Cs-Cs написал :
Я имел ввиду что не я бы сделал, а я бы дал бы кусок гребёнки.
Это я понял... А давайте)
Cs-Cs написал :
Да хрен её поймёт. Сказали-то они всё верно. Это.. а клеммная колодка не открывается? Точнее, её можно открыть, не повредив? МОжет тем руководство вида: "Варка ща на однофазном подключении. Для трёх фаз выкиьнте этот хвост и уберите перемычки"?..
Да установщики гундят, что найн, лезть нельзя никак, иначе собакирен за яйкен клац-клац, гарантия нихт...
Да и в инструкции к ней я не нашел такого.
Rig написал :
Да я потом куплю и поменяю хвостики на гребенки) Самому интересней даже.
За предложение спасибо)
Ага, ну ну =)) У неё срок поставки 8 недель, и она есть или у меня сразу (ща 15 палок валяется) или у Валентныча ну где-то штук 10 в магазине, потому что МНЕ заказали. Я имел ввиду что не я бы сделал, а я бы дал бы кусок гребёнки.
Да хрен её поймёт. Сказали-то они всё верно. Это.. а клеммная колодка не открывается? Точнее, её можно открыть, не повредив? МОжет тем руководство вида: "Варка ща на однофазном подключении. Для трёх фаз выкиьнте этот хвост и уберите перемычки"?..
Москва же ёпт. Можно было выпросить у меня кусок синей гребёнки. Шобы нули соединить. Фишка двухполюсников была в том, чтобы как раз не делать эти сраные синенькие петельки.
Да я потом куплю и поменяю хвостики на гребенки) Самому интересней даже.
За предложение спасибо)
Дык не забываем, что хвостик у варочной коротенький. ему похрену. А вот длинной трассе от щитка - нет =)
В остальном нормал. Даже культурненько.
Ну все равно ссыкатно как-то, 4,6 кВт на многожильных 1,8 квадратах... Да и автомат не трехмодульный можно было взять тогда.
При том, что по телефону информационной линии изготовителя сказали, что варка трехфазная и пятихвостая... А тут это чудо приезжает.
Москва же ёпт. Можно было выпросить у меня кусок синей гребёнки. Шобы нули соединить. Фишка двухполюсников была в том, чтобы как раз не делать эти сраные синенькие петельки.
Дык не забываем, что хвостик у варочной коротенький. ему похрену. А вот длинной трассе от щитка - нет =)
Заложили мы кабель 5х4 на трехфазную варочную панель, а приехала однофазная на 4,6 кВт со смешными проводками:
[
]()
У меня ощущение, что там даже 2-х квадратов нету(
То ли мы в России тут перестраховываемся, 4 квадрата кидаем, то ли в Европе совсем все ленивые пофигисты...
DED@ПВО написал :
Называют по разному. Особенно при Союзе.
ГОСТ 2.702-2011 (взамен ГОСТ 2.702-75) знает только термины "однолинейная" и "многолинейная"
ни "2-линейной", ни "полнолинейной" в ГОСТах нет. Это всё местечковый сленг и отсебятина, но главное, что мы понимаем друг друга.
На фотке на автомат приходит, с него уходит на счетчик и со счетчика на узо. Или я как то криво смотрю?
Еще раз глянул, понял о чем речь, но похоже эти провода на приходящих контактах, тупо перемычки.
Какие? Однолинейки - да, они ГОСТовские, а рисунки ведь только для себя, чтобы иметь полное представление и не ошибиться при монтаже. Повторюсь:"А вот картинки, которые многие почему то называют схемами в любом графическом редакторе - рисовалке."
Alexiy написал :
каждый дурак по-своему с ума сходит. Я все схемы по традиции черчу в AutoCAD. В принципе, для схем идеально подходит и бесплатный nanoCAD
Для электронных схем я раньше использовал Orcad Capture - самостоятельно его русифицировал и создал несколько библиотек элементов...
Смотря что иметь ввиду под словом схема? Блок-схема,функциональная схема,монтажная схема,принципиальная электрическая схема.
В электрике обычно практикуются 1,2,3 линейные - вот их с помощью AutoCAD обычно рисуют, ну и например 123Shema от Хагера или Рапсодия 1.4 от Шнайдера и т.д. . А вот картинки, которые многие почему то называют схемами в любом графическом редакторе - рисовалке.
каждый дурак по-своему с ума сходит. Я все схемы по традиции черчу в AutoCAD. В принципе, для схем идеально подходит и бесплатный nanoCAD
Для электронных схем я раньше использовал Orcad Capture - самостоятельно его русифицировал и создал несколько библиотек элементов...
Solovey написал :
Все может быть, ибо то что за стенкой мы не видим.
Я думаю что белый+черный в счетчик и белый +черный внизу это разные жилы.
Те что внизу - вероятно остальные 2 фазы вводного кабеля в квартиру, а вот предназначение верхних двух - загадка.
пусть автор приведённой фотографии подёргает за оба конца и ответит нам. Дело-то не хитрое...
Alexiy написал :
я вижу 2 провода (чёрный + белый) уходят сверху в левую стенку щитка и они же (чёрный + белый) приходят обратно в щиток снизу.
Разве не так?
Все может быть, ибо то что за стенкой мы не видим.
Я думаю что белый+черный в счетчик и белый +черный внизу это разные жилы.
Те что внизу - вероятно остальные 2 фазы вводного кабеля в квартиру, а вот предназначение верхних двух - загадка.
