Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3935814

Это у вас разность напряжений между стояком водопровода и стояком подъездной электросети.

wan написал :
имеет ли смысл кинуть землю со стояка ? Решит это проблему?

Ни в коем случае! Проблему это не решит, а прибавит, когда кого нибудь пришибёт током.
Отключите заземление в розетке стиралки. Но скорее всего стиралку в сервис на ремонт.

Добрый день, тема не однократно поднималась , но нужен конкретный совет.
Стиральная машинка "шекочет" током, когда стоишь на полу и притрагиваешься к барабану и когда идет слив воды и ты умываешься(слив идет с сифон умывальника)
Посмотрел схему подключения, отдельный 3 жильный провод идет в щиток, но в нем земля и ноль соединены и кинут на корпус щитка. Отдельно земли в доме нет.
Посмотрел у меня чугунная ванна штат но заземлена на стояк холодной воды, имеет ли смысл кинуть землю со стояка ? Решит это проблему?