#3917818

А никто и не говорит что МЭС ангелы во плоти. Я, например, после того, как счетчик подключили, но еще не опечатали - прохожу клеммы отверткой. Да, недотягивают. Но не все и не всегда.

Пломбу МЭС ставить надо в любом случае.

key484 написал :
Как электрик проложил провода - так мосэнергосбыт их и подключил. Стоит гнилой аллюминий - на него и сажаем.

Эх.. не в ту степь вас понесло, дело не в гнилых проводах, а в людях устанавливающих счетчики, особенно заметно это проявляется при массовых заменах, когда ходили после них и то они отходящие фазы с нулем путали и на нулевой колодке фаза внезапно висела, а на автоматах ноль, то провод из счетчика (усилием не иначе как полтергейста) вываливался, а уж сколько счетчиков я бы мог нафоткать, которые попросту стекли в щиток...
Так что не надо про неприкосновенность пломб и непорочный энергосбыт ))

Kamto написал :
Ога, а так же он должен будет еще в течении месяца каждое утро приходить и гладить шнурки, а по вечерам приносить пиво
То есть энергосбыт будет через тазобедренный сустав заводить провода в счетчики, не затягивать винты, пломбировать, а УК будет после каждого криворукого оплачивать вызов человека с пучком пломб? ))
Говорю вам, пломбы на контактах можно рвать, электрик УК должен обеспечить электроснабжение квартиры, сорвет пломбы, восстановить электоснабжение, предупредит хозяев о необходимости вызова представителя энергосбыта и придя в ОДС отпишется в журнале заявок с датой и описанием "чо как и пАчиму"

Как человек поменявший силами мосэнергосбыта ни один счетчик - они (энергосбыт) палец о палец не ударяют чтобы "энергосбыт будет через тазобедренный сустав заводить провода в счетчики" - все, что касается подвода проводов от стояка или защитного устройства с счетчику и от счетчика - это область ответственности УК (или потребителя). Как электрик проложил провода - так мосэнергосбыт их и подключил. Стоит гнилой аллюминий - на него и сажаем.

Крайний раз, например, монтажник мосэнергосбыта настоятельно просил чтобы пришел местный электрик, для замены подводки.

key484 написал :
Конечно могут (руки есть - чтоб и не сорвать), но только потом, если пломбы срывались для переделки гнилого подвода от стояка, он за счет УК должен сам произвести вызов сотрудника мосэнергосбыта для перепломбировки.

Ога, а так же он должен будет еще в течении месяца каждое утро приходить и гладить шнурки, а по вечерам приносить пиво
То есть энергосбыт будет через тазобедренный сустав заводить провода в счетчики, не затягивать винты, пломбировать, а УК будет после каждого криворукого оплачивать вызов человека с пучком пломб? ))
Говорю вам, пломбы на контактах можно рвать, электрик УК должен обеспечить электроснабжение квартиры, сорвет пломбы, восстановить электоснабжение, предупредит хозяев о необходимости вызова представителя энергосбыта и придя в ОДС отпишется в журнале заявок с датой и описанием "чо как и пАчиму"

Apache написал :
Да, спасибо большое. И всем кто откликнулся тоже, вы мне очень помогли

Вы попробуйте разместить объявление. Как условие оплаты - выдвините требование одобрения работы в этой теме (такие прецеденты уже случались на форуме).

Kamto написал :
Если не вы не в курсе, то нижние пломбы на крышке контактовсчетчика электрики УК могут срывать, впрочем такие "правильные" господа как вы могут посидеть несколько дней без света и розеток, в ожидании посещения представителя энергосбыта

Конечно могут (руки есть - чтоб и не сорвать), но только потом, если пломбы срывались для переделки гнилого подвода от стояка, он за счет УК должен сам произвести вызов сотрудника мосэнергосбыта для перепломбировки.
Но это же неподсилу равшанам.
Поэтому счетчик висит без пломбы, а потребителю говорится что пломбы не было.
Следить за сохранностью счетчика и его пломбировки - почетная обязанность потребителя. Только ему никто не говорит, что пломбы-то тютю, нету.

key484 написал :
Пломбы мосэнергосбыта у вас нет . Обычно эти деятели их и срывают ("не трогаль, начальника, чэстна гавару, не биль пломба").

