Добрый день.
Подскажите подойдет ли такая схема разводки электрике. Квартира 2шка, плита газовая. [url=]
Ну сначала огласите серию дома и сделайте фотки этажного щитка. Отсюда надо выяснить, можно ли вам вообще ввод на 40А ставить.
Потом укажите на УЗО оба параметра: ток утечки и ток контактов.
А так, если ооооочень бюджетно - то сам принцип составления схемы вы поняли.
Квартирка маленькая, 17 и 14 метров. Дом 78года выпуска. 40 ампер это 8,8 КВт.. Спасибо, что заметили. Вводной автомат поставлю на 32А. Фотки этажного щитка лучше не делать, там творится ужас. УЗО с током утечки 30ма.
Так вот ужас нам сюда и давайте. А то вы там ща ещё PE откуда-нибудь возьмёте, откуда не надо. Или окажется что надо будет УЗМ-51м добавлять.
Не надо стесняться =) Нам же надо всего лишь фотки вашего, кхм.. ЩИТКА!
Мы и не такое видали
Фото щитка:
i46.fastpic.ru/big/2013/0627/82/_abcf1db9ea12a864457ce6f260d7a282.png
Дом блочный, серия II-18/12, год выпуска 1968
Ну ёпт. =) На ввод максимум 25А. В щитке обязательно УЗМ-51м. PE никуда не подключать. Как-то вот так.
Ну и себе новые отводы от стояка на двухполюсный вводной автомат.
Для 68г очень даже приличный щиток. Ещё даже не горел ни разу , опасных пакетников нет, скрутки с изолентой, бирки виднеются, счётчики поменяны, горы мусора не вываливаются, открывать относительно безопасно