Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3883155

Вход в дом трех фазный. Одновременно выбило все автоматы во втором и четвертом ряду на щитке соответственно привязанные к первой и третьей фазе. Но оба УЗО привязанные к этим фазам не отключились.Также не отключились два двух клавишных (фаза - ноль) 40 амперных автомата стоящие перед УЗО Через некоторое время, когда все автоматы были включены вручную все стабильно заработало. Помогите разобраться в причине.

Короткое замыкание между двумя фазами объясняет все симптомы.
(С) Dr. House

Вспомните, какие потребители были включены в это время. Нужно найти причину. Это очень нехорошее явление. Положительный момент - ваша защита работает.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Dale написал :
Положительный момент - ваша защита работает.

первый раз да