Если не вы не в курсе, то нижние пломбы (на крышке контактов счетчика) электрики УК могут срывать, впрочем такие "правильные" господа как вы могут посидеть несколько дней без света и розеток, в ожидании посещения представителя энергосбыта

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Apache, мы бы съездили, но вот.. далековато

key484 написал :
Схему тут вам уже накидали, уточнили. Это уже полдела.

Да, спасибо большое. И всем кто откликнулся тоже, вы мне очень помогли

Apache написал :
И никто так и не ответил

Ну это вообще геморойное и неочень прибыльное занятие (из-за наличия говен, старья и пр. работа может затянуться на полдня копания в пыли и вытягивания аллюминия).

Схему тут вам уже накидали, уточнили. Это уже полдела.

1) Это заводские пломбы и пломбы проверки прибора! На клеммную коробку мосэнергосбыт ставит свою отдельно там, где я нарисовал.
Вы сейчас можете (только аккуратно) поддеть защелки нижней половины корпуса (снизу сбоков) и она откроется, предоставив полный доступ к контактам счетчика!

2) Да их и имею ввиду, никто не гарантирует, что ваш сосед спьяну или какой ребенок подури открыв крышку щитка не схватится за оголенный провод. Вдобавок т.к. пакетники наверху из-за возраста бывает разлетаются (взрывом), то их желательно тоже демонтировать.

Apache написал :
Кто нибудь с данной ветки готов подьехать ко мне на нагатинскую, провести ревизию моего хозяйства, поговорить с электриком из жэка, исправить все косяки, переделать щиток и выставить это на суд форума? И сколько это будет стоить? (можно в личку)

И никто так и не ответил

key484 написал :
3) Пломбы мосэнергосбыта у вас нет .

На фото я увидел три опечатки, одна сверху на морде и две по бокам, правая с голограммой

[

]() [

]() [

]()

key484 написал :
2) Висящие оголенные концы проводов, подключенные к пакетникам - тем более незаконны.

Вы имеете ввиду люминевые оголенные провода под счетчиками?

Apache написал :
Прибраться в щитке наверно не мешает но на сколько это законно что то там переподключать вообще? а тем более что то убирать оттуда.

А что за линии нарисованы идущие от счетчика? Это надо пломбы срывать?

1) То, что сделал ваш т.н. электрик в первую очередь незаконно - потому что ставит под угрозу вашу жизнь. УЗО не спасет. Фаза придет через подключенные приборы - на корпус через РЕ, который у вас в щитке посажен на ноль ПОСЛЕ пакетника, который скоро сгорит.
2) Висящие оголенные концы проводов с отсутствующих счетчиков, подключенные к пакетникам - тем более незаконны.
3) Пломбы мосэнергосбыта у вас нет . Обычно эти деятели их и срывают ("не трогаль, начальника, чэстна гавару, не биль пломба").

Вы продолжайте преживать по поводу обиды того деятеля, который на вас наплевал (осознанно или по незнанию - это не важно, потери будут несоизмеримы)

Прибраться в щитке наверно не мешает но на сколько это законно что то там переподключать вообще? а тем более что то убирать оттуда.

А что за линии нарисованы идущие от счетчика? Это надо пломбы срывать?

Bladiclab написал :
На нулевой стоячный поставил бы 2 ореха. 1 – для приходящего нуля квартиры. 2 – на нулевой стоячный на верхнею гребенку зануления. Плохо когда с одного ореха все идет.

Можно, но это надо того деятеля вызывать. К тому же тут всего две квартиты по факту. А по проекту - должно быть 4ре. Надо размотать изоленту на нулевом орехе - если там все ок, то и нормально. Квартиры по фазам разнесены - нагрузка на нуле будет чередоваться.

key484 написал :
Вот один из вариантов

На нулевой стоячный поставил бы 2 ореха. 1 – для приходящего нуля квартиры. 2 – на нулевой стоячный на верхнею гребенку зануления. Плохо когда с одного ореха все идет.Да и фазный свой.

