Сантехник смонтировал отопление, но у меня возникли некоторые сомнения в правильности монтажа. Собственно сама получившееся схема

и фото монтажа

Подскажите пожалуйста:
-правильно ли подключен полотенцесушитель?
-обязательно ли трубы прятать в пешель(будет заливаться стяжка и частично деревянный пол на лагах)?
-достаточно ли диаметра трубы на ГВС 20?
-ну и в общем может будут замечания по системе отопления.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

ДМИ написал :
правильно ли подключен полотенцесушитель?

В данном случае - да

ДМИ написал :
обязательно ли трубы прятать в пешель

да

ДМИ написал :
достаточно ли диаметра трубы на ГВС 20

да

ДМИ написал :
ну и в общем может будут замечания по системе отопления.

ТП неработоспособен. Нужен смесительный узел.
Система отопления нуждается в балансировке

Может на входе-выходе полотенцесушителя поставить запорные вентили, сделать байпас, поставить кран маевского?

AlexMax написал :
ТП неработоспособен. Нужен смесительный узел.

Сантехник сказал что всем так делает и у всех работает, температура ТП регулируется термостатом. Какие проблемы могут возникнуть при отсутствии смесительного узла?

ДМИ написал :
Сантехник сказал что всем так делает и у всех работает

Мог бы и попутную систему сделать

ДМИ написал :
Сантехник смонтировал отопление, но у меня возникли некоторые сомнения в правильности монтажа. Собственно сама получившееся схема

и фото монтажа

Подскажите пожалуйста:
-правильно ли подключен полотенцесушитель?
-обязательно ли трубы прятать в пешель(будет заливаться стяжка и частично деревянный пол на лагах)?
-достаточно ли диаметра трубы на ГВС 20?
-ну и в общем может будут замечания по системе отопления.

Извините, сама схема в корне неверная.

  1. ПС в конце "тупиковой" ветки двухконтурной двухтрубки, "роняет" постоянно необходимый перепад давления межда магистралями подачи и обратки. Его требуется установить также как и радиатор с балансировочно-запорный клапаном на обратке. В конце контура нужно установить перепускной клапан, или хотя бы вместо него балансировочно-запорный клапан. И уже не так значителен "косяк", что ПС подключен "вверх ногами", т.е. вход в него горячей воды, должен быть сверху, а выход снизу, но не так как сейчас. И наверху ПС должен стоять или кран Маевского или автоматический воздухоотдводчик. Иначе там будет постоянно скапливаться воздух и перекрывать циркуляцию через ПС.
  2. Подключение радиаторов неверно. Так только чугун на "ленинградке" подключают. А требовалось сделать или боковое или диагональное подключение.
  3. На трубы перед замоноличиванием не надета "рубашка". В результате через некоторое кол-во лет они запросто потекут. И придеться взламывать стяжку. Т.е. бомбить квартиру.

Было -
После переделки со взломом стяжки -

И после переделки получилось вот так -

  1. Теплые полы работать не будут. Даже, если бы работали, то без смесительного узла, ходить по ним можно было бы только в валенках, чтобы не получить ожоги ступней.

Еще раз извините, но эту халтуру лучше переделать пока не поздно.

Если интересно, могу выложить фото, где пришлось взломать стяжку и переделать подобную халтурную систему на отлично работающую.


3d проектирование и монтаж систем отопления. т. 8 9374342374 (мегафон), 8 9063970062 (билайн), скайп - inchin64, емейл - vladimirinchin@rambler.ru
Альбом проектов –
Или эскизы, в более высоком разрешении и в бОльшем количестве -

П.С. Кстати эта переделка и была осуществлена с применением вместо однотрубной "ленинградки" на наиболее оптимальную в данном случае двухтрубную систему с попутным направлением потоков.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964,
Вас уже критиковали на Форумхауз за качество ваших проектов, однако вы и тут даете аналогичные советы.

Inch1964 написал :
И после переделки получилось вот так -

.... необходимо опять переделывать

Inch1964 написал :

  1. ПС в конце "тупиковой" ветки двухконтурной двухтрубки, "роняет" постоянно необходимый перепад давления межда магистралями подачи и обратки.

А зачем он? Перепад?

касимов написал :
А зачем он? Перепад?

Если в насосной системе (ПЦ), не будет разности давлений между магистралью подачи и магистралью обратки, то что будет заставлять теплоноситель проходить через радиаторы?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SCB написал :
Inch1964,
Вас уже критиковали на Форумхауз за качество ваших проектов, однако вы и тут даете аналогичные советы.

.... необходимо опять переделывать

Или свои покажите, или помолчите, чем холиварить.

В ваших словах, если это критика, нет ничего осмысленного. Поэтому, ваши слова не критика, а банальный троллинг.

Тьфу на вас всех троллей!

Сами бы для начала физику подучили. А то читать Ваши посты смешно. Страшно даже предположить, что вы "вытворяете" на своих объектах, с таким то уровнем образования.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

[quote="Inch1964;3941847"]что будет заставлять теплоноситель проходить через радиаторы?
Я может глючу? Насос гоняет воду.... Не пойму,что не так?

