Что-то тут прибрались маленько..
Правильный ответ поленились вставить... Если уж исключить клинику по нагрузке...
Этот дифф электронный - звонится цепь питания! Сколько должно быть- вопрос к производителю.
xlk написал :
Помогите пожалуйста разобраться, в квартирном щитке, на одной из линий установлен СВДТ-222, при отключении данного автомата фаза отключается, а рабочий ноль нет, по крайней мере, тестер показывает соединение между точками 1 и 3, при любом положении выключателя автомата. Это нормально или ноль тоже должен отключаться?
Извините что не увидел сразу, темы для мелких вопросов, уже написал этот же вопрос там, просьба к модераторам удалите эту тему
Достать его из щита, замерить сопротивление мультиметром в режиме измерений сопротивления на самом низком диапазоне (или режим прозвонки) вход-выход нуля рабочего, и вход-выход фазы. Замерить при ВЫКЛ и ВКЛ курке ДИФа. Итого 4 измерения. Для достоверности и для статистики, снять еще из щитка один такой-же и повторить измерения. Потом уже делать выводы...
А вообще выкинуть их нах.. и поставить что-то более надежное и достойное!!! ABB, Legrand, SE, Hager... выбор велик!
Помогите пожалуйста разобраться, в квартирном щитке, на одной из линий установлен СВДТ-222, при отключении данного автомата фаза отключается, а рабочий ноль нет, по крайней мере, тестер показывает соединение между точками 1 и 3, при любом положении выключателя автомата. Это нормально или ноль тоже должен отключаться?