Всем спецам моё уважение!
Есть коттедж,со своей подстанцией -ввод в дом три фазы .Так вот в щите стоит вводное УЗО с него распределение на группы автоматов и перегружена одна фаза на одной 10 ампер на второй 17 на третьей 1 .Всё работает и ничего не выбивает,но при попытке распределения нагрузки и переброске на фазу с меньшей нагрузкой нули не трогаем сразу выбивает Узо ,возвращаем всё на место ...всё работает и не выбивает .Где копать подскажите!

дяденька написал :
и перегружена одна фаза на одной 10 ампер на второй 17 на третьей 1 .

Это абсолютно нормально. До 25А перекос можно не рассматривать вообще.

дяденька написал :
Всё работает и ничего не выбивает

Не трогай технику и она не поведет.

дяденька написал :
но при попытке распределения нагрузки и переброске на фазу с меньшей нагрузкой нули не трогаем сразу выбивает Узо ,возвращаем всё на место ...всё работает и не выбивает .Где копать подскажите!

Схему нарисуйте и наверняка все сами поймете.