shs_sf написал :
Как я понял в системе TN-C нормально когда N контачит с конструкциями дома.
Более того, N (не непосредственно, а посредством проводника РЕN или РЕ) должен контачить с как можно большим количеством железяк в здании, включая трубы, арматуру перекрытий и стен, каркасы перегородок из ГВЛ и потолков, и даже рамы стальных дверей! (если на них имеются какие-либо устройства, питаемые от сети 220В). но ваш дом построен во времена, когда термина и самой системы TN-C в жилом секторе не было и в помине - была двухпроводка и зануленные электроплиты (при их наличии). Вопрос о возможности организовать у себя TN-C-S нетривиальный, читайте "Хэлп по заземлению и безопасности". там все разжевано.
shs_sf написал :
Имеет смысл заморачиваться и обеспечивать контакт N и PE в этажном щите
Есть три варианта действий.
1) Смириться с бардаком в этажном щите и принять двухпроводку как реальность для дома с газовыми плитами.
Использовать два каскада неэлектронных УЗО малого номинала приличных брендов.
PE не подключать, ждать реконструкции.
2) Провести ревизию СУП здания и подъездного щита, перебрать этажный щит.
Как это сделать - понятия не имею.
3) Провести реконструкцию. Только "За чей счёт банкет?"
Если хотите обсудить второй вариант, лучше создайте новую тему.
Опишите там дом - годы постройки, материал стен, число этажей (и какой ваш), подъездов, наличие лифта, число стояков в подъезде, более подробные фото этажного стояка, расстояние от дома до КТП.
Судя по этой теме, дом ж/б и шансы на успех неплохие.
Господа,
Опять прошу совета ибо обнаружил странность (на мой взгляд) которую не могу обьяснить.
Подключил квартирный щит в котором 11 линий (квартирных) защищено 4 дифавтоматами.
Странность такая:
Монтирую розетку отключив линию автоматом. Все остальное включено, включая ДифАвтомат на котором "висит" линия. На проводнике фазы нет. Между любыми проводами напряжения (переменного) нет.
Режу кусачками провод - вырубается дифавтомат на котором висит этот проводник (фаза отключена автоматом).
Почему вырубается УЗО (дифавтомат)?
Экспериментально установил, что это происходит только в случае замыкания N и PE между собой.
Это УЗО "регистрирует" утечку с N на PE?
Это все опасно или как?
Спасибо
shs_sf написал :
Режу кусачками провод - вырубается дифавтомат на котором висит этот проводник (фаза отключена автоматом).
Почему вырубается УЗО (дифавтомат)?
Правильно вырубается. Между N и PE почти всегда есть небольшая разность потенциалов, при их замыкании между собой возникает дифференциальный ток, вызывающий отключение устройства дифзащиты