Димка-1200 написал :
Я бы не был так категоричен

Если Вы не знаете, что такое бетон, как Вы думаете сделать его еще и хорошим?
Тогда уж покупайте ССС (сухие строительные смеси) пескобетон 5 тонн, 200 мешков, примерно по 200 руб - 40 тыс рупиев.

Регистрация: 12.03.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 20

Рома написал :
Если Вы не знаете, что такое бетон

И как вы это определили?
Если по вопросу о применении лёгкого бетона, то я не спрашивал что это такое, а интересовался почему предлагаете именно лёгкий, если нагрузка не так критична.

Димка-1200 написал :
Если речь идёт о бетонной плите, то может нужно добавлять щебень для получения бетона? Или щебень работает только на сжатие, а не на излом?

речь идёт о "ребристой" бетонной плите.
Для заливки профнастила керамзит не годится, нужен бетон. НО, нужен хотя бы простенький расчёт, исходя из допустимой нагрузки на перекрытие:
Вот несколько постулатов, которые могут пригодиться:

  • толщина бетона чем больше тем лучше
  • толщина бетона всегда ограничена финансами.
  • толщина бетона всегда ограничена допустимой нагрузкой на перекрытия (у вас это двутавр)
  • толщина бетона не может быть меньше, чем четырехкратный размер самой крупной фракции бетона(щебня).
    ...
    если залить вровень с верхом профлиста, то у вас получатся отдельные бетонные рёбра - бАлочки толщиной 3,5 см. Я не знаю какую нагрузку они смогут вынести, может найдутся специалисты, которые смогут посчитать но я думаю, что если они выдержат хотя бы 200 кг на м2, то этого вполне достаточно чтобы поставить мебель и жить..
    но это ещё не все.
    Поверхность полученных "бАлочек" будет вряд ли ровной, поэтому нужно будет выравнивать стяжкой .
    Если удастся сделать стяжку одновременно с заливкой бетона, то хватило бы и 2 см(имхо) но это вряд ли получится, поэтому придётся лить минимум 3 см хорошей наливайки(по ТУ) или 5 см ЦПС (по снип)
    остаётся узнать, выдержит ли ваш двутавр дополнительную нагрузку, равную от 6,5 до 8,5 см условного бетона .

Регистрация: 12.03.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 20

Грэй написал :
если залить вровень с верхом профлиста, то у вас получатся отдельные бетонные рёбра - бАлочки толщиной 3,5 см.

Заливать буду выше рёбер профлиста на 6.5см, так что должны получиться не балочки, а именно ребристая плита.

Грэй написал :
остаётся узнать, выдержит ли ваш двутавр дополнительную нагрузку, равную от 6,5 до 8,5 см условного бетона .

Можно, конечно, посчитать дополнительно, но если дом простоял больше 100 лет с нагрузкой больше, чем я собираюсь сделать, то тут однозначно можно ответить, что выдержит.

ну вот, сами и ответили на свои вопросы)

Регистрация: 12.03.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 20

Грэй написал :
ну вот, сами и ответили на свои вопросы)

Я скорее отвечаю на чужие советы, чем на свои вопросы

Вопросы у меня были по поводу применения керамзитобетона (или просто засыпки керамзитом) и по правильному применению арматуры (сетки, прутков и т.д.)

Ответов в том виде, в котором мне бы хотелось, я не получил, но тем не менее появилась ясность, что я двигаюсь в верном направлении.
Так что спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении моих вопросов!

Добрый день всем.
Планирую ремонт старых перекрытий.
Думаю использовать двутавр 10 длиной метра три (примерно через метр), а в него вложить профнастил H-75.
А сверху на профнастил фанеру 20мм.
Кто может подсказать, что это вообще получится? как это будет на практике?

вопрос открыт?