Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.10.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 59
#3909763

Помогите пожалуйста разобраться, в квартирном щитке, на одной из линий установлен СВДТ-222, при отключении данного автомата фаза отключается, а рабочий ноль нет, по крайней мере, тестер показывает соединение между точками 1 и 3, при любом положении выключателя автомата. Это нормально или ноль тоже должен отключаться?

Извините что не увидел сразу, темы для мелких вопросов, уже написал этот же вопрос там, просьба к модераторам удалите эту тему

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

xlk, что за грабли под цифрой 3? Шина заземления?

Достать его из щита, замерить сопротивление мультиметром в режиме измерений сопротивления на самом низком диапазоне (или режим прозвонки) вход-выход нуля рабочего, и вход-выход фазы. Замерить при ВЫКЛ и ВКЛ курке ДИФа. Итого 4 измерения. Для достоверности и для статистики, снять еще из щитка один такой-же и повторить измерения. Потом уже делать выводы...
А вообще выкинуть их нах.. и поставить что-то более надежное и достойное!!! ABB, Legrand, SE, Hager... выбор велик!

Регистрация: 07.07.2013 Хабаровск Сообщений: 20

xlk написал :
Помогите пожалуйста разобраться, в квартирном щитке, на одной из линий установлен СВДТ-222, при отключении данного автомата фаза отключается, а рабочий ноль нет, по крайней мере, тестер показывает соединение между точками 1 и 3, при любом положении выключателя автомата. Это нормально или ноль тоже должен отключаться?

Извините что не увидел сразу, темы для мелких вопросов, уже написал этот же вопрос там, просьба к модераторам удалите эту тему

На какую линию идет этот Ваш СВДТ?

Регистрация: 08.10.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 59

Да, грабли подэцифрой 3 - это шина заземления.

Bitzerrrr написал :
На какую линию идет этот Ваш СВДТ?

По проекту это должна была быть печка, но на печку я заведу новый кабель потолще, а этот планирую на духовой шкаф и посудомойку.

Регистрация: 11.05.2013 Нижний Тагил Сообщений: 26

провода откидывали с автомата? или так меряли? скорей всего занулено чтото вот и показывает. ткиньте все провода на вводе и тогда померяйте

Что-то тут прибрались маленько..
Правильный ответ поленились вставить... Если уж исключить клинику по нагрузке...
Этот дифф электронный - звонится цепь питания! Сколько должно быть- вопрос к производителю.