают штробы для замуровки труб

Регистрация: 25.10.2009 Днепропетровск Сообщений: 410

Pepsodent написал :
Уважаемые Мастера.
Ремонт делает не очень маленькая московская фирма. Сделали разводку воды в небольшом совмещённом санузле (2х2 метра), в котором будет находиться умывальник, подвесной унитаз, угловая ванна и стиральная машина. Посмотрите, пожалуйста, фото и выскажите свои замечания.
Заранее благодарю за отзывы и пожелания.

колхозники разводили сантехнику

  • монтаж канализации выполнен неверно(выводы и завороты)
    -водорозетки кривые
    -изоляцию рвали руками
    -использовали трубы которые неподходят для такого монтажа

сохраните телефон фирмы и при возможности подсовывайте его своим врагам

Уважаемые Мастера.
Ремонт делает не очень маленькая московская фирма. Сделали разводку воды в небольшом совмещённом санузле (2х2 метра), в котором будет находиться умывальник, подвесной унитаз, угловая ванна и стиральная машина. Посмотрите, пожалуйста, фото и выскажите свои замечания.
Заранее благодарю за отзывы и пожелания.