Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3909232

Здравствуйте. Появилась такая проблемка - постелил ИК теплый пол на кухне под стяжку (суммарная мощность примерно 1,3кВт), подключаю к сети без терморегулятора (через автомат General Electric 16А, УЗО (общее на всю квартиру) ІЕК ВД1-63 30мА Ін=40А, УЗМ-51М) пол греет, УЗО не срабатыввает, проработал часов 7 пока не стало совсем жарко . Подключаю через терморегулятор Eberle FIT 3F - примерно за пять часов работы пола УЗО сработало 2 раза. И так несколько дней. С момента укладки стяжки прошло больше месяца. В чём может быть проблема: в терморегуляторе, ИК полу или "не правильное" УЗО? Спасибо.

Может чего интересного найдете

FFrei написал :
В чём может быть проблема: в терморегуляторе, ИК полу или "не правильное" УЗО?

Ваша проблема из-за безграмотности тех, кто посоветовал, смонтировал заведомо не надёжный по конструктиву теплый пленочный пол в стяжку!