Регистрация: 15.11.2012 Петрозаводск Сообщений: 444
#3893890

Shturman1 написал :
Видимо тот первый электрик плоховато посмотрел (если вообще смотрел на ВРУ)

Вообще должен быть журнал обходов инженерного оборудования дома в котором отражаются результаты этих обходов,отсюда делаем вывод что никакие обходы не делаются обслуживающей организацией а только берутся денежки за это, только сегодня подмахивали бумажки от УК так там только за осмотры оборудования в доме более 30тыс.рублей все расписано будь здоров и вентиляцию проверяют два раза в год и дезинфекцию делают четыре раза в год ит.д и т.па по факту ничего не делается вот такие законы у нас в стране можно брать деньги ничего не делать и вам за это ничего не будет, все для людей, небольшой кучке людей.

ksiman написал :
Электрики не признают законы Ома
Сантехники не слышали закона Бернули
Строители против законов гравитации
Куда катиться Мир, законы нынче не в моде...

И каждый психопат, выпущенный из дурдома в 90-ых, после истерических воплей диссидентов о репрессивной советской психиатрии, теперь имеет свободный доступ к газовой плите и этажному щиту. Любой дебил может свободно купить мощные инструменты легко разрушающие железобетон и зарегистрироваться как предприниматель оказывающий услуги по ремонту. Дали свободу дуракам и не контролируют их. А чуть кто заикнется про контроль за этими дебилами - сразу истерики о препятствиях предпринимательству.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Электрики не признают законы Ома
Сантехники не слышали закона Бернули
Строители против законов гравитации
Куда катиться Мир, законы нынче не в моде...

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Dennikor написал :

  1. Электрик сказал, что когда нуль плохой - напряжение подскакивает во всех трёх фазах, что он якобы при плохом нуле сам лично вольтметром замерял повышенное напряжение на всех фазах. Но, насколько я понимаю, такого быть не может? Если в одной фазе повышение напряжения, то в какой-то из других обязательно должна быть просадка?

Правильно понимаете.
За ЖЭКовскими электриками вообще глаз да глаз нужен, потому как у них свое понимание электричества, среди них встречаются индивидуумы, отрицающие закон Ома...

Dennikor написал :
Схемы электроснабжения на бумаге у него не было,

Правильно, зачем она нужна?
Если Вы хотите однолинейную схему квартиры, ЖЭК должен Вам сделать ксерокопию из проекта. Например по предоставлению паспорта (прописка), паспортный стол и так скажет.

Dennikor написал :
в подвале дома стоит шкаф ВРУ. В этот шкаф из грунта входят 2 электрокабеля. Внизу шкафа нулевая шина, на эту шину прикручены нули обоих электрокабелей. И на эту же шину прикручены нулевые провода, которые далее поднимаются в подъезды к щитам на лестничных площадках.

Очень хорошо.
Но фото бы объективно показало бы ситуацию.

Dennikor написал :
Нашли обгорание нуля в ВРУ, в месте присоединения нулевого провода из подъездных щитов к нулевой шине.

В данном случае четко просчитанно.

Dennikor написал :
Узел был весь черный и шина горяченная. Соединение переделали. Теперь будем наблюдать за напряжением.

Очень хорошо.

Dennikor написал :
В этот шкаф из грунта входят 2 электрокабеля.

Жаль, нет фото.
Данный дом может сесть на 2 фидера (разгрузка) с подстанции? Или нет (рубильник перекидной)? Или энергетики не позволяют в связи с перегрузкой на ТП?
Опять вопрос к электрикам ЖЭКа.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

SVKan написал :
Если бы ноль полностью отгорел, то было бы у всех кто выше 380В...

Только не 380В и не у всех

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Dennikor написал :

  1. Щиты в подъезде не заземлены, а занулены, то есть идущий в квартиру трехжильный провод - нулевой и земляной провод в щите посажены на нулевую шинку, эта шинка прикручена к корпусу щита.

Нормальная ситуация для старых домов.
РЕ проводник начали делать только в начале 2000-х годов.

Dennikor написал :

  1. Электрик сказал, что когда нуль плохой - напряжение подскакивает во всех трёх фазах, что он якобы при плохом нуле сам лично вольтметром замерял повышенное напряжение на всех фазах. Но, насколько я понимаю, такого быть не может? Если в одной фазе повышение напряжения, то в какой-то из других обязательно должна быть просадка?

Может.
Если бы ноль полностью отгорел, то было бы у всех кто выше 380В...

Скорей всего вообще не спускался в подвал, а покурил за углом, потому что такую черноту не заметить было невозможно.

