shs_sf написал :
Как минимум это означает, что УЗО рабочее
Наверное это хорошо.

Да, это хорошо

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

ksiman написал :
вызывающий отключение устройства дифзащиты

Как минимум это означает, что УЗО рабочее
Наверное это хорошо.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

shs_sf написал :
Режу кусачками провод - вырубается дифавтомат на котором висит этот проводник (фаза отключена автоматом).
Почему вырубается УЗО (дифавтомат)?

Правильно вырубается. Между N и PE почти всегда есть небольшая разность потенциалов, при их замыкании между собой возникает дифференциальный ток, вызывающий отключение устройства дифзащиты

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

Господа,
Опять прошу совета ибо обнаружил странность (на мой взгляд) которую не могу обьяснить.
Подключил квартирный щит в котором 11 линий (квартирных) защищено 4 дифавтоматами.

Странность такая:
Монтирую розетку отключив линию автоматом. Все остальное включено, включая ДифАвтомат на котором "висит" линия. На проводнике фазы нет. Между любыми проводами напряжения (переменного) нет.
Режу кусачками провод - вырубается дифавтомат на котором висит этот проводник (фаза отключена автоматом).
Почему вырубается УЗО (дифавтомат)?
Экспериментально установил, что это происходит только в случае замыкания N и PE между собой.
Это УЗО "регистрирует" утечку с N на PE?
Это все опасно или как?
Спасибо

Alexiy написал :
ПУЭ запрещают рабочий ноль в качестве PEN использовать

Какая редакция?
Распространяется ли её действие на это здание до реконструкции?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ВТБ! написал :
2) Провести ревизию СУП здания и подъездного щита, перебрать этажный щит.

а PE от ВРУ дома кто тянуть будет?
ПУЭ запрещают рабочий ноль в качестве PEN использовать

shs_sf написал :
Имеет смысл заморачиваться и обеспечивать контакт N и PE в этажном щите

Есть три варианта действий.

1) Смириться с бардаком в этажном щите и принять двухпроводку как реальность для дома с газовыми плитами.
Использовать два каскада неэлектронных УЗО малого номинала приличных брендов.
PE не подключать, ждать реконструкции.

2) Провести ревизию СУП здания и подъездного щита, перебрать этажный щит.
Как это сделать - понятия не имею.

3) Провести реконструкцию. Только "За чей счёт банкет?"

Если хотите обсудить второй вариант, лучше создайте новую тему.
Опишите там дом - годы постройки, материал стен, число этажей (и какой ваш), подъездов, наличие лифта, число стояков в подъезде, более подробные фото этажного стояка, расстояние от дома до КТП.
Судя по этой теме, дом ж/б и шансы на успех неплохие.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

shs_sf написал :
Как я понял в системе TN-C нормально когда N контачит с конструкциями дома.

Более того, N (не непосредственно, а посредством проводника РЕN или РЕ) должен контачить с как можно большим количеством железяк в здании, включая трубы, арматуру перекрытий и стен, каркасы перегородок из ГВЛ и потолков, и даже рамы стальных дверей! (если на них имеются какие-либо устройства, питаемые от сети 220В). но ваш дом построен во времена, когда термина и самой системы TN-C в жилом секторе не было и в помине - была двухпроводка и зануленные электроплиты (при их наличии). Вопрос о возможности организовать у себя TN-C-S нетривиальный, читайте "Хэлп по заземлению и безопасности". там все разжевано.

shs_sf написал :
Имеет смысл заморачиваться и обеспечивать контакт N и PE

Имеет.
Вы принимаете решения об электробезопасности своего помещения. Мы только помогаем советами.

ksiman написал :
Подать фазу на ГЗШ

В элементе.

shs_sf написал :
Предположим электрик не доделал это.

После проверки мегомметром, проверка качества (нет ли скрытых восстановлений, недопоключений и т.д.) сборки также является основным.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Bladiclab написал :
Перепутать в ВРУ, подвале, в другом эт. щите могут только при восстановительных работах после аварий (например, пожар) если слабый контроль.

