Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3898899

Здравствуйте ! Что можно сделать в такой ситуации ( можно ли надёжно заделать трещину в тройнике? Замена проблематична из-за соседей - идут в отказ.. Стояк у соседа. Хрущёвка 5-й этаж .

Рупрехт написал :
из-за соседей - идут в отказ.. Стояк у соседа.

Не есть понятно.У кого треснуло?

Рупрехт написал :
проблематична из-за соседей - идут в отказ

странные соседи у вас...
Неужели для них не аргумент фекалии, которые прямиком потекут к ним в туалет?
Хотя кажется догадался - соседи за стенкой наверное?
PS А что говорят сантехники из жека? Это же их прямая и бесплатная обязанность!

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Рупрехт написал :
Что можно сделать в такой ситуации

Вам еще повезло ,что трещина сбоку.
В такой ситуации залил бы хим.анкером предварительно тщательно очистив трещину от грязи .

@fev.santeh Инста

EV.SA написал :
Вам еще повезло ,что трещина сбоку.
В такой ситуации залил бы хим.анкером предварительно тщательно очистив трещину от грязи .

Спасибо. может эпоксидка подойдет?

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

касимов написал :
Не есть понятно.У кого треснуло?

Треснуло у автора. А стояк, в который интегрирован треснувший тройник, у соседа за стенкой.

Тут проблематично качественно зачистить трещину от грязи и ржавчины. Поэтому заделка может оказаться ненадежной. Но попробовать можно, т.к. трещина сбоку.

Рупрехт написал :
может эпоксидка подойдет?

Имхо, эпоксидка не очень подойдет. Как и разные санитарные или универсальные герметики. Т.к. протекающее в трубе вещество имеет кислую реакцию. Подойдет герметик полиуретановый, MS-полимерный, кровельный бутил-каучуковый, специализированный для склейки аквариумов или автомобильный кислото-водо-маслостойкий.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Pekkonen написал :
PS А что говорят сантехники из жека? Это же их прямая и бесплатная обязанность!

Делают вид, что автор темы должен делать работу сам. А автор вопрошает нас.

Есть плиточный клей такой:ЦЕРЕЗИТ.Делаете из него густую массу и залепливаете...

Проще и технологичнее восстановить внутреннюю поверхность отвода полимерным рукавом. Длину возьмите с запасом в 50-70мм для перекрытия трещины. Еще бы отверстие просверлить в начале трещины, что бы дальше не пошла.)
Рукав подберите под диаметр раструба, внутреннюю поверхность чугунного отвода очистить шкуркой, обезжирить, нанести битумный герметик. Вставить рукав, расправить по внутренней поверхности. до полимеризации герметика использовать мягкую переходную манжету и короткую трубу с раструбом/другой необходимый отвод/полуотвод.

Спасибо огромное всем за советы. 2 Makaron, + за ценный совет. Буду делать.

если использовать жесткую переходную манжету, то на чугунный раструб можно , на всякий случай, хомут одеть.
вроде такого

Технологичнее ли,или нет не скажу,но всю жизнь(34)так делал,никогда не текло..

Много раз чинил дома лопнувшие чугунные трубы следующим образом:

  • берется кусок стеклоткани, обмазывается жидким цементно- песчаным раствором (можно добавить немножкр ПВА) и этим обматывается треснувший участок в несколько слоев. Вместо стеклоткани можно взять что- то попроще, но, думаю, будет менее долговечно. Работает отлично; когда полностью затвердеет- можно снаружи покрасить