Здраствуйте! В деревне установил газовый котел, мощностью 12 кВт, расширительный бак закрытого типа на 18 литров, при опрессовке системы отопления давление в системе установил 2.4 бара, в РБ 2.3 бара, через 5 часов давление в системе упало до 1.8 бара, а в РБ наоборот поднялось до 2.9 бара, а через 10 часов в системе 1.2 бара, а в РБ - 3.5 бара, протечек нигде нет. Почему? И правильно, ли это?

Давление упало так как вышел воздух через автоматический удалитель,а вот то что растет давления в РБ как определили?Фото или схему подключения покажите.....

Определил манометром, который периодически подсоединял к штуцеру для закачки воздуха в РБ. Извините но фото сейчас нет.

Андрей_1974 написал :
Определил манометром, который периодически подсоединял к штуцеру для закачки воздуха в РБ

Давление меряется на пустом баке(должно быть 1.3),а в рабочей системе рекомендуется 1.5(манометр котла).

Сталкивался я с фокусом у напольных баков Рефлекс с боковым выводом, когда мембрана затыкала этот выход, оставляя честь носителя внутри бака подобно обратному клапану.