Подать фазу на ГЗШ
Весь дом загудит, как улей

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

Как я понял в системе TN-C нормально когда N контачит с конструкциями дома. Хорошо, но PE тогда тоже должна контачить с арматурой стен, чего не наблюдается.
Предположим электрик не доделал это.

Имеет смысл заморачиваться и обеспечивать контакт N и PE в этажном щите (до ввода в квартирный щит с УЗО и прочими заморочками типа УЗМ)?

Вообще, большое спасибо господа! Я много узнал нового (для себя) из ваших комментариев (точнее прочитал в гугле ибо не всегда понятно о чем вы пишите).
Спасибо большое!
Сергей

shs_sf написал :
А разве это нормально если ноль соединен с арматурой стен и как следствие арматурой потолка?

Верно.
Рабочий ноль идет со стояка (ореха) на Ваш АВ 2п. С него на счетчик 3 клемму. С 4 клеммы по кабелю к квартирному щиту (клеммы 3 и 4 в счетчике соединены перемычкой). И поэтому при включенном АВ в эт. щите есть связь между нулевым (отключенным) проводом ввода в кв. щите и арматурой потолка через конструкцию здания.
После монтажа у Вас силовые линии не мегерились и реальное состояние не известно. Как проведены работы, отделка и т. д.
Этого вполне достаточно чтобы защитить все. И поэтому для полной безопасности лучше под УЗО, ДИФы все линии ставить.

shs_sf написал :
А если фазу с нулем перепутают?

Перепутать фазу с нулем действительно можно. Например, при замене Вашего вводного АВ в эт. щите. То есть при работах в отдельных эт. щитах.
Перепутать в ВРУ, подвале, в другом эт. щите могут только при восстановительных работах после аварий (например, пожар) если слабый контроль.

shs_sf написал :
А разве это нормально если ноль соединен с арматурой стен и как следствие арматурой потолка?

Абсолютно нормально для системы заземления TN.
А другой в многоквартирном жилом доме быть не может.

shs_sf написал :
Проверил землю на вводе - вообще никуда не контачит (не звонится) ни на потолочную арматуру ни на остальные провода (любые включая вводной ноль).

Вот так электрик выполнил свою работу.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Сеть с глухозаземлёной нейтралью. N и PE соединены вместе.
Соединение профиля с арматурой опасности не представляет.

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

Подождите, подождите!
Господа, простите я не понял. А разве это нормально если ноль соединен с арматурой стен и как следствие арматурой потолка? Как-то мне казалось это не должно быть так?! А если фазу с нулем перепутают?
Проверил землю на вводе - вообще никуда не контачит (не звонится) ни на потолочную арматуру ни на остальные провода (любые включая вводной ноль).

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

shs_sf написал :
Нет. Вводной включен. Если вводной выключен то вообще ничего никуда не звонится.

ну вот! опасения о ложной тревоге полностью оправдались... Эээх, дело 5 минут растянулось на 2 страницы флуда....

shs_sf написал :
Если вводной выключен то вообще ничего никуда не звонится.

Что и требовалось доказать.
Но все равно советую проверить силовые линии.

ВТБ! написал :
У shs_sf с большой долей вероятности полностью исправная проводка

Поддерживаю.

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

Bladiclab написал :
Вводной АВ был выключен

Нет. Вводной включен. Если вводной выключен то вообще ничего никуда не звонится.

Dale написал :
Фазу с нулем меняли?

Простите, я не вижу смысла это делать если при выключенном вводном (в щите на площадке) автомате замыкания на профиль нет.

Orenburg1969 написал :
человеком не знакомым с алгоритмом измерений

Да, так и есть. Вы правы.

shs_sf написал :
Итог - писк прибора.

shs_sf написал :
Вот про желто-зеленый забыл попробовать.

Жёлто-зелёный может в обрыве...А вообще господа,простите, с этим лаборантом возможно без каши остаться... Например при пусконаладке работаешь относительно рабочего напряжения, и "пляшешь" "от напряжения"...А тут измерения без напряжения при помощи "писков" в интернет человеком не знакомым с алгоритмом измерений и логикой тестирования...

shs_sf написал :
Господа,
Каков будет вердикт? Может есть, что еще попробовать? землю в щитке отсоединить например и попробовать прозвонить?