Apache написал :
Я боюсь он (консилиум) передерется не придя к положительному результату, так как сколько людей столько мнений.

Вот один из вариантов, как мог бы выглядеть ваш щиток:

то что помечено крестом - под удаление

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Apache написал :
Равшан проверял работу УЗО лампочкой. Воткнул один провод на фазу а второй на РЕ. Узо сработало

Это не то... У Вас опасный потенциал может появиться даже при выключенном дифавтомате

key484 написал :
А вы щелкните пакетником. Потом пробником потыкайте в PE в розетках.

Равшан проверял работу УЗО лампочкой. Воткнул один провод на фазу а второй на РЕ. Узо сработало

key484, мне как обывателю не совсем ясно как все это работает и как должно быть сделано грамотно. Поэтому мне сложно оценивать риски. У меня один критерий, работает\не работает. На данный момент все работает, ничего не искрит не дымит и не взрывается. И угрозы для своей жизни я тоже пока не наблюдаю. Так как опять же, ни черта не смыслю в щитках. Что мне как обывателю сейчас надо делать? Собрать консилиум электриков у щитка? Я боюсь он (консилиум) передерется не придя к положительному результату, так как сколько людей столько мнений. Да и кого звать не понятно. Где гарантия что не придет очередной "равшан" и заколхозит еще хуже за новые бабки. Проверить квалификацию я к сожалению не могу.
Кто нибудь с данной ветки готов подьехать ко мне на нагатинскую, провести ревизию моего хозяйства, поговорить с электриком из жэка, исправить все косяки, переделать щиток и выставить это на суд форума? И сколько это будет стоить? (можно в личку)

Apache написал :
Получится забавная ситуация. Он только что мне все сделал. Тут я вызываю какого то другого электрика и зову его отключать стояк. Учитывая что щиток зона его ответственности он вообще может обидится и послать всех в задницу

Он вам сделал адскую порнуху. Вы за это, между прочим, ежемесячно деньги платите (это про то, что до счетчика стоит).
Почему вы начинаете рассуждать "он обидится", когда он Вас поставил в положение когда под угрозой ваша жизнь??? Вы соизмеряете риски?

Apache написал :
ksiman, у меня сейчас стоит узо на СМ. И если на корпусе появится фаза то УЗО должно все отрубить. Узо вроде для этого и ставят

А вы щелкните пакетником. Потом пробником потыкайте в PE в розетках.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Не отрубит, т.к. ток придёт со стороны PE

ksiman, у меня сейчас стоит узо на СМ. И если на корпусе появится фаза то УЗО должно все отрубить. Узо вроде для этого и ставят

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Apache написал :
А кто тут писал про стиральную машину..что если выключить автомат то на корпусе будет фаза, это что реально у меня такая жопа? Как проверить? Тестер и пробник есть

Если СМ подключена к PE (а PE у вас сидит на N), то фаза на корпусе СМ может появиться в любой момент

Bladiclab написал :
Так при отключении будет находится электрик ЖЭКа. И это он проводит работы (правда руками Вашего человека). До 1 часа без всяких предупреждений (ситуация аварийная).

Получится забавная ситуация. Он только что мне все сделал. Тут я вызываю какого то другого электрика и зову его отключать стояк. Учитывая что щиток зона его ответственности он вообще может обидится и послать всех в задницу

Apache написал :
Так у него электричество кончится и он вылезет разбираться

Так при отключении будет находится электрик ЖЭКа. И это он проводит работы (правда руками Вашего человека). До 1 часа без всяких предупреждений (ситуация аварийная).

Apache написал :
Пакетник заменили уже на АВ 25, только почему его не отключили до конца не понятно

Приходящая фаза отключена от пакетника и соединена напрямую на счетчик. После счетчика на АВ 25А (назовем вводной). О ноль приходящий на счетчик рвет пакетник. Раз на пакетнике грелась фаза значит, и ноль скоро заморгает.

