Комнатный термостат задержки не имеет, сервопривод имеет.
Контура до 100 метров, расход до 4 л/мин. Разница температур 5-10 градусов.
Расходомеры показывают правильный расход, ориентировать на них можно. Клапана не прихотливы.
Инерционность стяжки термостатом не скомпенчируете. Если хотите работать на опережение, ставьте погодозависимую автоматику.

Ок. Сервоприводы используете? Комнатный термостат имеет задержку на срабатывания? какие контуры и какой в них расход? Максимальная температура на входе и выходе коллекторного шкафа и контуров теплого пола? + еще вопросы с первого моего сообщения. Ответ "работает, не шумит" очень поверхностно.
" Инерционность стяжки зависит от её толщины, а не конструкции арматуры." Насколько инертность стяжки компенсирует температурный перепад при управлением клапаном?

Petr. написал :
Реально не кто не использовал?

Ну я пользую постоянно. Ответил выше.

Реально не кто не использовал?

Petr. написал :
Оказывается расходомером регулируется расход . Вентиля по дефолту- запорные клапана

А что вас удивляет? Вам похоже нужно ознакомиться с принципом построения ТП.

Всё нормально работает, не шумит.
Инерционность стяжки зависит от её толщины, а не конструкции арматуры.
Ролик жесткач конечно, много неточностей.

Посмотрел обзор . Оказывается расходомером регулируется расход . Вентиля по дефолту- запорные клапана Кто имел удовольствие использовать данное решение? Какая максимальная длина контура? Какова инертность температура пола при использование сервопривода? Насколько верно выставлять расход основываясь на показаниях расходомеров? Пластиковые диафрагмы "вентилей" насколько неприхотливы? Сервопривод который рулит клапаном при давление в 5 Бар звук издает? Очень много вопросов. Хочется услышать мнение людей которые имеют реальный опыт эксплуатации.