А вы уже все попробовали? Узо ставили? Фазу с нулем меняли? Красная лампочка горит? Че-ж вы не слушаете, что вам советуют?
Вы немножко вперед прогнозируйте. Вот отключаете вы провод, прозваниваете - возможны два варианта: сопротивление низкое и высокое. Что вам дает каждый из них? Пока - ничего не дает. Ну отключите вы землю - она должна звониться и с PE и с арматурой и со всеми нулями, и с потолком тоже должна быть соеденина, и со всеми трубами. И даже с фазой будет звониться если подключены нагрузки.Так выберете метод, который вам дасть стопроцентный ответ есть замыкание или нет. А потом уже будете искать место этого замыкания, если нужно.

shs_sf написал :
Один контакт на профиль через дыру в ГВЛ для люстры. Второй контакт на синий провод входящий в квартиру. Входящий провод в квартиру болтается в воздухе. Итог - писк прибора.

Вводной АВ был выключен, в квартире фазный и зануление как и нулевой также отключены.

shs_sf написал :
Каков будет вердикт?

Мало информации.
Нужно в эт. щите отключить (отболтить зануление, и со счетчика фазу и ноль, счетчик без пломб) кабель, идущий в квартиру. В квартире также разобрать временное подключение. Отключить все потребители и проверить сопротивление изоляции каждого кабеля, каждой жилы в отдельности. Проверяется мегомметром на положении 1000 В, сопротивление не ниже 0,5 МОм.
И основываясь на показаниях, принимается решение.

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

Господа,
Каков будет вердикт? Может есть, что еще попробовать? землю в щитке отсоединить например и попробовать прозвонить?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

andrewkhv, не разглядел наминалы (и ссылку на фотку с высоким разрешением))

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

andrewkhv написал :
но мне до сих пор неясно, как проводились "прозвонки"

Беру тестер, ставлю в режим прозвона. Один контакт на профиль через дыру в ГВЛ для люстры. Второй контакт на синий провод входящий в квартиру. Входящий провод в квартиру болтается в воздухе. Итог - писк прибора.
В остальных комбинациях писка небыло. Вот про желто-зеленый забыл попробовать.

юра Т написал :
каркас Армстронга на фазе в группе детского садика

Стабильность, куда деваться

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

хорошо, что детишки маленкого роста!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

shs_sf написал :
Трудно представить кого первого убьет если электрик перепутает L и N в подьездном стояке.

это Вы еще не видели каркас Армстронга на фазе в группе детского садика...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

shs_sf написал :
Трудно представить кого первого убьет если электрик перепутает L и N в подьездном стояке.

перепутывание фазы с нулем опасно, только если ваш каркас действительно имеет контакт с нулем, а не с ПЕ.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ksiman, это бесспорно и немного отдельный вопрос! но "замыкание" нуля с (заземленным?) каркасом это наблюдение, возможно, полностью объясняет. но мне до сих пор неясно, как проводились "прозвонки"

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

andrewkhv написал :
тем не менее есть болтик около левой шинки, на который подключен желто-зеленый проводок из черного кабеля, который видимо и есть "земля", организованная электриком.

Наличие болтика и жёлто-зелёного проводка не создают в щите нормальное заземление. Нормального отвода PE - нет, шины PE - нет, сечение стояка - недостаточное

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

Johnny27 написал :
а у Вас газ или электроплиты

Квартира газифицирована.

andrewkhv написал :
что-то он не похож даже на 3х6, максимум четверка

Я оплачивал работу пр проводке 3х6мм. Спасибо, проверю по диаметру.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Johnny27 написал :
shs_sf, а у Вас газ или электроплиты?

Johnny27, да не похоже на электроплиты - групповые автоматы С16 и один С20. в двух квартирах щиток перенесен, остались только вводные автоматы.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ksiman, тем не менее есть болтик около левой шинки, на который подключен желто-зеленый проводок из черного кабеля, который видимо и есть "земля", организованная электриком.

