Нет, котел не вариант. Но ставить насос тоже нельзя, ибо чревато.
Ладно, пожалуй можно подвести предварительные итоги.
Благодарю всех, кто отписался и помог сделать выбор.
Сделаем по рекомендованной схеме, 32 диаметром, радиаторы подключу 1/2. Подключение последних на подаче радиаторов имеет смысл увеличить до 3/4, или будет достаточно немного прижать первые?
Стесняюсь спросить вы о чем?Может проще уж и котел поставить?А воду горячую вы кипятильником добывать будете,дабы не конфузить соседей теплой водичкой?
iv.iv написал :
Что говорят те чья котельная будет отапливать ваши помещения?
Вода идет с ТЭЦ. Город маленький (200 тыс.), отопление и э/энергию всем продает одна организация. Они подают теплоноситель до теплового узла, затем ставят сопло и остальное их не интересует. Но если ловят на перегреве(убрать/рассверлить сопло или поставить насос) то грузят штрафом, а для большей мотивации рубят свет и отключают от трассы.
Строим станцию гемодиализа
Good Win написал :
Я видел что ставят так как у G.A.S. на фотке. Но так мы высосем весь перепад давления.
Если вы такой правидный, то поставьте насосно-смесительный узел. Вот тогда потребление теплоносителя 100% будет отвечать затратам тепла.
Также плюсом этого является:
Есть возможность установить меньшую температуру, чем в подаче.
гарантированный прогрев всех батарей.
Наименьшее влияние на магистраль. Может быть даже так, что вы будете экономить перепад давления.
Если вдруг "перепада давления" будет недостаточно, то насос сам докачает и исправит ошибку коммунальщиков
Не понятно что мастрячим.бункер или коровник? По любому ликвидация Вашей СО/когда-то/,уже разбалансировало работающую систему.Но мы же Раша,поэтому быстро находим решение проблем.Насосов стоит уже немало.Не надо надеятся.что оно заработает само,даже при знании давлений и температур.Полностью настроить систему в данный момент не сможет уже никто.Непроектные переделки устранять никто не будет.Насос на байпасе много не стоит,осенью,весной,хотя бы будут тепленькие батареи. Убрать проще,добавить сложнее.
Good Win написал :
А как насчет разбалансировки трассы? У нас это не слишком популярно. Чаще встречается в частных домах, поставит какой нибудь упырь насос, и пошла гонка вооружений по улице-у кого насос мощнее, у того пока тепло. С этим борются, но официально ничего сделать не могут. Неофициальных решений больше, но этим уже занимаются соседи.
К тому же при отключении электроэнергии СО превращается в тыкву. Как сделать чтобы гарантированно все работало без насоса? Разбить на два крыла? Увеличить диаметр?
Интересный вопрос!Здесь понятно никто неответит конкретно за счет отсутствия ясновидения....Вам нужно подойти в ЖЕК или как оно у вас называется и на чьем балансе будет это здание.Судя по написанным выше данным(давление,перепад....)система должна работать и без насоса и закладная это страховка,но по хорошему нужно обращатся в ЖЕК.
Good Win, Диаметр по входной трубе с постепенным уменьшением до конечной батареи. На обратке в обратную сторону. Предложенная изначально схема самая лучшая.
А как насчет разбалансировки трассы? У нас это не слишком популярно. Чаще встречается в частных домах, поставит какой нибудь упырь насос, и пошла гонка вооружений по улице-у кого насос мощнее, у того пока тепло. С этим борются, но официально ничего сделать не могут. Неофициальных решений больше, но этим уже занимаются соседи.
К тому же при отключении электроэнергии СО превращается в тыкву. Как сделать чтобы гарантированно все работало без насоса? Разбить на два крыла? Увеличить диаметр?
Good Win написал :
Меня смущает вот что. Длина здания 50 метров, подача/обратка будет длиной более 120 метров. Продавит ли? Каким диаметром это придется тянуть?
Дюйм с отводами на радиаторы 1/2,можно мтров по десять в конце веток вместо дюйма-3/4.Для подстраховки сделайте закладную под насос 32-40вполне достаточно(подключить через накладной термостат).
Good Win, Схему делайте попутная двухтрубка, материал - сталь. Если проблемы с продавливанием, то следует установить насос. Батарей немного, я думаю 32-40 трубы хватит. С насосом 1" за глаза будет.
Good Win написал :
А любимая попутная двухтрубная трехтрубка это что,простите? С петлей?
именно! так у вас получится освободить хотя бы один выход /вход от труб... ведь если это будет какоето общественное место, вам нужно будет рисовать план эвакуации и согласововать с пожарниками... с трубами под дверью скорее всего они не станут утверждать...