Bladiclab, а почему у вас отключены личные сообщения?

Bladiclab написал :
Когда отключен стояк он и не узнает

Так у него электричество кончится и он вылезет разбираться

Bladiclab написал :
Вот поэтому в первую очередь нужно заменить пакетник на АВ

Пакетник заменили уже на АВ 25, только почему его не отключили до конца не понятно

Apache написал :
У него забавные скрутки. Он скручивает провода, обматывает изолентой, и потом сверху надевает клеммник и закручивает на клемнике винты. кибернетика!

Уже давно не удивляюсь.

Bladiclab написал :
то такое орехи им показывали. Вот только как, для чего и где и почему в данном случае нельзя (это уже не времянка на короткое время) этому учить бесполезно. Не та работа мозга.

Apache написал :
Соседа лучше не трогать. Он злобный алкоголик с мизинцем как у меня рука и вообще соседи обычно люди противные и к внезапно упавшему, не нужному им геморрою относятся плохо

И поэтому нужно начинать с ввода. Когда отключен стояк он и не узнает, что ему на нулевой колодке болт М 5 заменили и изоленты подмотали. Работы на 3-5 минут.

Bladiclab написал :
Вот поэтому в первую очередь нужно заменить пакетник на АВ. Что должен был сделать электрик ЖЭКа с отключением стояка. Хорошо бы и приход на АВ с АВ на счетчик и со счетчика, заменить. А также проверить нулевые колодки квартир на предмет соответствия (в щите в работе 3 фазы). А дальше дело техники (например, знакомый электрик).

ksiman написал :
Хорошо, что PE соединил, но плохо, что скрутил.

У него забавные скрутки. Он скручивает провода, обматывает изолентой, и потом сверху надевает клеммник и закручивает на клемнике винты. кибернетика!

ksiman написал :
УЗО работает независимо от PE. В розетках PE не подключать

Зачем тогда ему понадобилось соединять их в расп. коробках? Почему он тогда не проверил подключен ли РЕ кабель к розеткам? Узо он мне показывал что работает лампочкой, подключал лампу на фазу и на РЕ, узо вышибало

ksiman написал :
Провод там старый алюминий. Менять на нормальный медный 4кв.

Дык не было ничего подходящего. Сказал бы он сразу я купил бы метр, не вопрос

Bladiclab написал :
Реально соседу только нулевую колодку переделать.

Соседа лучше не трогать. Он злобный гоблин-алкоголик с мизинцем как у меня рука и вообще соседи обычно люди противные и к внезапно упавшему, не нужному им геморрою относятся плохо

А кто тут писал про стиральную машину..что если выключить автомат то на корпусе будет фаза, это что реально у меня такая жопа? Как проверить? Тестер и пробник есть

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ksiman написал :
Сделать можно и без отключения

Можно, но этот вопрос не обсуждается. Что касается тщательной подготовки, то она нужна в любом деле.

ksiman написал :
25кв будет толщиной с мизинец (около 9мм)

Где-то 25 квадратов и есть.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Apache написал :
Сегодня он соединил в рас. коробках все РЕ кабели вместе. До этого они были не подключены. Так как брат когда делал мне розетки на кухне сказал что у меня РЕ нет и кабель этот подключать не нужно. Правда зачем скручивать РЕ кабель в коробках которые на УЗО не идут мне не понятно. На будущее что ли? И он даже не проверял подключен ли РE кабель в розетках самих.

Хорошо, что PE соединил, но плохо, что скрутил. УЗО работает независимо от PE. В розетках PE не подключать

Apache написал :
Спросил у него про люминевый кабель от УЗО на щиток, зачем он поставил это *****, он сказал что этот кабель толстый и других не было, типа медь 2,5 квадрата хуже будет. А этот еще сто лет проработает.