Видимо тот первый электрик плоховато посмотрел (если вообще смотрел на ВРУ)

Спасибо всем откликнувшимся.
Дальнейшее развитие событий следующее.
Сегодня вызвали вновь электрика из ЖЭУ. Пришел уже другой. Вместе с ним проверяли. Схемы электроснабжения на бумаге у него не было, так бы сфоткал и выложил здесь, но если описать словами то у нас так: в подвале дома стоит шкаф ВРУ. В этот шкаф из грунта входят 2 электрокабеля. Внизу шкафа нулевая шина, на эту шину прикручены нули обоих электрокабелей. И на эту же шину прикручены нулевые провода, которые далее поднимаются в подъезды к щитам на лестничных площадках. На лестничных площадках у нас по 3 квартиры, каждая квартира сидит на отдельной фазе. То есть фазы в подъезде распределены по стоякам.
Нашли обгорание нуля в ВРУ, в месте присоединения нулевого провода из подъездных щитов к нулевой шине. Узел был весь черный и шина горяченная. Соединение переделали. Теперь будем наблюдать за напряжением.
Что меня удивило:

  1. Щиты в подъезде не заземлены, а занулены, то есть идущий в квартиру трехжильный провод - нулевой и земляной провод в щите посажены на нулевую шинку, эта шинка прикручена к корпусу щита.
  2. Электрик сказал, что когда нуль плохой - напряжение подскакивает во всех трёх фазах, что он якобы при плохом нуле сам лично вольтметром замерял повышенное напряжение на всех фазах. Но, насколько я понимаю, такого быть не может? Если в одной фазе повышение напряжения, то в какой-то из других обязательно должна быть просадка?

Регистрация: 19.02.2012 Чебоксары Сообщений: 481

Самый херовский случай, если в ТП обгорает алюминиевая шина PEN на болтовом присоединении к трансформатору. Впечатление на ранней стадии неисправности – как будто сварщик где-то на линии вручную мощно варит.
Посмотреть скачки напряжения в других подъездах (потребителей) и если есть даже небольшая – то бегом в УК. Не уходить пока не примут и не зарегистрируют письменное заявление.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Подьезд на одной фазе сидеть не может,максимум на этаже квартиры на одну фазу посажены.(помнится было такое что и подьезд сидел на одной фазе и целый дом,но это уже аварийные ситуации были)

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Схему электроснабжения дома в студию! Без нее разговор ниочем...

А почему на ТП? Если наш подъезд полностью сидит на одной фазе? Или может быть на разных, но у соседей может мигать в сторону просадки, я мерил вольтметром только у себя...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Тогда возможно проблема на ТП

Понятно, спасибо... Во всем подъезде. Лифтов нет. Будем писать заявление.

Dennikor написал :
Какие меры принимать?

Эти вопросы в основном для электрика ЖЭКа. Начать с ВРУ, потом этажные.
1 – какое напряжение пофазно прямо с ввода (до рубильника)?
2 – какое напряжение после АВ стояка (если не пробки)?
3 – сколько вводов в ВРУ?
4 – если 2 ввода дом на двух или на одном второй в резерве?
5 – если 2 ввода и один в резерве возможно ли сесть на резервный?
6 – нули кабелей с подстанции идут по броне или жилой?
7 – нули с кабеля сидят прямо на корпусе ячейки или на нулевой шине которая приболчена к ячейке?
8 – сами ячейки между собой хорошо соединены?
9 – в момент скачков лифты работают (если есть)?
10 – какая нагрузка пофазно после АВ на стояках (естественно, что разгрузить равномерно не получится)?
Лучше в ЖЭК написать официально заявление (обязательно зарегистрировать) и пусть разбираются. Потребуется, и на энергетиков выйдут.

А подобное наблюдаеться у всех квартир вашего подьезда?

Нет, в доме у нас нет никаких фирм, цехов, только квартиры. В подвал ходим регулярно, никаких работ там не ведется... Как дальше решать проблему - трудно представить... Электрик был, обгораний не нашел... А ведь я понимаю, что если ноль догорит полностью - последствия для бытовой техники будут катастрофические.

А в подвале или на первом этаже у вас предпринимателей никаких нету?. Ничего не мастерят?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ksiman очевидно, что имеет место и то и другое.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Либо ноль потихоньку отгорает, либо что-то мощное просаживает соседнюю фазу

Уважаемые специалисты, прошу вашего совета.
Вот уже в течении более 2 месяцев в квартире, и во всем подъезде периодически мигает свет, мигания в сторону увеличения напряжения. Вызывали электрика из ЖЭУ- проверил соединения в щите на лестничной площадке, и в подвале - сказал всё чисто, предположил что кто-то занимается электросваркой. Но эта версия отпадает: свет мигает и днем, и ночью, и продолжительное время, и характер мигания не такой, как бывает при сварке.
Проводил замеры стрелочным вольтметром:
В период отсутствия "приступов мигания" уровень напряжения 230 В. Когда начинаются мигания, уровень напряжения возрастает до 250 В, затем возвращается к 230 В. Частота миганий примерно 1 колебание в секунду. Мигания происходят "приступами" длительностью 3-5 минут, с короткими перерывами.
В чем может быть причина такого явления? Какие меры принимать?