Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3950239

георг написал :
заужать трубу

Подача,обратка один диаметр *от* и *до*.К батареям и к ПС меньший. Подключение по диагонали!
георг, Не круто ли выйдет такое количество тройников и фасонины? Может правда коллектор.или ПП ?
Опс! Повторяю.Пардон.

Юрий 304 написал :
не ставьте алюмин.

Согласен,лучше стальные панельные!

не ставьте алюмин.

георг написал :
трубы металопл. на пресс , все под полом пол деревянный , радиаторы алюмин 65 ребер

Если посчитать фитинги то правильнее будет коллекторка(до коллектора 26труба и от коллектора к радиаторам 16),при двухтрубке лучше уж полипропиленом,лучше естественно попутку(петля Тихельмана),радиаторы лучше подключать диагонально.

Извиняюсь за рисунок, вопрос все ли правильно? и на до ли заужать трубу на последних радиаторах и полотенчике?

георг написал :
Может применить схему Тихельмана?

Делай что собрался.Схема сама применится.Разговор про одно и то же.Кстати ,кто й там забраковал тебе ее? Враги?

Может применить схему Тихельмана? Что думаете по этому поводу?

георг написал :
хотел ставить двухтрубку

Ставь!

трубы металопл. на пресс , все под полом пол деревянный , радиаторы алюмин 65 ребер

георг,Какие трубы планируете,какие радиаторы,в стены или по наружке?

1.мини кательная
2.ваннаяс санузлом
3.прихожая
4.кухня совмещ.с гостинной
5,6.спальни
Котел будет 24 кв бакси закрытый битермический газовый

немогу что то план сюда поставить

Уважаемые специалисты прошу вашей помощи в выборе системы отопления , хотел ставить двухтрубку вся магистраль МТ 20-ка , заходы в радиатор 16-я , но говорят что так нельзя, вот план дома , первый этаж.