Ixtim написал :
Метод, конечно варварский

У shs_sf с большой долей вероятности полностью исправная проводка, а Вы предлагаете её "поджарить"?

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Можно попробовать прогрузить замкнутую цепь сварочником и по месту нагрева вычислить место замыкания. Метод, конечно варварский, но вполне работоспособный...

  1. Поставить УЗО
  2. Потолок подключить к РЕ (он и должен быть заземлен)
  3. Если Узо не срабатывает - успокоиться.
  4. Если Узо срабатывает - выкручивать по одному шурупы крепежа. Можно не по одному.

shs_sf написал :
ноль квартирной проводки "звониться" с профилем на котором смонтирован подвесной потолок из ГВЛ

Отключите питание, отсоедините рабочий и защитный ноль.

Теперь N на профиль не "звонится"?
PE на профиль?
PE на N?

Регистрация: 04.03.2009 Москва Сообщений: 437

поочередно отключая нули можно найти ту группу которая контачит с профилем. Далее надо ползти по трассе. Сложнее если такой группы нет.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

shs_sf, кто делал электропроводку?

Разделить нули в щитке и понять - Свет или розетки - дальше думать...
Можно ли посмотерть за потолок камерой, фонариком зеркалом и тд - и найти места соприкосновения проводов с каркасом?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

shs_sf написал :
В комнате есть 5 точек (розетки и выключатели) где происходит опуск проводов с потолка внутри стен (дом панельный и даже получилось использовать внутри панельные каналы без штробления, но не везде).

Если бы найти точное место где контакт происходит то частично разобрать потолок наверное можно.

А коммутация проводки где?
Проверять отдельные линии.

Если все идет по потолку, то ее явно видно. В том числе и места спусков. А строители полные уроды, если в таком раскладе загнали дюбель-гвоздь в проводку.
Скорее всего в панельный канал и загнали.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Может просто профиль соединён с арматурой? отключите L и N в щите и прозвоните снова

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

shs_sf написал :
Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел).

Но это не значит, что на них изоляция целая...

shs_sf написал :
Посоветуйте пожалуйста, опасно ли оставлять ноль на потолочном профиле?

Даже если поврежден только нулевой провод, то кто Вам сказал, что там только изоляция повреждена? А сама жила целая.
Когда нагрузите может очень нехорошо выйти...

Регистрация: 20.08.2009 Нижний Новгород Сообщений: 317

Добрый день,
У меня такая вот неприятность. При монтаже люстры обнаружил, что ноль квартирной проводки "звониться" с профилем на котором смонтирован подвесной потолок из ГВЛ. Проводка новая, проложена по потолку в 10см от стен. Профиль (кнауф стандартный) закреплен к стенам и потолку.
Ни земля ни фаза с профилем контакта не имеют (не нашел).
В комнате есть 5 точек (розетки и выключатели) где происходит опуск проводов с потолка внутри стен (дом панельный и даже получилось использовать внутри панельные каналы без штробления, но не везде).
Потолок смонтирован, ламинат положен, обои наклеены.

Посоветуйте пожалуйста, опасно ли оставлять ноль на потолочном профиле?
Если надо искать то как? Демонтировать потолок полностью, что бы найти, крайне затратно. Заставить строителей это делать у меня вряд-ли получиться, ибо я не отношусь ни к ФСБ ни к прокуратуре и даже не чиновник.

Если бы найти точное место где контакт происходит то частично разобрать потолок наверное можно.
Если подобные темы уже были, то буду крайне благодарен за ссылки.
Спасибо.
Сергей