Доброго всем времени суток! Недавно при пробном запуске котла столкнулся со следующей проблемой- при незначительном увеличении температуры в системе отопления (ок. 20 гр) значительно выросло давление (ок. 1,5 атм, до 3 атм).После отключения котла давление стало чуть ниже первоначального. Предполагаю, что из мембранного бака ушел воздух. Подскажите, как восстановить в баке воздушную подушку, чем и какое давление создать? Система замкнутая, котел Висман Витопенд 100. Спасибо!
касимов написал :
После подкачки очень внимательно не торопясь посмотри,не травит ли! И после подпитки котла.
Хорошо, спасибо за совет. Вы предполагаете, что сам бак мог выйти из строя, поэтому и воздух ушел? Воздухоспускной клапан имеет смысл снять и почистить (если он снимается)?
Ну вот, все сделал. Ниппель действительно оказался в верхней части бака, но расположен неудобно- чтобы добраться, пришлось разобрать пол котла. Ниппель самый обычный автомобильный.Отсек контуры отопления, скинул давление в котле (заодно и грязевик посмотрел). В таком состоянии манометр на ниппеле не показал ничего (у меня отсчет с 0,5 атм начинается), при нажатии на иголку ниппеля травления не слышал- значит действительно ушел воздух. Накачал при сухом котле насосом до 1,5 атм. Шипения, травления и прочих симптомов не заметил. Запитал котел водой, открыл арматуру и запустил. При поднятии температуры на 35 гр давление поднялось на 0,8 атм. Очень доволен. Спасибо всем ответившим в теме!
Вам же писали-На пустом баке-0.8-1кг.
В этом случае при запитке системы до рабочего давления 1кг в баке будет достаточное колличество воды для компенсации падения давления при остывании системы или утечки.
Если накачать больше при рабочем давлении этого запаса не будет.И давление в СО придется нагонять еще больше.А там и до срабатывания пред.клапана не далеко.