Честно говоря, с таким не знаком. Но ИЭК после 5-6 сработок на кз начинает жить собственной жизнью (когда он захочет, на меньший или на больший) - его надо заменить.
С брендовыми такого нет.
П.С. Какое смачное название, етицкий в рот пароход!!!
ВТБ! написал :
Какие материал, тип и сечение проводников?
Как оконцованы жилы?
Аллюминиевый кабель. сечение не меньше 16 кв.мм, возможно 25.
Термин "оконцовка" мне неизвестен. Думаю, просто снята там изоляция на концах и всё.
Автомат трёхфазный на 10 ампер.
ВитяК написал :
Аллюминиевый кабель. сечение не меньше 16 кв.мм, возможно 25.
Термин "оконцовка" мне неизвестен. Думаю, просто снята там изоляция на концах и всё.
Автомат трёхфазный на 10 ампер.
Уже интересно, что питает этот автомат? Нагрузка трёхфазная? Распишите подробнее.
Возможна ситуация, что автомат тут ни при чём, а есть банальное превышение тока
Да, электродвигатель на 4 кВт включаем иногда. Раньше автомат держал нагрузку и при включённой мелочёвке типа лампочек и холодильника. А тепер выбивает и при полном отключении всех прочих электроприборов.
ВитяК написал :
Но 4 кВт - это же 8,8 ампер всего, или я не прав?
Номинальный ток написан на самом двигателе (где-то около 10А), но реальный ток может быть как меньше (холостой ход) так и больше (работа с перегрузкой).
Автомат выбивает сразу при включении двигателя или после длительной работы?
Моножила или многопроволочный?
Кстати, это подземный кабель или провод СИП?
ВитяК написал :
Выбивает не сразу. Может пол-минуты поработать под нагрузкой.
Напряжение не пониженное?
Возможно, раньше было нормальное, а сейчас упало.
Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах.
Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания.
Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом).
Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.
ВТБ! написал :
Неплохо было бы провести эксперимент с активной нагрузкой на разных фазах.
Например: прогреваем автомат электрочайником несколько минут, включаем второй чайник и засекаем время срабатывания.
Повторяем на двух других фазах (тоже с предварительным прогревом).
Эксперимент имеет смысл, если напряжение на разных фазах одинаковое.
Трёхфазный автомат так корректно не проверить, т.к. отдельно по фазам он будет срабатывать на большем токе из-за отсутствия подогрева соседних полюсов
Двигатель давно смазывали? Нагрузка на валу не изменилась с тех пор, когда нормально работал? Напряжение, как заниженное, так и завышенное, даже на одной из фаз, тоже может быть причиной. По-хорошему, номинал автомата при такой нагрузке, должен быть повыше
ну да, ну да... Принесли как то со склада, в упаковке, новенькие merlin gerin, так они не то что свой ток держать, вообще не включились... бренд б.....
Alipapa написал :
Двигатель давно смазывали? Нагрузка на валу не изменилась с тех пор, когда нормально работал? Напряжение, как заниженное, так и завышенное, даже на одной из фаз, тоже может быть причиной. По-хорошему, номинал автомата при такой нагрузке, должен быть повыше
Да уже поставили другой двигатель послабее , 2,8 кВт. Всё что можно обесточиваем перед его включением.
Bladiclab написал :
Да хоть 10 разных движков.
Ток рабочий и пусковой какой?
Да ничего на нём не написано.
А разве сильно отличаются эти значения у движков с одинаковой мощностью?
И если да, то отчего зависит?
Какая обычно бывает сила тока при пуске, на холостых и при нагрузке у трёхфазного двигателя мощностью 2,8 кВт?
Не волнуйтесь, ОSР внутри тот же Еtimаt, есть оба расцепителя, только уставка электромагнита не указана, а тепловой наверное как-то по-другому настроен.
Пример:
ЕТI ОSР 10 отключил нагрузку 3000W через 75 секунд.
Меняйте на Еtimаt, если хотите именно ЕТI.
Abrikos написал :
Не волнуйтесь, ОSР внутри тот же Еtimаt, есть оба расцепителя, только уставка электромагнита не указана, а тепловой наверное как-то по-другому настроен.
