Всем привет.
Делаю водяной теплый пол, 2 контура, 20 квадратов. Как написано в мурзилке укладку стяжки нужно делать после опрессовки. Накачал 3 очка (спасибо форуму и GVK за карманный опрессовщик). От ЭППС до верха стяжки 8 см. Пока делали укладку, на манометр поглядывал издалека, стрелка там, где и должна быть. Когда сделали стяжку увидел, что вместо 3-х очков на манометре 3,8. Труба металлопластиковая. Неужто такой слой стяжки может так давить на трубу?
Если посчитать - выяснится, что стяжка целиком весит около 7 тонн. Может ли она на что-то давить?
bober8848 С какого перепуга она весит 7тонн? Максимум 4 и то при тяжёлом бетоне, а скорее всего 3-3,5тонны.
p_and, нагрелась водичка вот давление и подросло.
если только нагрев начался из-за хим. реакции раствора...? а так труба под давлением уже несколько дней и до комнатной температуры она прогрелась уже давно.
точно из-за водички... на вторые сутки всё вернулось на круги своя... спасибо