Немного запутался.
для большой группы можно ставить узо, или с каждым соединением в клемах/розетках/выключателях ток утечки увеличиватся даже при выключенных приборах, и увеличиваются шансы ложного срабатывания ?
Например, целый этаж частного дома, 5ть комнат в каждом, в каждой по 3-5 светильников..., соответвенно в каждой комнате все идет шлейфом., можно на эту целую группу поставить узо например 40/30..
Так же в этих 5ти комнатах, в каждой по три розетки, все шлейфами, все приходит в 5 автоматов, и все 5 автоматов в одно УЗО 40/30
или при соединениях ток утечки не увеличивается, и можно это все поставить под одно УЗО напрмер 63/30
можно , дело даже не в ложных срабатываниях , их в доме/квартире не часто встретишь...
дело в комфорте , ибо при "истинном" срабатывании отрубается весь этаж , а если проблему обычным выключением группового автомата не решишь .. а если еще и дело вечером ... то ой как плохо.
Metall написал :
можно , дело даже не в ложных срабатываниях , их в доме/квартире не часто встретишь...
дело в комфорте , ибо при "истинном" срабатывании отрубается весь этаж , а если проблему обычным выключением группового автомата не решишь .. а если еще и дело вечером ... то ой как плохо.
Тоесть описанный пример, все розетки и все светильники можно под одно УЗО, и не будет тока утечки из-за соединений ?
ТОлько дискомфорт от неудобства, ?
Правильно понял ?