Провод там старый алюминий. Менять на нормальный медный 4кв.

ksiman написал :
Ну правильно, выкинуть все пакетники, розетку и переделать всю проводку (включая соседскую). Алюминий оставить только на стояке. Но это-же надо с соседом договариваться, а люди разные попадаются...

Реально соседу только нулевую колодку переделать. И по приходящим нулям разобраться (соседа отделить).
А вот справа, убрав 3 пакетника, розетку, и часть внутрянки собрать для ТС все что надо. И получится слева одному соседу, справа второму.

Электрик ушел, пока вроде все работает. Наконец то включил комп. Сегодня он соединил в рас. коробках все РЕ кабели вместе. До этого они были не подключены. Так как брат когда делал мне розетки на кухне сказал что у меня РЕ нет и кабель этот подключать не нужно. Правда зачем скручивать РЕ кабель в коробках которые на УЗО не идут мне не понятно. На будущее что ли? И он даже не проверял подключен ли РE кабель в розетках самих. Спросил у него про люминевый кабель от УЗО на щиток, зачем он поставил это *****, он сказал что этот кабель толстый и других не было, типа медь 2,5 квадрата хуже будет. А этот еще сто лет проработает. Про счетчик у него спросил, он сказал что пломбы не срывал, да и так визуально все вроде на месте. Короче ка кто так. Что делать дальше не знаю. Вызывать еще одного электрика получится точно так же как лечится у двух врачей одновременно. Ничего хорошего из этого не выйдет имхо. Кстати подключал автоматы он мне не отключая соседей. И вообще я изначально не хотел свзяываться с общим щитком. Была мысль оставить там все как есть или поменять поминимуму стоковое Г на что нить поприличнее. А у себя в квартире собрать уже нормальный щиток, с нормальными автоматами, узо, вторым счетчиком (что бы не бегать на лестницу к соседу алкоголику с его вечными тусовками)

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Bladiclab написал :
Вот и говорю что можно четверть эт. щита выкинуть. Короче клондайк.

Ну правильно, выкинуть все пакетники, розетку и переделать всю проводку (включая соседскую). Алюминий оставить только на стояке. Но это-же надо с соседом договариваться, а люди разные попадаются...

ksiman написал :
А соседскую пломбу он тоже сорвал? ТС пояснил, что счётчики не трогали

Соседскую - без понятия, но срывать пломбы (не предупреждая хозяев) это типичная черта джамшут-электриков. (у меня из 4 счетчиков на этаже - опломбированы 2. Два других переподключал местный электрик. Висят уже полгода как минимум без пломб).
К тому же врядли ТС сам полез и свою пломбу оторвал.

ksiman написал :
ТС пояснил, что счётчики не трогали

Вот и говорю что можно четверть эт. щита выкинуть. Короче клондайк.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

key484 написал :
Пломбу он со счетчика сорвал. Готовьте 500р за перепломбировку мосэнергосбытом.

А соседскую пломбу тоже он сорвал? ТС пояснил, что счётчики не трогали

ksiman написал :
Шутите 25кв будет толщиной с мизинец (около 9мм)

Верно.
У меня мизинец (на руке, я про него) 2 см.

Пломбу он со счетчика сорвал. Готовьте 500р за перепломбировку мосэнергосбытом.
Остальное - все демонтировать и сделать заново. Другим электриком, а не пастухом.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Bladiclab написал :
Не больше похоже на 25 мм.кв.

Шутите 25кв будет толщиной с мизинец (около 9мм)

ksiman написал :
Сжим на картинке тут не очень поможет, т.к. сечение стояка в лучшем случае 10кв

Не больше похоже на 25 мм.кв.
ЗОИ 16-70/1,5-10

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Сжим на картинке тут не очень поможет, т.к. сечение стояка в лучшем случае 10кв

avmal написал :
Что касается отключения стояка, то минут на пятнадцать отключать придётся, чтобы всё как-следует сделать.