Inch1964 написал :
Страшно даже предположить, что вы "вытворяете" на своих объектах

Понимаете, тут не форумхаус, коллектив уже сложившийся, все друг друга знают, многие лично. Вообщем лохов нет.
И большинству участников уже не надо ничего доказывать друг другу. Не говоря уже о вас...

Интересно, а этот кошмар, что на ваших фото, вы всерьез считаете вершиной мастерства и образцово-показательной работой?

Может давайте позовем остальных, более уважаемых мастеров чем я, и обсудим?

SCB, идите уже... в баню. Надоели своим троллизмом.

Ваша критика вовсе не критика, а чистой воды "докапывание как до столба", т.е. троллизм. Равносильно тому, что скажу, что мне не нравиться Ваша физия лица.

Пытаетесь задеть меня клеветой? Да тьфу на вас! Много чести обращать внимание на троллей. Идите перед своими клиентами пальцы вееером расставлять.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

ДМИ написал :
Сантехник сказал что всем так делает и у всех работает, температура ТП регулируется термостатом. Какие проблемы могут возникнуть при отсутствии смесительного узла?

сместительный узел подает температуру на ТП определенной, четко фиксированной температуры. В данном случае температура теплоносителя в контуре будет зависеть от температуры на выходе СО и очень грубо регулироваться термостатом. плюс, при большой длине контуров, котловой насос может их не продавить.

касимов написал :
Я может глючу? Насос гоняет воду.... Не пойму,что не так?

Ну представь, что на входе и на выходе в радиатор, в двухтрубной системе, нет никакой разницы давлений. Что заставит теплоноситель пойти через радиатор, если перепад давлений зашунтирован почти до нуля полотенцесушителем? Вода идёт по пути наименьшего сопротивления. Вот практически вся вода, гоняемая насосом и будет идти через полотенцесушитель, а не через радиаторы.

Много раз уже говорили, к примеру, что шаровые краны, в двухтрубных системах, которые жильцы-вандалы установили вместо регулировочно-балансировочной арматуры, равносильны П-образной перемычке, которую воткнули в розетку.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Inch1964 написал :
Если в насосной системе (ПЦ), не будет разности давлений между магистралью подачи и магистралью обратки, то что будет заставлять теплоноситель проходить через радиаторы?

Все нормально. Именно в данной тупиковой двухтрубке с ПС. ПС выступает в качестве преднастроенного байпасса. Я тупиковые двухтрубки в квартирах так и монтирую - самый дальний радиатор напрямую. Это в котлах без встроенного байпасса.

AlexMax написал :
сместительный узел подает температуру на ТП определенной, четко фиксированной температуры. В данном случае температура теплоносителя в контуре будет зависеть от температуры на выходе СО и очень грубо регулироваться термостатом. плюс, при большой длине контуров, котловой насос может их не продавить.

Согласен. Конечно не продавит насос контуры ТП. Об этом и написал, сказав, что ТП работать не будет. Смотрите схему, там перепад давлений, создаваемый насосом, будет накоротко шунтироваться низким гидродинамическим сопротивление полотенцесушителя. Вода "дура" что-ли идти по извилистым трубочкам ТП? Когда ей открыт широко путь наименьшего сопротивления через ПС.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

AlexMax написал :
самый дальний радиатор напрямую.

Во! Начинает просветление! Дык,при тупиковой и незакаким дополнительный байпас.Вот воздушить будет,эт обязательно.
Зы.А что за котел у него? Подача справа.Чейто ФГО стоит подозрительно.Без очков не видать.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

касимов, по нижней части смахивает на Radiant. По расположению подачи и обратки- тоже

Котел Альфа Калор - белорусский китаец. Попробую перерисовать схему согласно Вашим рекомендациям.

Регистрация: 08.02.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 55

у меня главный вопрос по полам, как без насосной группы все будет работать, особенно, если площадь пола не маленькая. Клапан будет перекрывать поток теплоносителя, а остывать скорее всего равномерно не будет, в общем плохо работать будет, если и будет. Насосная группа нужна

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

igor1307 написал :
Насосная группа нужна

насосно-смесительная

Схема после изменений

На полотенцесушитель такие же вентили ставить как на радиаторы?
Труба на ТП металлопластик Ду16 три контура, общая длина труб около 100м. Может насос не нужен?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Делайте, как хотите. Как правильно, уже было сказано выше.

AlexMax написал :
Делайте, как хотите. Как правильно, уже было сказано выше.

Будем переделывать правильно. Спасибо за советы.
Скажите, а летом, если все радиаторы перекрыть, полотенчик будет работать, такой режим для котла будет нормальный?

ДМИ написал :
летом, если все радиаторы перекрыть, полотенчик будет работать,

Последоватнльность: перекрываем радиаторы,на дворе лето,включаем отопление для нагрева ПС,идем принимать ванну,открываем ГВС отопление отключается,ПС мгновенно остывает.Тепло только от горячей воды.После ванны думаем,а зачем топим?и на улице жарко,и просохнут носки быстрее. Вот ТП там бы выполнял свое назначение.Как то так.