ksiman написал :
розетки, работающие с мощными нагрузками

Альтернатива - "кухонный" щиток.
Но так делают редко - не нравится.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

SVKan написал :
На все розетки 3х2,5.
Хватит с большим запасом.
С 3х4 проблемы будут при установке розеток. Ничем не обоснованные.

Если есть удалённые розетки (более 40м), работающие с мощными нагрузками, сечения 2,5кв может не хватить по критерию падения напряжения, либо по экономической обоснованности. В этом случае я веду от щита до распредкоробки длинный кабель 4кв и там распределяю по розеткам коротенькими отрезками по 2,5кв Защитный автомат естественно 16А

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Сейдж написал :
на дальние розетки 3х4

На все розетки 3х2,5.
Хватит с большим запасом.
С 3х4 проблемы будут при установке розеток. Ничем не обоснованные.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

ВТБ! написал :
В 1.3.4. видим 32А, в 1.3.6. 38А для воздуха, а стяжка/штукатурка охлаждают не хуже.

Если этот кабель будет идти единственным и замурованным в штукатурку без гофры, то конечно выдержит В остальных случаях - может перегружаться...

Сейдж написал :
ввод в квартиру от щитка в подъезде до щитка в прихожей 4,5м

Как будете менять ввод?
Прокладывать новый или перетягивать в канале старого?

Вместо кабеля 3*16 можно затянуть три провода 1*10 - всё экономия.

ksiman написал :
Кабель 3х4 будет немного перегружаться.

В 1.3.4. видим 32А, в 1.3.6. 38А для воздуха, а стяжка/штукатурка охлаждают не хуже.

Сейдж написал :
вобщем посчитал свое барахло какое работать будет в сумме 12544W
12.6кВт это если все все включить что не может быть я не могу гладить пылесосить варить на пароварке плите 4 зоны+духовка кипятить чайник и еще куча всего))))))))

правда если камин включить которым я не пользуюсь уже 4 года))) прибавим к 12,6 еще 2) получится 14.6
если даже брать 12.6 то какой кабель нужно на ввод,

вместо узо советуют диф автомат( какой мощности взять чтобы потянуло все вышеперечисленное)

всем спасибо за советы) помогите еще пожалуйста)

я усвол на плиту нужно3х6
на дальние розетки 3х4
остальные розетки зх2.5
освещение 3х1.5

да и забыл сказать что хочу 1 узо или дифавтомат только на вводе, денег уже мало))
автоматы АВВ
плита с32
розетки с16
освещение тоже с16
спасибо

А почему бы не автоматы с характеристикой "B" ? У них кратность срабатывания 3-5, а у "С" 5-10.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Сейдж написал :
освещение тоже с16

Не более С10

Сейдж написал :
освещение тоже с16

лучше С10.

вобщем посчитал свое барахло какое работать будет в сумме 12544W
12.6кВт это если все все включить что не может быть я не могу гладить пылесосить варить на пароварке плите 4 зоны+духовка кипятить чайник и еще куча всего))))))))

правда если камин включить которым я не пользуюсь уже 4 года))) прибавим к 12,6 еще 2) получится 14.6
если даже брать 12.6 то какой кабель нужно на ввод,

вместо узо советуют диф автомат( какой мощности взять чтобы потянуло все вышеперечисленное)

всем спасибо за советы) помогите еще пожалуйста)

я усвол на плиту нужно3х6
на дальние розетки 3х4
остальные розетки зх2.5
освещение 3х1.5

да и забыл сказать что хочу 1 узо или дифавтомат только на вводе, денег уже мало))
автоматы АВВ
плита с32
розетки с16
освещение тоже с16
спасибо

спасибо

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Сейдж написал :
на плиту пойдет 3х4 ввг и на ввод и кабель уже куплен, на ввод мне 4 метра нужно так что 4 метра 3х6 я еще могу купить, а вот заменить на плиту нереально уже по деньгам...длинна большая. спасибо)

Не хотите менять, поставьте автомат С25.
В реальной жизни такой мощности вполне хватает. А больше для такого кабеля не надо.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Вы хотите на плиту ставить автомат 32А. Кабель 3х4 будет немного перегружаться. Ставьте 3х6, а купленный 3х4 пойдёт на дальние или нагруженные розетки. Если вводной автомат 63А, вводного кабеля 3х10 уже не достаточно. Или тяните 3х16 или меняйте автомат на 50А (Вам этого хватит)

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Что за плита?
3х4 хватит где-то до пяти с половиной киловатт.
свет и розетки желательно развести по разным группам. Неудобно, ковыряясь в розетке, делать это в темноте.

Сейдж написал :
если ввод3х6 поставить вместо 3х10
плита 3х4 вместо 3х6 как вы мне ответили
Вводное УЗО 63А/30мА и перед узо автомат на 63а

То:

Сейдж написал :
думаю тут что то не правильно ...

Сейдж написал :
купили квартиру двушку, проводка аллюминь

Фото стояка и сколько кВт в договоре, что за дом вообще?

Сейдж написал :
если ввод3х6 поставить вместо 3х10

то

Сейдж написал :
перед узо автомат на 63а

даже и не думайте,С32А.

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Сейдж написал :
заменить на плиту нереально уже по деньгам...длинна большая.

хотите устроить пожар? Ваша воля.
Восстановить квартиру после пожара, конечно, намного дешевле и легче, чем пойти и купить кусок кабеля.

СП 31-110-2003
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

если ввод3х6 поставить вместо 3х10
плита 3х4 вместо 3х6 как вы мне ответили
Вводное УЗО 63А/30мА и перед узо автомат на 63а

так будет правильно? просто электрик который приходил сказал что на плиту пойдет 3х4 ввг и на ввод и кабель уже куплен, на ввод мне 4 метра нужно так что 4 метра 3х6 я еще могу купить, а вот заменить на плиту нереально уже по деньгам...длинна большая. спасибо)

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Сейдж написал :
думаю тут что то не правильно ... помогите как сделать правильно.

Нужно определиться конкретно, что по вашему мнению неправильно... и сделать так, как считаете нужным

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Кабель ВВГнг-LS
Вводной 3х10
На плиту 3х6
На розетки 3х2,5
На свет 3х1,5
Автоматы на свет 10А
Автоматы на розетки 16А
Автомат на плиту 32А
Номинал вводного автомата спросите у электриков. Обычно он 40-50А
Вводное УЗО 63А/30мА

Всем привет!
Хочу спросить о замене проводки) купили квартиру двушку, проводка аллюминь))) ужжжас....решили менять всю. Электрики посоветовали:
на розетки взять ввг 3х2.5
на освещение ввг 3х1.5
ввод и эл плиту ввг 3х4
автоматы на плиту 32а на розетки и освещение 16 и узо на 25а

ввод в квартиру от щитка в подъезде до щитка в прихожей 4,5м

планируется разделение проводки следующим образом

1 комната 3 розетки + свет 4 светильника 2 автомата 16а
2 комната 3 розетки + свет 2 автомата 16а
кухня 3 розетки 1 плита + освещение 2 автомата 16а + 1автомат на плиту 32а
прихожая 1 розетка + освещен + коридор с ванной и туалетом вместе + 1 розетка + освещение ванна и туалет 2 автомата 16а
ввод узо на 25 а

думаю тут что то не правильно ... помогите как сделать правильно.