Если бы фото счетчиков были изначально. Французу 0,5 – 1 л водки за отключение стояка и все.

ksiman написал :
Сделать можно и без отключения стояка (неукоснительно нарушая ТБ) если предварительно всё подготовить и предупредить соседа Но я этого не говорил

Счетчики без пломб. Перчатки и т.д.
Я тоже не чего не говорил.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

avmal написал :
Что касается отключения стояка, то минут на пятнадцать отключать придётся, чтобы всё как-следует сделать.

Не руководство к действию!
Сделать можно и без отключения стояка (неукоснительно нарушая ТБ) если предварительно всё подготовить и предупредить соседа Но я этого не говорил

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Что вы всё обсуждаете, если всё там надо выкидывать, чтобы всем и себе мозги не пудрить, и делать по-новой.
Что касается отключения стояка, то минут на пятнадцать отключать придётся, чтобы всё как-следует сделать.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Можно и так

ksiman написал :
Пусть переставит его например вправо

Оставить где стоит, а все АВ, ДИФ справа от него.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Ещё вводной 2п автомат стоит ни то ни сё. Пусть переставит его например вправо

Apache написал :
Только что пришел мой новый электрический друг доделывать все безобразие

Квартиру не обесточить. Если под напругой с АВ конец не снимет. Главное как писал выше упор на нулевую колодку. Смещать вправо в одну линейку будет?

ksiman написал :
Изолента внутри сжима - это что-то

Это он приход фазы на пакетник соединил с уходом. Что такое орехи им показывали. Вот только как, для чего и где и почему в данном случае нельзя (это уже не времянка на короткое время) этому учить бесполезно. Не та работа мозга.

ksiman написал :
Если щит полностью и надолго погасить и делать неспешно и аккуратно - нет проблем. Только так не выходит . А реально выходит делать основную разводку в щите рядом с соседским напряжением...

Вот поэтому в первую очередь нужно заменить пакетник на АВ. Что должен был сделать электрик ЖЭКа с отключением стояка. Хорошо бы и приход на АВ с АВ на счетчик и со счетчика, заменить. А также проверить нулевые колодки квартир на предмет соответствия (в щите в работе 3 фазы). А дальше дело техники (например, знакомый электрик).

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Apache написал :
Только что пришел мой новый электрический друг доделывать все безобразие

Ага, а мы посмотрим, покритикуем

Изолента внутри сжима - это что-то
На стояке скрутки или просто замотали изолентой?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Bladiclab написал :
Если 6 мм.кв. проблема разводку сделать, тогда не чего вообще за эт. щиты браться.

Если щит полностью и надолго погасить и делать неспешно и аккуратно - нет проблем. Только так не выходит . А реально выходит делать основную разводку в щите рядом с соседским напряжением...

Прошу прощения что молчу, не получается добратся до компа, ношусь тут как сайгак, то электричества нет. Вот только что приехал домой, сделал новые фото. Только что пришел мой новый электрический друг доделывать все безобразие

[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()
[

]() [

]() [

]()

ksiman написал :
Если раньше было хоть понятно что да как, то сейчас даже по таким фоткам мрак...

Понятно главное, срочно переделать, а то п---------ц подкрался незаметно!!!

ksiman написал :
Смысла не имеет, 4кв в щите спокойно держит 32А. У ТС ограничение 25А.

Монтировать 6 мм.кв. Считайте на будущие. Тем более стояк позволяет.

ksiman написал :
К тому-же аккуратно положить шестёрку в таком щите не каждый сможет

Если 6 мм.кв. проблема разводку сделать, тогда не чего вообще за эт. щиты браться.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Cs-Cs написал :
Я бы отводы делал бы на 6 кв.мм.

Смысла не имеет, 4кв в щите спокойно держит 32А. У ТС ограничение 25А.
К тому-же аккуратно положить шестёрку в таком щите не каждый сможет

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Тем временем, от ТС не поступает никакой новой инфы

(меня тут в личке попросили опять отписаться в теме)

А на дифе ещё и голубой флажок. Который то ли отсвечивает на фото, то ли и правда не взвёлся. При включённом дифе голубого флажка в окошечке быть не должно. И диф должен отрабатывать по кнопке "тест".
В остальном ksiman написал правильно: начинаем с новых отводов от стояка. И дальше панеслась. Я бы отводы делал бы на 6 кв.мм. И в случае чего заготовить бейсбольную биту. Электрика бить.

