Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3902490

Добрый день.
После того, как ободрали плитку обнаружено это

стена из гипсолита? с армированием. В каверне все сыпется. Глубина до 40 мм, размеры где-то 30 на 40 см.
Необходимо будет положить новую плитку, соответственно вопрос - достаточно ли будет использовать для заделки каверны обычную штукатурку (Юнис-Теплон в частности) в процессе выравнивания стены, или нужна какая то специальная смесь и/или специальные действия. Через какое время после этого можно будет клеить плитку (предположительно на Юнис Плюс)?
Вентиляция в ванной работает ибо грибка и плесени, несмотря на этот ужас нет.
Вопрос второй.
На другой стене ванной был некий бугор. После сбития плитки обнаружено следующее Видимо там была какая то дыра в плите и её заделали видимо цементом. Соответственно вопрос - это все надо выбивать или проще и безопаснее (для стены) просто выровнять штукатуркой? Бугор получается около 3-5 мм.
Спасибо.

lin2820 написал :
просто выровнять штукатуркой?

первым делом проверьте стены на вертикальность, а углы между стенами на 90 градусов.
Возможно после этого вопрос про штукатурку и отпадет - она будет просто необходима!

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Pekkonen написал :
первым делом проверьте стены на вертикальность, а углы между стенами на 90 градусов.
Возможно после этого вопрос про штукатурку и отпадет - она будет просто необходима!

У человека несущие рассыпаются, а вы ему такую имитацию бурной деятельности советуете. По делу: всё лишнее отбить, бугор срезать, загрунтовать, набить сетку металлическую, весь металл покрыть раствором цементным, далее смотреть много ли выравнивать. Если много - грунтуете, ротбанд, сушите, грунтуете, кладёте плитку. Вертикальность да, а 90 градусов не заморачивайтесь.

lin2820 написал :
или проще и безопаснее (для стены)

Похоже у вас сантехкабина. Кулаком постучите, вибрация или шатание наблюдается?

AndyMirror написал :
По делу: всё лишнее отбить,

Причем совсем все, т.е. снести сантехкабину.

lin2820, В общем распространенная ситуация.Вода затекала.Теперь-то уж отнеситесь тщательнЕЕ
Все сыпучее счищать до чистого гипса.Все железяки обязательно защитить от коррозии.Например покрасить эмалью.Проще замазать предварительно плиточным клеем.Где совсем сгнило-убрать и вставить чего-нибудь,типа пеноблок.Когда высохнет,грунтовать,штукатурить "Ротбандом".Сушить.Грунтовать.Клеить плитку.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

zvolki написал :
Причем совсем все, т.е. снести сантехкабину.

Как программа максимум - ДА.

AndyMirror написал :
У человека несущие рассыпаются

Это не несущие.
Бугор срезать перфоратором (пикой)?

zvolki написал :
Похоже у вас сантехкабина. Кулаком постучите, вибрация или шатание наблюдается?

Шатание чего? Если стены, то нет. Блин, такое впечатление, что строители? долго бились головой.

mihamaster написал :
Проще замазать предварительно плиточным клеем.

Именно клеем? Сохнет быстрее?
Спасибо.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

lin2820 написал :
Это не несущие.

Ясно что речь не о бетонной стене. Просто эта стенка саму себя с трудом держит.

lin2820 написал :
Именно клеем? Сохнет быстрее?

Прилипает хорошо,ну и сохнет быстро.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Ещё именно клея при укладке плитки завались.

mihamaster написал :
Прилипает хорошо,ну и сохнет быстро.

Церезит СМ11+ нормально?

lin2820 написал :
Церезит СМ11+ нормально?

Любой нормально.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

На самом деле лучше клей для выравнивания, коорый до 3 см кладётся. Там дыры то большие. Сетку под клей можно прикрутить.

AndyMirror написал :
лучше клей для выравнивания, который до 3 см кладётся. Там дыры-то большие.

Не.Речь не о полной заделке дыр.Клей,чтобы железки закрыть перед нанесением гипсовой штукатурки.