вместо гадания ТСу разумнее было бы просто попробовать узнать у его электрика, присоединял ли тот каркас к ПЕ. а проверить наличие замыкания ноля можно контролькой, о чем я уже писал.

Хотя сдается мне, что никакого замыкания вовсе нет... Зато ввод организован тонковатым кабелем, что-то он не похож даже на 3х6, максимум четверка, что очень мало при вводном С40

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

shs_sf, а у Вас газ или электроплиты?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Нормального PE в этом щите нет
Стояк - хилый алюминий.

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

ВТБ! написал :
Так что-же Вы сразу это не сказали?

Так я воспользовался вашими советами. До них я даже не знал, что делать.

ВТБ! написал :
Сколько нулей заходит из этажного щита в квартирный?
Рабочий и защитный?
Или один совмещённый?

В квартиру заходит три провода. Фаза, ноль и земля. Я, очевидно, путаюсь в терминологии и не знаю соединяется ли синий проводник (N как я понимаю) с желто-зеленым (PE, правильно?) в щите. Пойду посмотрю как в щите сделана разводка (если пойму чего нибудь).

Картинки в большом разрешении
Счетчик Меркурий мой, а так-же двухполюсник Шнайдеровский в середине тоже мой.

Как видно на фотографии земля соединена с корпусом этажного щитка.
Это все правильно или есть какая то опасность?
Можно ли попробовать измерить сопротивление между N и PE провода который в квартиру приходит?

shs_sf написал :
это входящий в квартиру ноль

Забыли о каркасе, займёмся более важными обстоятельствами.

Сколько нулей заходит из этажного щита в квартирный?
Рабочий и защитный?
Или один совмещённый?

shs_sf написал :
Итак попробовал определить линию которая контачит с профилем. Я был сильно удивлен, когда обнаружил, что это входящий в квартиру ноль.

Так что-же Вы сразу это не сказали?
А мы ту уже сто гипотез построили.

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

Dale написал :
дюбель-гвоздь касается провода - он весь в пластике

Нет. Конструкция того на чем висит профиль (к стене) отличается от представленной вами. Это просто железный боченок в который вбивается предустановленный клин. Я сам такие первый раз вижу.

Итак попробовал определить линию которая контачит с профилем. Я был сильно удивлен, когда обнаружил, что это входящий в квартиру ноль. Ни одна из линий, внутри квартиры, не "звониться" на профиль (пробовал все L, N, PE - начитался гугла про обозначения ).
Если отключить двухполюсник в щите на лестничной клетке то контакт с профилем пропадает полностью и везде.
Получается, как и предполагали здесь, что профиль потолка контачит с арматурой через которую происходит контакт с нулем.
Кстати забыл попробовать PE приходящий в квартиру (не соединен с PE внутриквартирных линий) попробовать "позвонить". Думаю он тоже будет контачить с профилем.
Таким образом из-за "зануления" в щите на площадке я получаю общедомовой N и PE у себя на потолке (ладно хоть ГВЛом закрыто).
Трудно представить кого первого убьет если электрик перепутает L и N в подьездном стояке.

Как бороться? Что это все значит и плохо ли?
Огромное спасибо
Сергей

shs_sf написал :
Пока нигде, щит не повешен. При входе в квартиру все линии (их 12 штук) соединены по нулю и висит три автомата на фазы разделенные в некоем порядке.

Так у Вас и PE не подключен, небось?

Щита нет, линии недавно положнеы. Тут вообще все просто. Вызвонить поврежденную линию, вспомнить её трассу. Дюбель-гвозди отлично выкручиваются.
Но! Маловероятно что дюбель-гвоздь касается провода - он весь в пластике. Все-таки мне кажется это арматура..

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

shs_sf написал :
Попробую посмотреть на разные сопротивления от точки где оголен профиль до нулей в розетках на линии (если это вообще розетки).

Точность измерения сопрсотивлений таких невысока. Проще прогрузить током и смотреть напряжения.