Регистрация: 11.07.2011 Саратов Сообщений: 141

А этот провод то идет куда? Вроде раньше говорилось что на этаже две квартиры и бывший детсад. Оно к чьему счетчику идет?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Похоже он оторвал розовый около пакетника и этот хвостик пустил на перемычку к ДИФу
Теперь ноль через счётчик не идёт...

На всякий случай напишу, что теперь надо делать.

  • распломбировать счётчик
  • отключить стояк
  • убрать всю лишнюю старую проводку
  • сжимами отвести от стояка медные провода 4кв до 2п автомата (купите дополнительно 3 метра медного кабеля 2х4)
  • включить стояк
  • поставить новую нулевую шину через изолятор на дин рейку
  • нормально подключить счётчик (2п автомат - счётчик - групповые автоматы и ДИФ - нулевая шина)
  • сделать новую разводку щита медными проводами 4кв
  • все гибкие проводники обжать наконечниками
  • пломбировать счётчик

Регистрация: 11.07.2011 Саратов Сообщений: 141

По-по-подождите. ТС. К тому что выше. Не могу понять, не получается глазками по фото проследить. На старом фото горизонтально посередине между круглыми пакетниками проходит четыре провода (красный, два белых и розовый) стянутые металлической стяжкой за нижнюю границу экрана (они куда идут?). На новой мы видим этот розовый провод переподключенным к дифу. А откуда взялись дополнительные автоматы? Что на что поделили? Что делают первая тройка (слева) автоматов (особенно первый и второй)? Их выходы кажутся просто перемкнуты огибая соседа. Если диф - это розетки, а рядом автомат - это свет, то где точка подключения нуля от света? Рядом с розовым? И два новых желтых (земля) тоже ваши и они также рядом?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Если раньше было хоть понятно что да как, то сейчас даже по таким фоткам мрак...
Непонятно как включён вводной 2п автомат (но точно через ж...)
Непонятно, зачем защитные проводники сидят на рабочем ноле Теперь, если вырубить пакетник, на корпусе СМ будет фаза!
Непонятно, как подключен счётчик
Непонятно, зачем рабочий ноль оставлен на пакетнике
Непонятно, почему ДИФ подключён старым алюминием
Непонятно, что помешало поставить Ваши аппараты вровень с соседскими
Изоляцию проводов похоже зубами сдирали

Из полезного только устранили аварийную ситуацию и поставили рейку

Короче, переделывать однозначно...

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Охренеть...
Мои соболезнования.
Это не электрик ни в коем разе.

Зовите мастера (с форума, например), пусть ваш бракодел обесточивает стояк и будет счастье.

Дайте фотку нижней части щитка со счетчиками и ответвлениями от стояка.

Вы то сами видели как двухполюсный автомат использован (ИМХО это шЫдэвр!)? А то что вводной ноль остался на пакетнике??? (б..., ясно, что если пакетник горелый, то у вас на розетках будет две фазы). Ну и остальное обсуждать дальше бессмысленно.

Пломбу проверьте всеже (на контактах счетчика!), а то сюрприз будет. (на счетчике должно быть две пломбы - одна на контактах - мосэнергосбыта, другая на корпусе - заводская)

key484 написал :
Аццкий ад, ИМХО.

Что не так?

key484 написал :
Пломбы со счетчика он сорвал?

А где на фото счетчик? Я его вроде не фоткал. Счетчик у меня в отдельном "нижнем ящике" щитка и он его вроде не трогал

Аццкий ад, ИМХО. Гоните его в шею и пинками под зад. Пломбы со счетчика он сорвал? Не забудьте вызвать Мосэнергосбыт для перепломбировки. А то потом будете с даты последней проверки штраф по максимальной мощности оплачивать.