Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3899735

Доброго времени суток всем.
Лаги из профильной трубы 60 х 40 (толщина 2 или 3 мм) на ребро,под фанеру в два слоя. Какие плюсы и минусы? И как посоветуете положить лаги, с каким размером шага или клетки?
Дому лет 70, кирпичный, второй этаж двух этажного многоквартирного дома. Перекрытия деревянные по швеллеру связанному в двутавр (см. фото) Устройство потолка идентично полу. Площадь 50 кв.м.
Спасибо!

Цены за метр погонный:
60х40х2 - 110 р.
60х40х3 - 180 р.

Регистрация: 05.11.2005 Саратов Сообщений: 1120

А длина лаги? Что то мне подсказывает, что плохая идея, ферму варить надо из такой трубы, прогибаться будет.

Лаги (профтруба) пойдут ребром по брусам перекрытия, они лежат как на потолке (см.фото) на расстоянии 1 - 1,5 метра друг от друга.

У кого какие мысли???

Регистрация: 16.08.2006 Челябинск Сообщений: 100

На 1,5 метрах труба 40х60 будет заметно прогибаться. Могу ошибаться. Попробуйте. Положите трубу на две опоры и потопчитесь. Сталь будет очень хорошо передавать шум. Расстояния между лагами определяются жесткостью чернового покрытия. Если это фанера 20 мм - оптимально 400 мм и меньше.

Lehandr написал :
У кого какие мысли???

Дерево лучше по-любому. Совсем по другому воспринимает нагрузку и гасит вибрацию.
Делали сцены, подиумы из проф.трубы. При толщине настила фанера 32 - шаг обрешетки рамы из проф трубы 500, ну понятно, что это "клетка.
У вас шаг между матками - 1-1,5м, значит профтруба не прокатит по прогибу, надо хотя бы 40*80