ВитяК, обычно всё необычно.
Если с заменой автомата сложно - найдите где нибудь токовые клещи. Измерьте ток на каждой фазе при пуске, холостом ходу и под нагрузкой.
Если выясняется, что с движком всё нормально - то начните с замены автомата. Вместо "снежного человека ЕТИ" поставьте всеми любимый АВВ.
mvs87 написал :
Вместо "снежного человека ЕТИ" поставьте всеми любимый АВВ.
Именно.
Особенно "порадовала" "" СПЕЦИФИКАЦИЯ"" на сайте производителя.
Действительно "подробное" описание и характеристики, графики. Особенно в отношении "ограничителя мощности". На самом деле ограничитель .
А почему решили, что это выбор ТС и что у него вообще есть выбор?
Вероятно, этот аппарат "стоматологи" ставят всем поголовно.
(Кроме тех, кто откупился.)
ETI выпускает много разной продукции, а я видел только несколько модульных устройств этой фирмы, но если судить по этим нескольким модульным, то складывается такое впечатление, что ЕТI - это такой себе "Югославский ИЭК", использующий в своей продукции старые разработки Kорр и Siеmеns.
Стандартные автоматы ЕТI имеют рукоятку серого, а не черного цвета и называются Еtimаt 6 (6кА) и Еtimаt 10 (10 кА).
ОSP - копия Еtimаt с накрученным расцепителем.
SV - Еtimаt без дугогасителя и электромагнита, короче, рубильник с подогревом, ТР у него остался.
Спасибо, давно так не смеялся... ЕТИМАТ...Ь...
(Сразу вспомнился "югославский" анекдот: югославские партизаны приходят в деревню, "Ёбана мать здесь живёт?" - да. "Мужайтесь, Ёбана убили").
А что касается отключалок автоматов - так не зря выключатели нагрузки придуманы, для частых коммутаций. Тот же ВН-32 в ИЭКе. И это при отключениях на нормальном токе, не выше уставки. А когда постоянно "козы" блеют, да с хорошим током КЗ?
в относительных единицах (как на графике в документе по вашей ссылке) - не зависит,
но ржака даже не в этом, а вот в чём:
ВТБ! написал :
[A]-B-C-D и K-Z соответствуют разным стандартам.
У вторых более точное нормирование, некоторые отличия в методах тестирования.
во всех автоматах с одинаковым номиналом криволинейная часть кривой отключения абсолютно одинаковая и от буквы не зависит, ибо тепловые расцепители в них абсолютно одинаковые, а различаются лишь электромагнитные.
Ну и как методы тестирования влияют на тепловой расцепитель?
Alexiy написал :
тепловые расцепители в них абсолютно одинаковые
По разному нормируются их параметры.
IEC/EN 60898 при 30 градусах 1.13 In больше часа, 1.45 In меньше часа.
IEC/EN 60947-2 при 20 градусах, 1.05 In больше двух часов, 1.2 In меньше часа, 1.5 In меньше двух минут, 6 In больше двух секунд (для прогретого автомата).
Сами расцепители действительно могут быть идентичными и даже одинаково отрегулированными.
Просто для вторых рамки допустимого заметно жёстче.
Ну а коли привели характеристики для типа К сравните их с теми что указаны для ЕТИмать
1,1*Iн - неотключающий ток
1,4*Iн - отключение 2-900с
2,5*Iн - отключение 0,5-60с
Хорошо, сформулирую иначе.
У автоматов с характеристикой K-Z более точная настройка тепловой защиты.
У ограничителей "йети" более точная настройка декларирована.
SVKan написал :
Даже если просто на форму кривой глянуть.
У них у всех идентичная конструкция, поэтому и "семейство" кривых однотипное.
А что "йети" ещё и рисовать не умеют, так таланта нет.
Был у меня такой ЕTI ОSР10 10А и я даже здесь спрашивал куда его можно приспособить.
Из любопытства я подключил через него старую стиралку 2000W на подогрев, потом чуть позже добавил старый советский утюг 1000W и он, ****, через 75 секунд вырубился. Таким образом, перегрузка 1,5 In была отключена менее чем за 2 минуты.