Регистрация: 02.09.2012 Саратов Сообщений: 947

А прибор сколько показывает?По идее профиль контачит со стенами и должен звониться с землёй.

Продам УЗМ50М,СР722

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

SVKan написал :
А коммутация проводки где?

Пока нигде, щит не повешен. При входе в квартиру все линии (их 12 штук) соединены по нулю и висит три автомата на фазы разделенные в некоем порядке.

andrewkhv написал :
кто делал электропроводку?

Электрик наемный. По моему разумению, нормальный, но жадный. Проводка была сделана до монтажа потолка.

BOE написал :
поочередно отключая нули можно найти ту группу которая контачит с профилем. Далее надо ползти по трассе

Сегодня займусь.

Dale написал :

  1. Поставить УЗО
  2. Потолок подключить к РЕ (он и должен быть заземлен)
  3. Если Узо не срабатывает - успокоиться.

В щите, который пока не установлен, но собран одним из мастеров этого форума, каждая линия защищена УЗО.

Dale написал :

  1. Если Узо срабатывает - выкручивать по одному шурупы крепежа

Боюсь выкрутить их не просто. Потолок полностью смонтирован. Строители использовали клин-анкеры для крепления профиля. Это анкеры в которых роль расклинивающего элемента выполняет простой клин под молоток, вместо шурупа под отвертку.

ВТБ! написал :
У shs_sf с большой долей вероятности полностью исправная проводка

Хотелось бы надеяться. Спасибо.

BV написал :
Потолок уже покрашен?

Да. Полностью сдан, деньги заплачены, строители уехали на другой обьект. Полквартиры не доделано по причине закончившихся у меня денег (все сожрали эти жадные строители). Потому и щит не висит хотя две комнаты полностью сданы.

Большое спасибо! Сегодня выясню какая именно линия коротит на профиль - благодаря вашим советам я понял как это сделать.
Некоторые вещи описанные здесь я пока не понимаю (не электрик), но гугл мне в помощь.
Попробую посмотреть на разные сопротивления от точки где оголен профиль до нулей в розетках на линии (если это вообще розетки).

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

о нафлудили сколько! а ведь даже пока неизвестно достоверно:

shs_sf написал :
Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел).

как это понимать про землю? она должна соединяться с профилем! отсюда и вопрос: кто делал проводку?

shs_sf написал :
Посоветуйте пожалуйста, опасно ли оставлять ноль на потолочном профиле?

конечно! (если он конечно соединен) это аварийная ситуация! неизвестно, как там вообще поврежден кабель, имхо в таком случае линия под перетяжку

Если ноль действительно соединен с профилем, то должна светить контролька, включенная между фазой данной линии и профилем гкл (очищенным от краски саморезом, вкрученным в него).

А без подробностей от ТС правильные советы дать невозможно. Это только все догадки.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

BV написал :
нужен достаточно точный прибор

обычный мультиметр

Netlog написал :
Второй зажим транса - на обрешётку потолка.
Один щуп вольтметра - к одному из зажимов транса.
Вторым щупом - щупать. Далеко от места коротыша напруга на обрешётке и сети будет изменяться мало, вблизи - больше.

shs_sf написал :
Потолок смонтирован, ламинат положен, обои наклеены.

Потолок уже покрашен?

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Отсоединить всю осветительную сеть.
Подать на 0 низковольтную напругу от транса вольт на 12. Не сварочного, пожиже. Постоянка тоже пойдёт
Второй зажим транса - на обрешётку потолка.
Один щуп вольтметра - к одному из зажимов транса.
Вторым щупом - щупать. Далеко от места коротыша напруга на обрешётке и сети будет изменяться мало, вблизи - больше.

Ixtim написал :
прогрузить замкнутую цепь сварочником и по месту нагрева вычислить место замыкания. Метод, конечно варварский, но вполне работоспособный...

потом сменить проводку с оплавленной изоляцией?

юра Т написал :
и по падению напряжения между каркасом и концами провода вычислить с приемлемой точностью точку повреждения

нужен достаточно точный прибор

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

shs_sf написал :
Потолок смонтирован, ламинат положен, обои наклеены.

