Очевидно, тут целый комплекс проблем:

  • завышенный номинал АВ осветительной линии
  • несоответствующее сечение кабеля осветительной сети
  • небольшой ожидаемый ток КЗ в местах установки светильников

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

vkis написал :
Что я сделал не так?

vkis написал :
ставил светильник, перепутал провода, в общем сделал кз

vkis написал :
коротнул прямо на узо фазу и N

Собственно, Вы сами ответили на вопрос.
Не увидела в щите защиту на осветительную линию. С40 (гарантированное срабатывание по отсечке при токах от 400А) вряд ли является таковой.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Поставил автомат не соответствующий сечению провода и типу подключения.

Светильник трехфазный что-ли? И проводка к нему не менее 6 квадратов была?..

Что не так? Все не так. Полезли под напряжением копаться с проводами под потолком рискуя получить травму глаз, угробили одно УЗО, а потом еще пытались и второе УЗО угробить.
Оно не реагирует на КЗ, у него другая функция. А что там с автоматами было - это Вам специалисты подскажут, если Вы озвучите сечение линий и номиналы автоматов кроме того Сименса С40.

давайте без истерики, сначала с подробным описанием от щитка до светильника.

ставил светильник, перепутал провода, в общем сделал кз. ни узо ни автомат не выбило, ближайщая распайка загорелась, выгорели фаза и ноль, спаялись почти на всем протяжении до прибора где кз сделал. ну проводку заменил где смог, стал разбираться как же не отключилось то ничего. узо видимо сгорел, поработал еще сутки и больше не включается. заменил узо. для эксперимента коротнул прямо на узо фазу и N и ничего снова не отключилось. перед узо стоит автомат на 40 А, и тоже стоит как вкопанный. Что я сделал не так?