Alexiy написал :
и они же приходят снизу обратно в щиток и болтаются обрезанные? Что за бред у вас там в щитке творится?! Счётчик-то опломбированный?
Похоже не они.
Внизу 2 временно не задействованные фазы от ввода в квартиру. В квартиру пока как строительная времянка идет одна фаза от 16А автомата.
А вот что за две жилы от счетчика - загадка.
Rig написал :
и земля), только отходит от шины где-то в другом месте, а не в щитке со счетчиком...
и при КЗ на землю ток потечёт различными трассами, создавая вокруг себя некомпенсированное магнитное поле?! Не, такие фокусы нормативами по ЭМС совсем не поощряются!
Все 5 жил должны идти рядом друг с другом.
Rig написал :
Что за провода - хз, может для автосъема показаний? Откручу, посмотрю, пофоткаю... Думаю и землю там найду.
Возможно, но уж больно толстые - по фотографии как фазные. А для съема показаний обычно сопли типа витой пары вешают. Авось кто тырит так нагло с вашего счетчика? (соседняя квартира).
Любопытно узнать куда эти 2 провода уходят... И есть ли подобные провода у счетчиков остальных квартир.
serj12 написал :
Да не по идее,а должна быть.Все вновь построенные и реконструируемые объекты идут с РЕ.Почему у вас там такая "радость" - не понятно.А рядом там ничего не болтается жёлто-зелёное в виде провода?
Если должна быть, значит точно есть, осталось ее найти Мне кажется она приходит в квартиру тоже (посмотрю на неделе, скорее всего пятижильный кабель заходит, 3 фазы, ноль и земля), только отходит от шины где-то в другом месте, а не в щитке со счетчиком...
Solovey написал :
А что еще за черный и белый провод из счетчика налево в стену уходят?
И что вообще слева? Стояк с электропроводкой? Сфоткать можете?
Слева стояк, он, правда, закрыт крышкой на саморезах, а мне их отвинтить нечем было. Что за провода - хз, может для автосъема показаний? Откручу, посмотрю, пофоткаю... Думаю и землю там найду.
Rig написал :
Ходя по идее должна быть еще земля...
Да не по идее,а должна быть.Все вновь построенные и реконструируемые объекты идут с РЕ.Почему у вас там такая "радость" - не понятно.А рядом там ничего не болтается жёлто-зелёное в виде провода?
Как я понял, если смотреть сверху вниз, то сначала приходит ноль, потом три фазы, а потом уже 3 фазы и ноль уходят в мою квартиру.
На время ремонта подключены только одна фаза через дополнительный автомат и ноль.
Правильно ли я понимаю, что по окончании ремонта я просто пихаю два фазных провода из квартиры в ныне пустующие два выхода из УЗО и все ?
Ходя по идее должна быть еще земля... Или я что-то путаю и при трехфазном подключении ее нет?
мы влезаем ровно в 36 мест, что означает, что автоматы будут стоять впритык друг к другу, что увеличивает пожароопасность данного оборудования. К примеру, автомат духового шкафа имеет очень большую степень нагрева
Глупость! Это максимум приведёт к небольшому сдвигу кривой характеристикики отключения в сторону меньших токов. Реально этого не будет, т.к. все рядные автоматы одновременно по максимуму не загружаются
Rig написал :
Дальнейшее объединение возможно посредством спайки проводов, что, сами понимаете, пожароопасно
Конечно пожароопасно, если производить пайку паяльной лампой
Вообще, лучше свет объединить, чем все ТП в один автомат
***Проектировщик: Да, если мы объединяем все теплые полы в один автомат, с учетом вводного автомата получится 36 модулей, однако это вызовет ряд проблем, таких, как:
согласование в Управляющей компании (на схеме мы можем указать 2 теплых пола, 4 под одной группой она не пропустит)
пропускная способность автомата рассчитана на максимальную мощность 3,5 кВт - при работе полов на полной мощности он будет отключаться
мы влезаем ровно в 36 мест, что означает, что автоматы будут стоять впритык друг к другу, что увеличивает пожароопасность данного оборудования. К примеру, автомат духового шкафа имеет очень большую степень нагрева
Если данные замечания Вы допускаете, мы переделываем проект.
Я:Почему не влезаем?)
Сейчас 16 автоматов по 2 модуля и 2 по 3 модуля, итого 28 модулей, а если мы пихаем теплые полы в 1 диф, то высвобождается 2 модуля и получается как раз 36, на что и рассчитан щиток.
Если я ошибаюсь, поправьте меня.
Проектировщик: Даже если зажмем, все равно в 36 мест не влезаем
Я: Указанные дифавтоматы и автоматы способны зажимать до 4-х проводов одним винтом))
Проектировщик: у Вас 4 теплых пола. в один автомат можно привести 2 (по количеству разьемов в самом автомате), что мы и сделали. Дальнейшее объединение возможно посредством спайки проводов, что, сами понимаете, пожароопасно***
Что скажете, народ? Можно на эти замечания глаза закрыть?
Пардон, посмотрел на первый автомат С6 он за 3тык и подумал что ссыла не та, звиняйте... у вас не проставлены номиналы только характесистики , но думаю речь идет о 16А и 25А
"у Вас 4 теплых пола. в один автомат можно привести 2 (по количеству разьемов в самом автомате), что мы и сделали. Дальнейшее объединение возможно посредством спайки проводов, что, сами понимаете, пожароопасно"
Я уже писал, что с удовольствием, но поздно уже, щит стоит) Если объединить теплые полы - тогда влезает, как раз 36 получается, но это без той штуки, о которой писал andrewkhv.