я бы вычислил конкретную линию (проверил в порядке ли люстра, может она коротит) перемаркировал и поменял ноль с землёй везде на линии, плюс УЗО, и вполне можно спать спокойно
если известна конфигурация поврежденной линии, то можно поврежденную жилу подцепить например к автомобильному акуму через лампочку и по падению напряжения между каркасом и концами провода вычислить с приемлемой точностью точку повреждения

Вы сначала убедитесь, что получите красную лампочку.
Речь идет о двух вариантах:

  1. Вы повредили изоляцию на нулевом проводнике при креплении уголка.
  2. Саморез крепления уголка касается заземленной арматуры.
    Первый вариант неприятный, второй не имеет значения.
    Определить ситуацию можно с помощью УЗО или поменяв ноль и фазу. УЗО безопаснее.

профиль-обрешетка по потолку.замена фазы на ноль даст красную лампочку на индикаторе в любом месте на этой обрешетке. можно попробовать отключить поочередно розетки и свет, чтобы понять откуда.
а потом

ksiman написал :
Может просто профиль соединён с арматурой? отключите L и N в щите и прозвоните снова

shs_sf написал :
Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел).

Ещё один варварский метод ремонта:
поменять местами N и PE, промаркировав концы термоусадкой, к примеру.

Крайне желательно проверить сопротивление изоляции L и "нового" N.
Линия под защитой УЗО? Если ещё нет - защитить.

ksiman написал :
Ну и будет сразу автомат выбивать. Фокус в чём?

Выбивать будет:

ВТБ! написал :
Это если повреждена изоляция N и есть связь каркаса с PE.

А если не выбьет(наверняка не выбьет), то индикатор на решетку и все ясно.

shs_sf написал :
Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел).

Это я проглядел.

ksiman написал :
Ну и будет сразу автомат выбивать.

Это если повреждена изоляция N и есть связь каркаса с PE.

Если все профили связаны и частично разделить нет возможности, то предложеный мной метод ничего не даст, как и заметил masol666.
Менять фазу с нулём тоже вариант, но есть риск выхода кабелоя из строя, в месте оплавления жилы и шурупа делать ремонтное соединение? Надо еще подумать.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Dale написал :
Фазу с нулем поменять с щите.
Но: это опасно!
Я бы так сделал, но нужно принять меры предосторожности.

Ну и будет сразу автомат выбивать. Фокус в чём?

ВТБ! написал :
Проверки чего?
Интересно же.

Фазу с нулем поменять с щите.
Но: это опасно!
Я бы так сделал, но нужно принять меры предосторожности.

fen111 написал :
Наиболее фонящая железяка и будет соединена с нулём

там как бы обрешетка из профиля(если я понял правильно) и фонить она будет вся.

Генератор искателя скрытой проводки зацепить на ноль, а щупом искать по наибольшему сигналу. Наиболее фонящая железяка и будет соединена с нулём. Можно последовательно выкручивать шурупы на треть/половину с контролем наличия контакта N-профиль, начать с места предполагаемых трасс проводки.

Dale написал :
Есть конечно самый простой и быстрый способ проверки

Проверки чего?
Интересно же.

Dale написал :
Есть конечно самый простой и быстрый способ проверки... Но раз никто не предлагает, то и я не буду.

Ixtim написал :
Можно попробовать прогрузить замкнутую цепь сварочником и по месту нагрева вычислить место замыкания. Метод, конечно варварский, но вполне работоспособный...

Есть конечно самый простой и быстрый способ проверки... Но раз никто не предлагает, то и я не буду.

ВТБ! написал :
Отключите питание, отсоедините рабочий и защитный ноль.

я бы с этого начал например.

Ixtim написал :
пока ясности нет

Вот и надо прояснить.
Заодно узнать, подключение каркаса к PE преднамеренное проводником или через арматуру перекрытия.

Ixtim написал :
Ну с этим, пока ясности нет...

Я бы назвал вероятность - 95%, что все нормально.

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

ВТБ! написал :
с большой долей вероятности полностью исправная проводка

Ну с этим, пока ясности нет...